第二篇 变压器运行规程
1 概述
本厂共装有31台变压器。其中主变2台,启备变1台,高厂变2台,励磁变2台,低压厂变24台。
主变、启备变、高厂变均为西安西电有限责任公司生产。主变为SFP10-370000/220型三相双绕组强迫油循环导向风冷无载调压升压变压器,户外式;启备变为SFFZ10-40000/220型三相分裂绕组自然油循环风冷有载调压降压变压器;高厂变为SFF10-40000/20型三相分裂绕组自然油循环风冷无载调压降压变压器.
低压厂变采用干式变压器。低厂变4台,为SGB11-RL -2000型。电除尘变4台,低公变2台,输煤变2台,除灰变2台,均为SGB11-RL -1600型。翻车机变2台,为SGB11-RL -1000型。水工变2台,检修变1台,为SGB11-RL -800型。化水变2台,为SGB11-RL -500型。照明变2台,为SGB11-RL -400型有载调压变。灰场隔离变1台,为SGB11-RL -315型。
2 设备规范
2.1 主变规范 变压器本体 型号 冷却方式 产品代号 相数(相) 联结组标号 短路阻抗 运输重(Kg) 器身吊重(Kg) 空载电流(%) 出厂序号 制造厂家 开关 位置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 出头 接法 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 SFP10-370000/220 ODAF 1SB.710.6235.1 3 YN,d11 14%±5% 198900(充氮) 187000 0.15 200411 绝缘 h.v 线路端子 SI/L1 750/950 水平h.v 中性点端子L1/AC400/200 (KV) l..v 线路端子L1/AC125/55 使用条件 海拔(m) 额定电压(KV) 油面温升(K) 油重(Kg) 上节油箱重(Kg) 下节油箱重(Kg) 总重(Kg) 空载损耗(KW) 出厂年月 分接头 高压 电压(V) 254100 248050 242000 235950 229900 电流比(A) 1200/5 电流(A) 840.7 861.2 882.7 950.4 929.2 电流互感器 互感器名称 互感器型号 T1
额定频率(HZ) 50 额定容量(MVA) 370/370 户外式 <1000 242±2×2.5%/20 55 38700 13000 5200 257300 170 2004年11月 负载损耗(KW) 680 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司 低压 电压(V) 电流(A) 20000 10681 准确等级 0.2 保护倍数 - 二次容量 50 - 22 -
LR-220 T2 T3 T4 2.2 高备变规范 LR-220 LRB-220 LRB-110 600-1200/5 600-1200/5 200-600/5 0.5 - - 变压器本体 - 5P20 5P20 50 100 25 型号 SFFZ10-40000/220(幅相分裂) ONAN(67%容量) ONAF(100%容量) 50 3 冷却方式 额定频率(HZ) 相数(相) 绝缘 水平 (KV) 使用条件 h.v 线路端子 SI/L1750/950 h.v 中性点端子L1/AC400/200 l..v 线路端子L1/AC60/25 l..v 中性点端子L1/AC60/25 户外式 230±8×1.25%/6.3-6.3/(6.3) 55 39.5 8.93 49.94 110.04 34.64 175.09 2004年7月 额定容量(KVA) 40000/25000-25000/(13333) 联结组标号 半穿越短路阻抗 (LV1-HV) 半穿越短路阻抗 (LV2-HV) 空载电流(%) 分裂系数 出厂序号 制造厂家 18.94% 18.63% 0.27 4.53 2004113 额定电压(KV) YN yn0 yn0(d11) 油面温升(K) 油重(T) 上节油箱重(T) 器身吊出(T) 总重(T) 空载损耗(KW) 负载损耗(KW) 出厂年月 分接头 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司 高压 电压(V) 电流(A) 电压(V) 253000 250125 247250 244375 241500 238625 235750 232875 230000 40/25-25 230000 230000 227125 224250 221375 218500 215625 212750 209875 207000 91.28 92.33 93.40 94.50 95.63 96.78 97.96 99.17 100.41 100.41 100.41 101.68 102.98 104.32 105.69 107.10 108.55 110.04 111.57 - 23 -
开关 位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ↓ ↑ 11 12 13 14 15 16 17 18 19
出头 接法 X1-Y1-Z1 X2-Y2-Z2 X3-Y3-Z3 容量 (MVA) 低压 电流(A) ONAF ONAF AK-A+ BK-A+ CK-C+ X4-Y4-Z4 X5-Y5-Z5 X6-Y6-Z6 X7-Y7-Z7 X8-Y8-Z8 X9-Y9-Z9 AK-BK-CK X1-Y1-Z1 X2-Y2-Z2 X3-Y3-Z3 6300 ≤1535 2291.1 AK-A- BK-B- CK-C- X4-Y4-Z4 X5-Y5-Z5 X6-Y6-Z6 X7-Y7-Z7 X8-Y8-Z8 X9-Y9-Z9 电流互感器 互感器名称 T1 T2 T3 T4 T5 型号 额定电压(KV) 额定电阻(Ω) 制造年月 制造厂家 2.3 高厂变规范 变压器本体 型号 冷却方式 额定频率(HZ) 相数(相) 联结组标号 半穿越短路阻抗 (高-低Ⅰ)40MVA 半穿越短路阻抗 (高-低Ⅱ)40MVA 空载电流(%) 出厂序号 制造厂家 开关 位置 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 出头 接法 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 互感器型号 LR-20 LRB-20 LRB-20 LR-20 40 SFF10-40000/20 ONAN(67%容量) ONAF(100%容量) 50 3 Dvn1-vn1 16.5% 16.75% 0.25 200411 绝缘 水平 h.v 线路端子 L1/AC135/55 l.v.1线路端子L1/AC75/55 l.v.1中性点线路端子L1/AC60/25 l.v.2线路端子L1/AC75/35 l.v.2中性点线路端子L1/AC60/25 额定电压(KV) 油面温升(K) 油重(Kg) 上节油箱重(Kg) 器身连下节油箱重(Kg) 总重(Kg) 空载损耗 40MVA(KW) 出厂年月 分接头 高压 容量(MVA) 电压(V) 21000 20500 20000 19500 19000 电流(A) 1099.7 1126.5 1154.7 1184.3 1215.5 电流互感器 互感器名称 T1 T2 T3 T4
- 24 -
互感器型号 LR-220 LRB-220 LRB-110 LR-220 LRB-6.3 电流比(A) 200-600/5 200-600/5 200-600/5 200/5 300/5 准确等级 0.2 - - 0.6 - 额定容量(KW) 额定频率(HZ) 保护倍数 - 5P40 10P20 - 5P20 1039 50 10 200/5 二次容量 中性点接地电阻箱 DZG-6.3/11.547 6.3/3 11.547 2004年12月 额定运行时间(S) 电流互感器变比(A) 湖北绍新特种电气股份有限公司 额定容量(MVA) 40/25-25 20±2×2.5%/6.3-6.3 55 13000 3900 33300 56000 169.94 2004年11月 中国西电集团西安西电变压器有限责任公司 低压 容量(MVA) 电压(V) 电流(A) 25 6300 2291.1 电流比(A) 2000/5 2000/5 15000/5 2000/2 准确等级 0.2 - - 0.5 保护倍数 - 5P20 5P20 - 二次容量 50 50 100 50 2.4 低压厂用变压器规范 2.4.1 技术参数 型号 SGB11-RL-2000/10 容量(KVA) 2000 电压等级(KV) 6.3±2×2.5%/0.4 #5A、#5B、#6A、#6B电除尘变 SGB11-RL -1600/10 1600 SGB11-RL -400/10 400 6.3±2×2.5%/0.4 #5、#6照明变 6.3±2×2.5%/0.4 #0A、#0B除灰变 SGB11-RL -1000/10 1000 SGB11-RL -500/10 SGB11-RL -500/10 500 500 6.3±2×2.5%/0.4 #0A、#0B化水变 6.3±2×2.5%/0.4 #0A、#0B水工变 6.3±2×2.5%/0.4 #0A、#0B输煤变 SGB11-RL -1250/10 1250 SGB11-RL -315/10 SGB11-RL -315/10 SGB11-RL -800/10 315 315 800 6.3±2×2.5%/0.4 #0灰场隔离变变 6.3±2×2.5%/10 #0灰场变 10.5±2×2.5%/0.4 #0检修变 6.3±2×2.5%/0.4 #0A、#0B公用变 SGB11-RL--1600/10 1600 2.4.2 性能及使用条件 绝缘水平 绝缘耐热等级 最高温升 环境温度 LI75/AC35/AC5 H +40℃ +25℃ 使用条件 允许温升 冷却方式 最低气温 户内式 125K AN -25℃ 6.3±2×2.5%/0.4 8 D, Yn11 4.5 D, Yn11 4 D, Yn11 4 D, D12 6 D, Yn11 4 D, Yn11 6 D, Yn11 6 D, Yn11 4 D, Yn11 8 D, Yn11 Ud(%) 10 接线组别 D, Yn11 #5A、#5B、#6A、#6B低厂变 2.5 主变压器冷却装置规范
2.5.1 主变冷却装置技术参数(每组冷却器冷却容量:250kW;冷却器型式:YFZL-250) 油 泵 流量(m3) 电机功率(KW) 3.8×5 电机转速(rpm) 风 扇 扬程数量(台) 功率(KW) 转速(rpm) (mH2O) 4 2.25×5 2.5.2 在不同环境温度下,投入不同数量的冷却器时,允许满负载运行时间及持续运行的负载系数。
投入冷却器数 1 2 3
满负荷运行时间(min) 10℃ 31 75 连续 20℃ 30 69 连续 30℃ 28 54 100 40℃ 27 50 80 10℃ 34% 持续运行的负荷数 20℃ 32% 30℃ 30% 40℃ 28% 70% 100% 65% 100% 60% 80% 45% 65% - 25 -
4
连续 连续 连续 连续 100% 100% 100% 100% 3 变压器的运行规定
3.1 变压器绝缘的规定
3.1.1 新安装或检修后以及长期停用(两周以上)的变压器,投入运行前均应测量绕组绝缘电阻,并记入绝缘电阻记录簿内。合格后,方可将变压器投入运行。测绝缘后应恢复原接线方式。测主变绝缘时,为防止感应电压,应做好措施。
3.1.2 主变、高厂变及启备变的高压线圈一般不做绝缘检查。
3.1.3 油浸变压器的绝缘电阻值,与上次测量结果换算到同一温度下相比,不应低于40%;否则应通知检修检查处理。必要时应测量变压器的介质损耗和绝缘电阻吸收比,并抽取油样化验,以判断绝缘是否良好。在10℃~30℃条件下,吸收比(R60″/R15″)不应小于1.3,并将其结果及测量时的上层油温和环境温度记录在专用记录本内,以便分析比较。
3.1.4 额定电压为1000V及以上电压等级的变压器绕组用2500V兆欧表测量,1000V及以下绕组用1000V兆欧表测量。油浸变压器绕组绝缘电阻值不应小于下表中的规定: 绕组电 压等级 3~10KV 20~35KV 60~220KV 不同温度下的绝缘电阻值(MΩ) 10℃ 450 600 1200 20℃ 300 400 800 30℃ 200 270 540 40℃ 130 180 360 50℃ 90 120 240 60℃ 60 80 160 70℃ 42 50 100 80℃ 25 35 70 3.1.5 干式变压器的绝缘,按不低于1MΩ/KV(运行电压)来判定其是否良好,干式变压器必须确认绝缘无老化后,方可投入运行。干式变压器的线圈受潮后需进行处理时,必须与厂家取得联系。(江西丰电三维SGB11-RL低压变:用2500V兆欧表检测,可投入运行的绝缘要求(15~30℃不需经干燥处理):高压对低压及地≥300MΩ;低压(3KV)对地≥50MΩ;若不符合上述规定,则变压器已经严重受潮,可用热风干燥或红外线灯烘烤法进行干燥处理。待绝缘至少恢复到下述规定后,才可投入运行:400V变压器≥30MΩ;6KV变压器≥80MΩ。) 3.2 变压器正常运行电压的规定
3.2.1 变压器正常运行中,应按铭牌上规定的电压值运行。电压在相应分接头电压的±5%范围以内变动时,其额定容量不变。
3.2.2 加于各分接头的电压,最高不得超过对应分接头额定电压的105%。电压下降至额定值的95%以下时,容量应相应降低,以额定电流不超过额定值的105%为限。
3.2.3 对于额定电压的短时工频电压升高倍数的持续运行时间应符合下列要求: 工频电压升高倍数 持续时间 相-相 相-地 1.1 1.1 20min 1.25 1.25 20s 1.5 1.9 1s 1.58 2.00 0.1s 当电流为额定电流的K(0≤K≤1)倍时应保证能在下列公式确定的值下正常运行:u(%)=110-5K2
3.3 启备变有载调压分接开关运行规定
3.3.1 启高备变有载调压装置可实现远方电动、就地电动和就地手动操作。正常调整应由远方遥控操作。需调整时,一人操作,一人监护,并经值长同意。当遥控失灵后,方可就地电动操作。就地手动操作只作为变压器停电后分接头测试时采用;在特殊情况下,经生产副总或有关领导同意后,方可在运行中就地手动操作。
- 26 -