(五)电缆(本体)敷设的要求1.施工技术准备 (18 二建)(1)电缆型号、规格应符合设计要求。电缆外观应无损伤、绝缘良好。(2)电缆的放线架放置应稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相匹配。316(3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。(4)电缆封端应严密,并根据要求做电气试验。

6kV以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;

1kV及以下的橡塑电缆用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻在试验前后无明显变化,并做好记录。

3173.标志牌的装设(1)应在下列位置挂电缆标志牌:(易出问题)

1)电缴终端头处、接头处、分支处;电缆隧道转弯处、直线段每隔50-10m处。2)电缆竖井及隧道的两端;电缆夹层内、井内。

(2)标志牌上应注明线路编号;当无编号时,应写明电缆型号、规格及起这地点;并联使用的电缆应有顺序号。318(八)电力电缆敷设线路施工的注意事项1.电缆敷设顺序要求

(1)应从电缆布置集中点(配电室、控制室)向电缆布置分散点(车间、设备)敷设。(2)到同一终点的电缆最好是一次敷设。

(3)先敷设线路长、截面大的电缆,后敷设线路短、截面小的电缆;先敷设电力、动力电缆,后敷设控制、通讯电缆。2.电缆断口防护要求

(1)电缆应在切断后4h之内进行封头。(2)塑料绝缘电力电缆应有防潮的封端。(3)油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封;充油电缆切断处必须高于邻近两侧电缆。3193.电缆中间接头要求 (18 二建 案例)

(1)并列敷设电缆,有中间接头时宜将接头位置错开。(2)明敷电缆的中间接头应用托板托置固定。(3)电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。

(4)架空敷设的电缆不宜设置中间接头;电缆数设在水底、导管内、路口、门口、通道狭窄处和与其他管线交叉处不应有接头320