目 录
一、 编制依据 .............................................................. 1 二、 工程概况 .............................................................. 1 三、 施工准备 .............................................................. 2 3.1吊篮准备: ............................................................... 2 3.2砌筑材料准备: ........................................................... 2 四、 施工方法 .............................................................. 2 4.1、基层处理 ............................................................... 2 4.2、砂浆的拌制 ............................................................. 2 4.3、材料准备及搬运 ......................................................... 3 4.4、砌筑施工方法及操作要点 ................................................. 3 五、 安全及文明施工管理 .................................................... 4 5.1、吊篮操作人员要求: ..................................................... 4 5.2、吊篮设备使用注意事项: ................................................. 4 5.3、安全施工及其他注意事项: ............................................... 5 5.4、文明管理: ............................................................. 6
项目名称:长沙.金科中心项目 3#楼外墙整改施工方案
一、 编制依据 1、目的
本方案用于指导长沙金科.中心3#楼外墙砌体顶部完善工作,以保证墙体施工完成后的稳定性和安全性。 2、主要编制依据
1、 长沙.金科中心项目施工图(第一标段) 2、 长沙金科中心项目施工组织设计 3、 《建设工程安全生产管理条例》 4、 《建筑工程安全生产强制行条文》
5、 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 6、 《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77-2003 7、 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 9、 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006; 10、 《高处作业吊蓝》GB19155-2003
11、 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 12、 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 13、 《建筑工程施工手册》(第四版) 二、 工程概况 1、工程简介 工程名称 工程地址 建设单位 监理单位 总承包单位 监督单位 长沙.金科中心 湖南省长沙县向阳路与板仓路交汇处 长沙金科房地产开发有限公司 湖南环宇建设工程咨询监理有限责任公司 中国建筑第二工程局有限公司 长沙县建设工程质量监督站、长沙县建设工程安全监督站 - 1 - 中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAUS CO.LTD.项目名称:长沙.金科中心项目 3#楼外墙整改施工方案
2、工程项目概况
现场现状:由于3#楼采用的是爬架施工,外墙砌体为间隔1.9m,即用加气块砌筑长1.2m的一面墙体,该墙体处于悬挑板面上,当墙体砌筑至梁底后则无法再往上砌筑,已砌筑部分墙体有可能出现倾覆、有较大的安全隐患。
为了加强墙体的稳定性,我部将采用吊篮将墙体顶部没有砌筑部分砌筑完成。 三、 施工准备
3.1吊篮准备:
1.根据工程实际要求,吊篮的使用数量及时间等情况,合理安排调度。 2.在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380 V电源。
3. 在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4. 在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。
5. 吊篮技术人员负责现场指导安装,由我部配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。
6. 搬运:水平搬运包括悬吊平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂机构、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。
3.2砌筑材料准备:
1.加气块运至各楼层,并放置于相应墙体位置。 2.砂子、水泥现场要有储备量,以便于施工时砂浆供应。 四、 施工方法
砌体施工时采用吊篮施工,吊篮的安装、保养和维修由专业人员(吊篮租赁单位)进行。
4.1、基层处理
将已砌墙体顶部的泥土、混凝土浮浆、碎渣用铁锹、凿子铲除,并用水冲洗干净,除去浮尘。
4.2、砂浆的拌制
在预拌干混砂浆拌制前,必须和供应单位联系好技术资料,明确配置的水灰比,并应严格按照要求控制搅拌时间、砂浆稠度、对砂浆出现过稠、过稀或泌水现象等,应重新拌制。
中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAUS CO.LTD. - 2 - 项目名称:长沙.金科中心项目 3#楼外墙整改施工方案
4.3、材料准备及搬运 (1)加气块采用斗车通过施工电梯垂直运输至施工楼层,并码放于每面墙体处。 (2)砌筑砂浆搅拌好后用斗车运至施工楼层,砂浆应随拌随用。砂浆倒在楼面上使用时,底部应采用旧模板垫起,严禁直接倾倒在楼面上。
4.4、砌筑施工方法及操作要点
1) 砌筑前,提前将结合部位润湿,以保证粘结牢固。
2) 砌体施工时,必须在墙体两侧双面挂线,挂线一定要拉紧绷直。
3) 墙体底部烧结普通砖宜采用“三一”法砌筑,其高度不宜小于200mm,如墙体底部凹凸不平,可适当以C20细石混凝土找平。
4) 空心砖砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行,根据灰缝厚度要求用灰铲将砂浆铺开,以两个砌块用灰量为宜,然后将砌块对准砌筑线平稳搁置,进行挤压、用木锤锤打直至与砂浆紧密结合为止。
5) 砌筑应从转角处或交叉墙开始顺序推进,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。
6) 水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖砌体水平灰缝宽度为8~12mm,竖向灰缝可采用挤浆,使其砂浆饱满,宽度为10mm。灰缝应横平竖直,砂浆饱满,垂直灰缝宜用内外夹板灌缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝,水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
7) 每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮空心砖,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝,深度为3~5mm。
8) 顶部斜砌应在下部墙体砌筑后至少等待7天,待稳定后进行斜砌。填充墙顶部斜砌采用侧砖或立砖斜砌挤紧,倾斜度宜为60°左右,斜砌砖逐块敲紧砌实,砂浆填满,封堵严实;在施工斜顶砖时,必须首先平铺水泥实心砖一层,防止砂浆下漏。
9) 砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的2/3。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。
10) 通风管井在砌筑时,井道内壁要随砌随进行抹灰、压光。
中国建筑第二工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAUS CO.LTD. - 3 - 项目名称:长沙.金科中心项目 3#楼外墙整改施工方案
11) 凡有穿过空心砖墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽,不得在已经砌筑墙体上凿槽打洞。
12) 砌筑外墙时,尽量不留或少留脚手眼,墙中如预留脚手眼,不得用干砖填塞,应在抹灰前安排专人从外面用M5水泥砂浆填实,以防留下墙体渗、漏隐患。 五、 安全及文明施工管理
高处作业吊篮(以下简称吊篮)是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。
5.1、吊篮操作人员要求:
1. 吊篮操作人员必须经过岗前培训,培训合格后持证方可上岗作业(《电动吊篮上岗证》由我司技术人员培训合格后颁发)。
2. 吊篮操作人员上岗前,必须戴好安全帽,系牢安全带——安全带要通过安全钩固定在从屋面上垂下的安全绳上自锁器上。
3. 吊篮操作人员严禁酒后、过度疲劳、身体状况异常等情况下操作吊篮。
4. 吊篮在使用过程中,严禁从空中抛物,严禁在空中上下人员及物料,以防坠人、坠物危险。如需要上下人员及物料设备等,必须在吊篮悬吊平台降至地面后方可进行。
5. 吊篮操作人员不准光脚、穿拖鞋或其它易打滑的鞋上岗。 6. 严禁在吊篮内打闹嬉戏以及其他危险事宜。 5.2、吊篮设备使用注意事项:
1. 在吊篮操作上岗前,要向吊篮操作人员告之安全交底。吊篮在每天开始使用前,要经施工、技术、安全等人员检查验收合格后,方可使用。
2. 悬吊平台内的吊篮操作人员必须有两人,严禁一人单独操作作业。
3. 不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设吊具等运输设备。 4. 不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。
5. 吊篮操作人员应按照规定操作吊篮设备。在正常工作中,严禁触动滑降装置或用安全锁刹车。
6. 需要在悬吊平台内操作焊接作业时,应对钢丝绳、电缆线做好安全防护工作。