施工现场要制定洒水降尘制度,配备专用洒水设备及指定专用人负责,在易产生扬尘的季节,施工进采取洒水降尘。 3.2施工现场的水污染防止措施
现场搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排淀池内,经二次沉淀后,方可排放市政污水管或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施。
乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔产生的污水严禁随地倾倒,要求使用专用容器集中存放,倒入沉淀池处理,以免污染环境。
油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库,油库内严禁放置其它 物资,库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理,储存、使用和保管要专人负责,防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。
禁止将有毒有害废弃物用作土方回填,以免污染地下水和环境。 3.3施工现场防噪声污染的各项措施
人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
对噪音污染进行严格的监控。采用低噪音设备,对噪章大的机械设备采取封闭、限时使用等措施,最大限度的降低噪音污染。严格遵守环保部门的规定,在22时至次至次日6时不进行超过国家标准噪声限制的作业。
在基础和结构施工阶段,由于混凝土连续施工的需要进行超噪声限值施工时,提前向工程所在地建筑行政主管部门提出申请,经审批到工程所在地区环保部门备案。 3.4其它污染的控制措施
探照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施,使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。
项目经理部制定水、电、办公用品(纸张)的节约措施,通过减少浪费,节约能源达到保护环境的目的。
项目经理部要组织有关人员,通过定期或不定期的安全文明施工大检查来落实环境管理方案的执行情况,对环境管理体系的运行实施监督检查。
对项目安全文明施工大检查中发现的环境管理的不符合面,由主和部门(工程部)开出不符合报告,项目技术部门根据不符合项分析产生的原因,制定纠正措施,交专业工程师负责落实实施,工程部负责跟踪检查,技术部门对实施结果要加以确认。
.
.
第十二章 安全防护措施 12.1安全防护的重点分析
安全防护工作的重点是:高空施工防坠落;基坑周边的防护,预留孔洞竖井处防坠落;外檐安全防护等;各种电动工具、施工用电的安全防护等;塔吊安全措施;立体交叉施工作业防物体打击措施。 12.2安全防护方案
在±0.00以下施工阶段,采用ф48钢管设置1.2m高防护栏杆,内部挂设绿色安全网,防护栏杆设置横杆,立杆间距不超过2m,钢管上刷红白相间的警示标记。在基坑边设置上下坡道。坡道架子采用ф48钢管搭设,坡道用50mm厚木板铺设,上钉防滑条,间距不超过300mm。基坑壁按1:1.5放坡,基坑外5m内无重载堆放,场地要求平整无积水,东侧临建处基坑壁采用砼护壁,每天专人检查基坑壁有无裂缝,坍塌现象。 12.2.1外檐安全防护
在施工部位,搭设双排外脚手架挂绿色密目安全网,横杆刷经色防锈漆,立杆刷黄色防锈漆,每10m设置一道剪刀撑,剪刀撑呈40度-60度角。外挑脚手架与建筑物的拉结点横向不超过6m,竖向不超过4m。脚手架下端满铺脚手架,脚手架距建筑物距离不超过20cm。 12.2.2临边防护
防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成。上杆距地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5_-0.6m,横杆长度大于2m,必须设置栏杆柱。
在建筑物 四周搭建双排钢管架手架,同时满挂防护网,有效保障在施工过程中对周边建筑,过往行人的安全。
.
.
12.2.3洞口防护
边长20-50cm的洞口,用坚实的木板盖,盖板应能防止挪动、移动,并用标识。 边长为50-150cm的洞口,四周设防护料杆,具体做法同临边防护。边长大于150cm的洞口还应铺设安全网。
建筑物周边设置3m宽外围架,外围架设安全平网一道。在主要出入口处设防护通道。防护通道长度长于6m,宽度大于洞口50cm,两侧用密目安全网封闭,上部设两道木板防护。
为确保工程安全,在现场设立足够标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌等。 12.3主体结构施工安全防护措施
施工时使用双排外脚手架,脚手架外侧均加密目网,全封闭主要交通通道处搭设双排外脚手架,竹笆全封闭围档。
建立定期检查及专职安全责任制,及时清除不安全因素,杜绝事故隐患,防患于未然。 塔吊等起重中装设备基础必须坚实平整,同时须保证排水畅通,设备须安装避雷装置,五限位、两保险,塔吊遇大风及恶劣天气时,应停止施工。
各工种工人必须严格执行工种的操作规程,进入现场人员必须戴安全帽。楼梯口、通道口、进出入口均设防护栏杆,特别是人流集中处要搭设行人防护棚。
现场草帘、刨花等易燃物品及时清理干净。
做好安全防护,符合JGJ64-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求,楼梯口用ф12钢筋焊接围档,建筑物四周用彩钢板围护。所有机电 设备做到专人负责,非专业人员严禁乱动机电设备。工地同时配备一中专业电工负责用电管理。
施工期间,严禁非施工人员进入施工区,外单位参观人员要有专人陪同,并遵守工地安全制度。
现场成立安全值日制,定期组织检查。
现场的全部用电机械采用三级用电保护,所有电气设备的修理拆换工作必须由持上岗证的电工进行,各类垂直运输机械必须设置可靠的保险装置,各种机电设备必须定期检查维修,不论何种原因均不得带病运转,所有用电机械必须接零保护。
现场所有操作人员必须遵守安全生产操作规程:在房间窗口处搭设上料平台,上料平台及脚手架上堆放材料不得超过规定荷载;高空砍砖时严禁向外打,防止碎砖下落伤人;拆除后的模板要及时堆放,木模板不允许有朝天钉;支模板、绑扎钢筋时严禁站在墙上操作;禁止穿高跟鞋、拖鞋进现场,严禁在架上打闹和酒后操作。
认真执行国家有关规定,贯彻文明施工要求。推行现代化管理方法,科学组织施工,按照施工组织设计的要求合理布置现场,做好文明现场施工的各项管理工作。
.
.
现场的标志牌、宣传栏要在主要进出口设置,工程概况、企业简介、现场总平面布置图及各种管理制度等标牌内容要简要、醒目,字迹要清楚,宣传栏要定期更换内容,发挥其作用。
各种材料、构件、机具必须按施工组织设计平面布置图的要求堆放和设置,对拆除下的周转材料要及时整理并堆放在指定地点,各工种必须做到活完料清不得遗留明显的砖头、石头、木头钢筋头、落地灰等杂物,对暂不使用的三大工具、施工机械要整理清洁,整齐的摆放在指定的场地,保证现场的道路畅通。
抓好施工现场的卫生管理,现场的各类临设搭设要整齐,办公室、宿舍、食堂、仓库、厕所要规范化,并符合卫生标准。现场的饮食、饮水要有卫生措施,卫生用水与施工用水要分别设置,生活垃圾要定点堆放,确实保证施工现场的卫生整洁。 12.4 施工现场临时用电方案安全措施 12.4.1施工现场与周围环境
A 在建工程不得在高、低压线下方施工。高、低压线路下谅得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
B 在建工程的外侧边缘与外电架空线的边线之间必须保持安全操作距离。 C 施工现场开挖管道沟槽的边缘与地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 12.4.2接地与防雷
A 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零碎线连接,专用保护零线应自工作接地线,配电室的零线或第一线漏电保护器电源侧的零线引出。
B 作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地。同一台电器设备的重复接地可使用同一个接地体,接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 C 保护零线不得装设开关或熔断器。
D 保护零线应单独敷设,不作它用,重复接地应与保护零线相连接。
E 与电器设备相接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多胶铜线,保护零线的统一标志为绿色与黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色作为荷载。 F 正常情况下,下列电器设备不带电的外露导电部分应作保护接零。 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。 电器设备传动装置的金属部件。
室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、金属操作平台等。
.
.
配电屏与控制屏的金属部件。
安装在电力线路杆上的开关,电容器导电器装置的金属外壳及支架。
保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧,在工作接地电阻允许达到10欧的电力系统中,所有重复接地连等值电阻不大于10欧,电器设备应采用专用芯线体保护接零,此芯线严禁通过电流。 12.4.3 配电线路
A 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
B 架空线必须设在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 C 为满足机械强度要求,选用截面不小于16mm2。
D 在同一个档距内每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且每一根导线只允许有一个接头,线路在电力线路档距内不得有接头。 12.4.4 配电箱及开关箱
A 配电箱、应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯烟气及其它有害介质中。不得装在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 B 配电箱、开关箱应采用标准铁壳箱(合格)
C 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。 D 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端与板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 E 配电箱、开关箱内的连接应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 F 配电箱应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 G 配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套、必须使用电工绝缘工具。 12.4.5安全用电组织措施
A 由项目经理挂帅,组成安全用电领导小组,直接抓施工安全用电。
B 按期组织全体职工,特别是电工、电焊工进行电器设备安全用电教育,学习规程,不断提高全体职工的安全用电熟知程度及安全用电意识和自觉性。施工前要进行安全用电技术交底。
C 培训二名身体健康,熟悉安全用电操作规程和能进行触电急救,并有电工操作上岗证和电工证的电工负责现场维护,处理正常用电的具体事宜。
D 每月定期检查一次,检查三次,发现问题及时责成有关人员整改,建立罚款制度。 12.4.6安全用电技术措施
.