好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

21危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

21危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范

AQ ××××—200×

二十一、危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范 1 范围

本标准规定了危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备的设置要求和管理。 本标准适用于化工(含石油化工)行业危险化学品重大危险源罐区现场安全监控设备的设置,其它行业可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB 12158 防止静电事故通用导则

GB 12358 作业环境气体监测报警仪通用技术要求 GB 16808 可燃气体报警控制器技术要求和试验方法 GB 17681 易燃易爆罐区安全监控系统验收技术要求 GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50160 石油化工企业设计防火规范

GB 50257 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

AQ XXXX―XXXX 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范 HG/T 20507 自动化仪表选型设计规定 HG/T 21581 自控安装图册 I

AQ ××××—200×

SH 3005 石油化工自动化仪表选型设计规范 SH/T 3019 石油化工仪表管道线路设计规范 SH 3097 石油化工静电接地设计规范 SH/T 3104 石油化工仪表安装设计规范 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。 3.1

安全监控装备 safety monitoring and controlling equipments 罐区危险因素(参数)监测报警和控制的相关装备。 3.2

泄漏释放源 leak source

可能释放出可燃或有毒气体(含蒸气)部位。 3.3

封闭或半封闭场所 fully close or half close site

有顶棚、围墙和门窗的房间称封闭场所,有顶棚和半截以上围墙(或花墙)而无门窗,自然通风不良的场所,称半封闭场所。

3.4

露天和半露天场所 fully open and half open site

无顶棚和围墙的场所,称露天场所。只有顶棚而无围墙自然通风良好的场所称半露天场所。

3.5

监控预警参数 safety warning parameter

能够预测、预报,表征事物是否处于安全状态或影响事物安全状态的物理量或化学量参数称为监控预警参数。

3.6

可燃气体 combustible gas

在20 ?和标准大气压101.3 kPa时与空气混合有一定易燃范围的气体。 3.7

有毒气体 toxic gas II

AQ ××××—200× 包括:

a) 已知对人类健康造成危害的气体;

b) 半数致死浓度LC50值不大于5000 mL/m3,因而判定对人类具有危害的气体。

3.8

最高容许浓度 maximum allowable concentration,MAC

在工作场所的空气中,一个工作日内的任何时间,均不容许超过的有毒化学物质的浓度。

4 罐区安全监测仪器的设置要求 4.1 监控预警参数

21危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范

21危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ××××—200×二十一、危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范1范围本标准规定了危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备的设置要求和管理。本标准适用于化工(含石油化工)行业危险化学品重大危险源罐区现场安全监控设备的设置,其它行业可参照执行。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9n8le9w2q955mbv23rb17u3cm9b9uy004lj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享