DAC M30, M40, M60

紧凑, 轻量且用途广泛的DAC 中压电缆振荡波测试系统 可进行耐压测试, 局放分析以及局放定位

阻尼交流 (DAC) M30, M40, M60 是一种紧凑, 轻量且用途广泛的产品系列, 用于测试和诊断中压配电电缆。系统可编程控制, 具有自动耐压, 局部放电 (PD) 测量和分析以及局放定位功能。使用 ohv 套件可以轻松进行控制和分析。

DAC 电缆测试不仅仅是基本的评估“好或坏”的测量手段, 更是一种高阶的分析和诊断理念。它允许对新装, 维修或计划检修的电缆绝缘状况进行评估, 从而为资产管理提供参考。系统的测量模式包括

■■■在同等或高于工况电压下的耐压测试,

对整体电缆系统进行局部放电测量, 分析和定位介损因子 (tan δ) 的估算。

DAC电压测试和局放分析能够可靠地检测 ■■■

由安装或铺设引起的绝缘缺陷,

电缆附件的缺陷, 即中间接头和电缆终端,由老化过程导致的电缆绝缘劣化

整套测试系统存储于坚固耐用的运输存储箱中, 便于通过火车, 货车甚至飞机运送至电缆测试现场。 所有配套的低压, 高压电缆, 连接附件, 校准器, 以及为测量短电缆准备的降频电容都包含在标准配置中。

测试功能

■耐压测试

■局部放电测量,分析和定位

■基于IEC60270,IEC 60060-3的电缆测试

现场性能

■■■■

最大充电和峰值电压30, 40以及60 kV。

系统包含DAC单元以及降频电容,总重大约100公斤。坚固耐用的运输存储箱。

通过ohv诊断软件轻松直观地进行操作。

DAC M30, M40, M60

系统参数

系统构成 单元 1 单元2 电压和操作 电源

DAC输出电压

单相, 94 V – 250 V, 48 Hz – 63 Hz, 500 VA M30: M40: M60:

最高. 30 kVpeak / 21 kVRMS 最高. 40 kVpeak / 28 kVRMS最高. 60 kVpeak / 42 kVRMS

DAC系统包含控制模块, 高压直流 (HVDC) 发生模块, 高压开关以及局放检测模块

降频电容(针对测量短电缆准备的)

200 nF / 30 kV (for M30) 或者 60 kV (for M40, M60)

DAC频率范围 运行 被测物电容 电缆中间接头定位 局放测量范围 局放测量分辨率 软件 安全特性 运行工况

DAC 系统重量和尺寸

30 Hz – 500 Hz (根据IEC 60060-3)

0.025 μF – 5 μF (相当于大约20 km长的电缆) 集成在校准模式下 5 pC – 100 nC 1 pC

ohv diagnostic软件套件包含TDR, 局放定位图, 局放相位模式图 (PRPDA), 模式识别, 导入旧的数据格式, 测试报告生成器 带有“紧急关断”以及 “高压输出” 指示灯的安全控制盒以及放电棒 环境温度:0-50°C

环境湿度:5-90%相对湿度, 无凝露 M30: M40: M60:

75 kg 80 kg 90 kg

?620 x h690 mm ?620 x h690 mm ?620 x h890 mm

780 x 780 x h1250 mm 780 x 780 x h1400 mm 500 x 900 x h700

航空箱尺寸

M30, M40: M60:

降频电容及附件

组件

■DAC系统包含控制模块,高压直流(HVDC)发生模块,高压开关以及局放检测模块,存放在坚固耐用的运输存储箱中

■由坚固的运输存储箱所保护的降频电容

■主机电源线,接地线以及高压连接电缆,附件箱以及放电棒■带有USB充电功能的可充电校准器以及信号线缆■ohv诊断软件套件■操作手册