水景下建筑功能对渗漏要求不高时,可将结构板直接作为水景的底板。 水景下建筑功能对渗漏要求高时,水景结构自成体系,与结构板脱离。内防水 5、水景防水要求
结构找坡 1%坡向泄水口;
厚黑豹Ⅱ型水泥防水涂膜,管道周边 300mm 宽范围做附加 厚 防水层;20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层,表面拉细毛; 面层涂料或瓷砖。
6、需考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路。 7、水景排水要求
结构板上敷设排水多孔管,DN110 管上开 5~10mm 的孔洞,间距80~10mm;
结构板找坡,一般为 %~2%;
排水管坡向排水沟或渗水坑(渗水坑在地下室范围外);
DN110 多孔管,坡度, 充满度排水负荷 升/秒,需计算得到的排水多孔管的数量。
8、水景设备设计要求
水景给水管一般为 UPVC 给水管及管件;
水循环系统宜设置带阀门控制的补水管补水,一般不设置补水箱;
根据总体规划,选择适合周边环境的喷头;
循环水泵的流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷嘴直径和数量以及管道系统的水头损失等计算确定;
单功能水景循环水泵宜采用潜水泵,直接设置于水池底的设备坑内;
多功能组合式水景一般循环泵较多,宜集中设置在设备房内,设备房的位置宜原离住宅,安装在公共部位,并在周围布置景观进行遮挡。
对水质要求较高的水景工程,需要设置过滤砂缸,对循环水进行过滤。过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安 装,操作简便等; 9、水景照明及电设计要求
A,室外照明,应按正常照明、节日照明考虑供电系统,在相应回路加装“钟控器”,避免平时开启大面积照明,浪费能源;
B,路灯或庭院灯的供电回路,应考虑间隔式供电(在不需要的情况下,只开一半的灯具),以利节约电能;
C,环境照明配电箱应装设在隐蔽的区域,避免对景观产生影响;
D,为水下灯供电的变压器,在供电距离较近的情况下,尽量装在配电箱内部,如配电箱距离水下灯较远,则可以考虑装在水下灯附近,但不要 影响景观; 水下灯的供电电压建议使用 12V 的安全超低压供电,其安全电源应设于2 区以外的地方;
对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施;
10,水景蓄水池、泵房设计要求
水池容积:水泵吸水口上的总水容积应不小于 5 分钟最大循环流量; 水泵应采用自灌式;
设备房应布置紧凑,机房的面积和高度应满足设备布置、安装、操作和检修的要求;地面设置的机房,应有设备运输的出入口;地下设置的机房,应留有设备运输的出入吊装孔;
设备房应有良好的通风、照明、隔音和地面排水措施; (二)人工湖设计要求 池底
1,硬底池底构造做法1(膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层
50 厚细石混凝土,配筋 6@150 双向 150 厚水泥石粉保护层膨润土防水毡素土夯实
2,硬底池底构造做法2 (膨润土防水毡防水)(从上到下) 面层
40 厚细石混凝土 300 厚回填土(塘泥) 膨润土防水毡 素土夯实
3,结构板上池底构造做法
散铺大小天然卵石(粒径 50-200) 20 厚 1: 水泥砂浆粘牢粒径 30-80 卵石 20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 z
20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 z 钢筋混凝土结构 100 厚 C15 混凝土 2:8 水泥土分层夯实 素土夯实>92% 池壁
1, 膨润土防水毡防水池壁构造做法(从外到里) 面层
100 厚钢筋混凝土保护 膨润土防水毡
15 厚 1:3 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构
2,天然石块驳岸及滚水坝构造做法(从上到下)(石块只出现在人可看到的区域)天然石块,150 厚 1:3 水泥砂浆灌缝 (或用密封油膏嵌实) 200 厚 C20 钢筋混凝土结构
压顶
1,普通石材压顶构造做法1
面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂) 3 厚聚合物水泥基防水涂抹 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构 (三)游泳池设计要求
1,游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水) 2,压顶可采用花岗岩,厚度不超过50mm 3,淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅
4,游泳池池壁、池底交接处阴角,台阶阴角需倒圆角
5,游泳池下池台阶宽度不小于 350mm,高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)。台阶应设扶手,扶手可采用50x3不锈钢管,扶手高度900MM。扶手安装采用预埋件安装。 6,池底图案应有详细大样及材料色彩选型 7,游泳池水处理
设计池水在进行过滤净化前,应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化; 过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安装,操作简便,外型美观,过滤介质一般采用石英砂;