行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的10~30%且构件数量不得少于10件。抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。 3.4.2.1.3.
每一个构件或构件的测区应符合下列规定:
? 每一个构件或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5M,且另
一方向尺寸小于0.3M的构件,其测区数量可适当减少,但不少于5个; ? 相邻两测区的 间距应控制在2米以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距
离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;
? 测区宜选在构件的两个相对可测面上,也可选在一个侧面上,且应均应分
布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; ? 测区的面积不宜大于0.04平方米;
? 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢、
涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层合杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;
? 对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 3.4.2.2.
回弹值测量
? 检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面上,缓慢
施压,准确读书,快速复位。
? 测点宜在测区范围内均应分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm,测点不
应在气孔或外露石子上,同一测点应弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。 3.4.2.3.
碳化深度值测量
? 回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点不应少
于构件测区数的30%,取平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。
? 碳化深度值测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,
其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞粉末合碎屑应清除干净,并不得用水搽洗。同时,应采用浓度为1%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5mm。 3.4.3. 实体回弹
? 需进行回弹的楼层及数量应由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共
同选定;回弹的结构或构件数量必须符合要求。
? 在该层结构完成混凝土强度达到28d强度后,由项目生产经理、技术总工
牵头,施工质安部门负责实施,到现场进行该层结构砼的实体回弹。 ? 回弹过程应在现场监理工程师或建设单位技术负责任的现场监督下,随机
抽取试件进行回弹,并在相应表格上做好回弹原始记录,而且该记录必须让现场监督人员签字确认。
? 回弹前要先用砂轮或砂纸打磨光滑,清除砼表面的杂物及浮浆,然后在进
行回弹。
? 回弹完成后,用随身携带的小锤子敲破该结构的表面,用事先准备好的酚
酞酒精试液滴在面上,用深度测量工具测量测出该结构或构件的碳化深度值。
3.4.4. 回弹值计算
? 计算测区平均值回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3
个最小值,余下的10个回弹值应按下式计算:
10Rm??Ri?1i10
式中Rm………测区平均回弹值,精确至0.1;
Ri………第i个测点的回弹值。
? 然后根据测得数值计算出该结构或构件的回弹平均值,利用《回弹检测混
凝土抗压强度技术规程》中的附表,结合现场测得的碳化深度值,查表的出该结构的混凝土强度。
3.5. 外观实测实量 3.5.1. 模板工程
? 模板在安装过程中和安装完毕后要对模板工程进行过程验收和交接验收,
因此要对模板工程进行实测实量。
? 模板安装过程中随时检查,随时发现问题,以便及时整改。
? 模板安装完毕后,由生产经理牵头,质安部门负责进行验收,验收过程中
根据现场进行实测实量,检查项目包括表面平整度、标高、层高、全高、垂直度、截面尺寸、轴线位置、相邻两表面高低差、底模上表面标高、预留洞的尺寸及中心位置、预埋钢筋、预埋管线、预留孔中心线位置等,每个项目抽取的点数不少于10点。经内部验收合格后报监理工程师验收,验收完毕后才能进行下道工序的施工。
? 预埋件和预留孔洞的允许偏差:
预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 中心线位置 插筋 外露长度 中心线位置 预留洞 尺寸 +10mm,mm +10mm,0mm 10mm 3mm 3mm 5mm ? 现浇结构模板安装的允许偏差:
轴线位置 底模上表面标高 基础 截面尺寸 柱、墙、梁 不大于5mm 层垂直高度 大于5mm 相邻两板面高低差 表面平整度 8mm 2mm 5mm +4mm,-5mm 6mm 5mm ±5mm ±10mm 3.5.2. 钢筋工程
? 钢筋绑扎完毕后,对钢筋安装工程进行实体实量,检查项目包括绑扎钢筋
网、绑扎钢筋骨架、受力钢筋、绑扎钢筋间距、钢筋弯起点位置、预埋件等,每个检查项目检测点数不少于10点,经内部验收合格后报监理工程师验收,验收完毕后才能进行下道工序的施工。
? 质量控制允许偏差如下:
长、宽 绑扎钢筋网 网眼尺寸 长 绑扎钢筋骨架 宽、高 间距 排距 受力钢筋 保护层厚度 基础 柱、梁 板、墙 绑扎箍筋、横向钢筋间距 钢筋弯起点位置 中心线位置 预埋件 水平高差 3.5.3. 混凝土工程
? 混凝土结构在模板拆除后,应对其构件的轴线位置、垂直度、标高、界面
尺寸、电梯井、表面平整度、预埋设施中心线位置、预留洞中心线位置进行实测实量,每个检查项目检测点数均不少于10点。
+3mm ±5mm ±10mm ±5mm ±10mm ±5mm ±3mm ±20mm 20mm 5mm ±20mm ±10mm ±10mm
? 检测项目允许偏差如下:
基础 轴线位置 墙、柱、梁 剪力墙 ≤5m 层高 垂直度 全高 层高 标高 全高 截面尺寸 井筒长、宽对定位中心线 电梯井 井筒全高(H)垂直度 预埋设施中心线位置 4. 其他
本方案未尽事宜,按设计
图纸要求及《混凝土结构工程施工质量验收规范》、
相关标准、规程等要求执行。
预埋件 预埋 H/1000且≤30mm 10mm 5mm ±30mm +8,--5mm +25,0mm ﹥5m 10mm H/1000且≤30mm ±10mm 15mm 8mm 5mm 8mm