(九)架空线路与10/0.4kV变电所的连接
变电所按建筑结构分为室内型、半室外型和室外型,室外型变电所又分为双杆式露天型、地台式露天型和地台箱式变电所。双杆双杆式露天型
地台箱式变电所
306二、电力电缆线路的施工要求(一)电缆导管敷设的施工要求2.电缆保护管施工
(1)电缆保护管的设置及要求
1)无设计要求时,下列情况应设置电缆保护管:电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等穿过楼板及墙壁处;电缆与各种管道、沟道交叉处;电缆引出地面,距地面2m以下时;电缆通过道路、铁路时。3072)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5倍。3)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、电缆井等处,一般应采取防水套管;硬塑料管与热力管交叉时应穿钢套管;金属管埋地时应刷沥青防腐。4)电缆保护管宜敷设于热力管的下方;与地下管道、沟道和道路、铁路交叉处的相互距离符合设计或规范要求。
3083.电缆排管施工
(2)敷设电力电缆的排管孔径一般为150mm。
(3)埋入地下的排管顶部至地面的距离应不小于以下数值:人行道为500mm;一般地区为700mm。(4)在电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要设置排管电缆井。排管通向电缆井应有不小于0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井内。3094.电缆穿排管和保护管敷设
(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
(2)电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物及积水。(3)排管内穿电缆时,不得损坏电缆保护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。
(4)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。310
2020二级建造师机电实务讲义-2
(九)架空线路与10/0.4kV变电所的连接变电所按建筑结构分为室内型、半室外型和室外型,室外型变电所又分为双杆式露天型、地台式露天型和地台箱式变电所。双杆双杆式露天型地台箱式变电所306二、电力电缆线路的施工要求(一)电缆导管敷设的施工要求2.电缆保护管施工(1)电缆保护管的设置及要求1)无设计要求时,下列情况应设置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式