光控开关的接法

现在光控开关应用很多,用它控制照明可以减少工人的工作量,但是光控开关接点的载流量不是很大,为了解决光控开关接点载流量与大功率照明电流之间的的矛盾,我们常用的办法是:利用光控开关控制接触器,再利用接触器控制照明灯。在接线时必需注意光控开关与接触器按钮取同一相火,并且断开接触器的“自保线”。否则可能会造成控制回路短路或者接触器吸合后不释放。其接线原理如图所示(以普通汞灯为例,接触器线圈电压为380V):

光控照明配电箱也可以自己完成装配以达到节省资金的目的;加装了指示灯的光控照明配电箱还可以帮助电工快速判断该照明线路元器件的故障;有效缩短判断故障的时间,提高维修速度;为了与光控开关的工作电压(220V)

知识运用#

1

保持一致,光控照明配电箱的接触器采用线圈电压为220V的接触器,指示灯也采用220V的发光二极管指示灯;为了接线方便,外部设备(照明灯和光控开关)通过端子进行连接;为了防止接线错误照明灯和光控开关使用不同等级的端子板。光控照明配电箱的电器原理图如下:

该光控照明配电箱所采用的电器元件清单如下:

知识运用# 2

序元件名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 漏电开关 DZ47LE-63 C40 电源开关 接触器 熔断器 CJX4-3210d q7 RO15 φ10×38 控制回路保险 光控手动转换 停止按钮 启动按钮 电源指示 光控指示 照明亮指示 照明灭指示 照明用端子 控制用端子 型号 用途 工作电压 代备注 号 DZ 数量 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 220V KM FU 2A 二档开关 按钮 按钮 指示灯 指示灯 指示灯 SB1 SB2 红 SB3 绿 220V HL1 红 220V HL2 红 220V HL3 红 220V HL4 绿 10 指示灯 11 端子板 12 端子板 10个 1 10个 1 1 13 光控开关 220V 该照明的常见故障无非两种形式:照明灯不亮或者照明灯长亮,这两种故障可能会出现在光控状态下,也可能会出现在手动控制状态下,因此列举了四种故障及其简单排除方法,仅供读者参考。对于灯具本身及照明灯的故障在此并没有加以分析。具体故障及排除方法如下:

知识运用#

3

1、光控时照明灯不亮:

知识运用# 4

光控开关的接法(严选内容)

光控开关的接法现在光控开关应用很多,用它控制照明可以减少工人的工作量,但是光控开关接点的载流量不是很大,为了解决光控开关接点载流量与大功率照明电流之间的的矛盾,我们常用的办法是:利用光控开关控制接触器,再利用接触器控制照明灯。在接线时必需注意光控开关与接触器按钮取同一相火,并且断开接触器的“自保线”。否则可能会造成控制回路短路或者接触器吸合后不
推荐度: