(三)电缆直埋敷设的要求
2.电缆敷设及接头防护的要求(16 多选)
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。
311(2)开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设电缆,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m;如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。(3)直埋电缆同沟时,相互距离应符合设计要求,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。312(4)直埋电缆的中间接头外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外),盒下面应垫以混凝土基础板,长度要伸出接头保护盒两端600~700mm,进人建筑物前留有足够的电缆余量。313(四)电缆桥架、沟、夹层或隧道内电缆敷设的要求
1.高压与低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配查;口诀:上高下低,上强下弱
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。2.交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。3143.并列敷设的电缆,其相互间的净距应符合设计要求。
4.电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板,必要时还应将盖板缝隙密封。