设计图纸会审记录(一)
编号: 南昌市轨道交通三号线工程南昌市轨道交通3号线工工程名称 建设单位 -上沙沟站(原二七北路站) 程(B部分)PPP项目公司 南昌市轨道交通3号线工程PPP项目系统设备监理单位 施工单位 (B部分) 及机电安装项目02标工程 中铁上海设计院集团有限公设计单位 勘察单位 / 司 建筑面积 车站总建筑面积15886.01m2 工程造价 结构类型 双柱三跨地下二层岛式车站 / 层数 承包范围 图纸 编号 二次结构(设备基础) 南昌市新建区世贸路 942 会审地点 号远帆大厦 A 座 11 楼 PPP 项目公司会议室 会审时间 2019年8月15日 03117-S-JG-08-001至03117-S-JG-08-004 单位名称(盖章) 南昌市轨道交通3号线工程(B部分) PPP项目公司 中铁电气化局集团有限公司南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项 目总承包部 广州地铁设计研究院股份有限公司参加 (总体) 上海市隧道工程轨道交通设计研究院会审 (咨询) 中铁上海设计院集团有限公司 (工点) 南昌市轨道交通3号线工程(B部分)PPP项目系统设备及机电安装项目02 标工程 参加人签名(签字)
第 1 页 共 2 页
设计图纸会审记录(二)
编号: 序号 1 审图意见 用于消声器的基础是否需要H>200时配筋网片φ8@150且φ8@150(长边)@150(短边)与结构板上的排筋焊接10d。消声器比较轻完全可以减少配筋。 图中注明钢筋露出排筋焊接10d,这样车站楼板保护层全部凿开,是否可改为植筋。 会审确定 消声器基础与结构板上的排筋焊接的φ8@150(长边)φ8@150(短边)钢筋优化成φ10@450(长边)φ10@450(短边)。 已完成主体结构连接的钢筋,当原结构图中未注明预留措施时,均采用植筋方式处理; 风阀基础平面布置图详见主体建筑施工图,本次补充风阀基础配给图。 2 3 未见风阀基础图及风阀基础配筋图。 4 隧道风机基础,轨道排风基础水泵基础,未给出预埋钢板大样图。 目前设备还未招标,待后期招标后确定预埋钢板大样图。 设计人员签名: (盖章) 年 月 日 记录人:
第 2 页 共 2 页