聚信口碑网汇总新版扬子中央空调故障代码,扬子中央空调 故障代码表查询,扬子中央空调故障代码大全 , 大家参考对照排 除。这里分家用和商用,大家根据需要选择对照。 二、扬子商用变频空调故障代码解析与解决方法 故障代码 故障名称 故障现象与分析 解决方法 55 压缩机工作故障 供电电压低且波动剧烈 建议配置稳压 电源机可更换室外 EEPRO)M 电控板上压机供电三相电线与压缩机三相接线柱没有一 一对应 整理线序

压机供电线接触不良 整理电线 IPM 模块损坏 更换室外板

压缩机损坏 更换压缩机 传感器松动、脱落 调整传感器 传感器安装位置错误(压机、外盘、内盘)

56 配管传感器安装故障 传感器破损、引线断路、阻值漂移 更 换室外传感器,还不行则更换室内传感器

控制板失能 更换室外板,还不行则更换室内板 缺少制冷剂 检漏、补焊,放空重新抽真空充氟

57 冷媒泄漏 电子膨胀阀工作不正常 更换线圈,不行更换控制 板,还不行更换阀体

控制板失能 更换室外板

排气温度传感器阻值漂移 更换传感器

直流无刷 轴流风扇被卡或螺钉松动、扇叶损坏等 调 整、更换扇

58 室外风机工作故障 电机(交流电机无此故障) 直流供电 300V (红-黑)、15V (蓝-黑)、0?5V (黄-黑)电压不正 常 更换室外板

白黑之间无电压 更换室外电机

排气温度传感器阻值漂移 更换排气温度传感器

71 排气温度保护 电子膨胀阀工作不正常 更换线圈,不行更 换室外控制板,还不行更换阀体

控制板失能 更换室外板

工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等 查找

原因,清洗外机换热器或清洁系统

室内外进出风不畅或工作环境极其恶劣或制冷系统脏、

堵、混有空气等 清理风路、清洗室外机冷凝器、清洗室内过 滤网

供电电压不稳,有剧烈波动 建议配置稳压电源

72 高负荷保护 电子膨胀阀工作不正常 控制板,还不行更换阀体

传感器阻值漂移(内、外管温)

行换外盘传感器、制热运行换内盘传感器)

控制板失能 更换控制板(制冷运行换室外板,制热运换 室内

更换传感器(制冷运 更换线圈,不行更换

板)

73 输入电流保护 供电电压不稳,有剧烈波动,或者电压很低 检查用户

供电电压,建议配置稳压电源

控制板失能 更换室外控制板

74 室内防冻结保护 室内进风口被堵 清理风路、清洗室内 过滤网

室内风机转速很低 更换风机电容或内电机 室内盘管传感器阻值漂移 更换内盘传感器 控制板失能 更换室内板

75压缩机壳温保护控制故障 当压缩机壳温〉115 C时报“ 75” 故障 查系统压力和壳温传感器

76 低 DC 电压保护 电源不正常 检查用户电源, 建议配置稳压电 源

室外电控板检测失误 更换室外板

77 压缩机保护器动作 保护器损坏 更换保护器 保护器正常保护,压缩机过热跳机 检查是否工作环境极 其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等 ,酌情处理

控制板失能 更换室外控制板

压缩机线序错 调整线序,应检查电控板、压机接线柱是 否一一

对应

压缩机损坏 更换压缩机

78 IPM 紧急停止故障 供电电压低且波动剧烈 建议配置稳压 电源(百胜款 061-S3 、 054-S3 外机 可更换室外 EEPRO)M