5.2.2 施工技术记录及签证表式样张
1
发电机检查(隐蔽)签证
D016 工程名称 型 号 额定电流(A) 额定电压(kV) 励磁电压(V) 制造厂家 检 查 内 容 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 额定容量(MW) 转速(r/min) 频率(Hz) 励磁电流(A) 出厂编号 施工单位 接线方式 冷却方式 功率因数 励磁方式 机组序号 检 查 结 果 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构 班 组 施 工 处 项目部质检部 建设(监理)单位 2
验 收 意 见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
发电机转子通风试验(隐蔽)签证
D017 工程名称 型 号 额定电流(A) 额定电压(kV) 励磁电压(V) 制造厂家 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 2 3 4 5 6 机组序号 额定容量(MW) 转速(r/min) 频率(Hz) 励磁电流(A) 出厂编号 7 8 9 平均 1 2 3 施工单位 接线方式 冷却方式 功率因数 励磁方式 出厂日期 ( )风区供风 4 5 6 7 8 平均 ( )端部供风 试验结论: 班 组 工程处 年 月 日 质检部 年 月 日 监 理 年 月 日 年 月 日 3
发电机引出线连接及手包绝缘的检查(隐蔽)签证
D018 工程名称 型 号 额定电流 (A) 额定电压 (kV) 励磁电压 (V) 制造厂家 检 查 内 容 发电机引线与出线接触面完好、清洁 引线与出线连接螺栓规格、数量 引线与出线连接螺栓紧固力矩值(N·m) 螺栓连接未构成闭合磁路 绝缘包扎材料提供 绝缘包扎工艺质量控制 绝缘包扎质量 引出线包扎后,耐压试验 检查结论: 经检查,本发电机引出线连接及绝缘包扎质量符合规范及制造厂规定,可以隐蔽。 质检机构 班 组 工程处 质检部 监 理 验 收 意 见 签 名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 机组序号 额定容量 (MW) 转 速 (r/min) 频 率 (Hz) 励磁电流 (A) 出厂编号 施工单位 接线方式 冷却方式 功率因数 励磁方式 出厂日期 检 查 结 果 4
发电机附件安装记录
D019 单位工程名称 设 备 名 称 型 号 额 定 电 压 功 率 因 数 制 造 厂 序号 容 量 额定电流 转 速 出厂编号 安装日期 频 率 转子电压 冷却方式 出厂日期 检 查 结 果 安 装 技 术 要 求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 发电机套管应外观良好,无掉瓷裂纹 套管水冷通道应畅通良好无阻塞 套管耐压应试验合格 套管密封试验应合格无泄露 引线镀银层外观应良好 连接件间连接应紧固,力矩符合规范要求,防松措施齐全 发电机接地检测装置安装位置正确,触点应接触良好,符合规范要求 发电机中性点罩箱应安装牢固,固定位置齐全 接地引线连接应符合“接地装置”章规定 条形底座发电机接地 建设(监理)单位 施工单位: 质检部门 技术负责人 安装责任人 记录人 5