好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气控制柜元件安装接线配线的规范方法图解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.7 电缆连接在面板和门板上时,需要加塑料管和安装线槽。 柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层,必须加塑料护套。

以下为错误接法

3.8 柜体内任意两个金属零部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈, 并注意将垫圈齿面接触零件表面,以保证保护电路的连续性。

3.9 当需要外部接线时,其接线端子及元件接点距结构底部距离不得小于200mm,且应为 连接电缆提供必要的空间

3.10提高柜体屏蔽功能,如需要外部接线,出线时,需加电磁屏蔽衬垫,柜体孔缝要求为求缝长或孔径小于λ / (10~100)。如果需要在电柜内开通风窗口,交错排列的孔或高频率分布的网格比狭缝好,因为狭缝会在电柜中传导高频信号。柜体与柜门之间的走线,必须加护套,否则容易损坏绝缘层 柜门没有接地 柜门走线必须加线槽

3.11 螺栓紧固标识 A 生产中紧固的螺栓 应标识兰色

B 检测后的紧固的螺栓 应标识红色

3.12 注意装配铜排时应戴手套。 附注:

1、抽屉单元(尤其是100mm 模高)中联接到二次接插件的二次线长度上应留有裕量。

2、铜排冲孔应注意去毛刺,尤其是方孔时。 3、绝缘支撑厚度应不大于10mm,要注意检查。 4、装元器件之前要看看说明书,否则装完后不易查出。

5、抽屉机械连锁,尤其时IP42 时,要考虑密封条的厚度,或磨成尖角。 6、抽屉单元按钮弹簧的强度要提高。

7、大截面积铜排联接后要用塞尺复检,注意平垫的使用。 8、不同电压等级的端子要分开。

9、标牌的粘贴。要用3M 胶,可用502 点一下。

10、门内线槽不能用双面胶粘贴,可以502,注意别留缝隙。 11、用于外部接线端子的线槽应加大。 12、线槽不要与主回路输出端太近。 13、零序互感器要用自身所带铜排联接。 14、成柜要做出厂检验。 15、导线经过隔板时要加护套。 16、导线中间不要有接头。 17、电缆支架要合理。 18、考虑安装维护的安全。

4.电柜布局

4.1 确保传动柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上。连接到变频器的任何控制设备(比如一台PLC)要与其共地,同样也要使用短和粗的导线接地。最好采用扁平导体(例如金属网),因其在高频时阻抗较低。

4.2 为电柜低压单元,继电器,接触器使用熔断器以保护。当对主电源电网的情况不了解时,建议最好加进线电抗器

4.3 确保传导柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R - C 抑制器,直流接触器采用“飞轮”二极管,装入绕组中。压敏电阻抑制器也是很有效的。 下图便为接触器上面的反向二极管。

电气控制柜元件安装接线配线的规范方法图解

3.7电缆连接在面板和门板上时,需要加塑料管和安装线槽。柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层,必须加塑料护套。以下为错误接法3.8柜体内任意两个金属零部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将垫圈齿面接触零件表面,以保证保护电路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9mzyc3rb4o0ne2d1fovz9epjx24qwd012v4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享