在现有池塘坝埂处开挖退水口。根据吹填顺序,对现有池塘回水末端进行退水口修建,使吹填退水路径尽可能延长,减少吹填流失量,防止泥沙继续回流至疏浚区,造成疏浚区回淤。
8.2.2 吹填围堰施工
H5区临湾侧8m宽吹填围堰已经施工完毕,在H9区西侧,设计边线处修建吹填围堰,防止H9区施工退水造成环境污染,H9区围堰施工方法与H5区陆域围堰施工相同,围堰顶宽5m,长度970m,结构形式与临湾侧围堰相同,具体施工方法参照《H5区吹填围堰施工方案》,围堰平面布置图见附图。
围堰断面形式如下:
+3.5
图8.1 吹填围堰(内侧)典型断面图
8.2.3 疏浚区块石清理
疏浚区主要为原始河床,河床内杂物相对较少,但东侧疏浚区(B区)东侧、南侧现场为池塘,由于养殖过程中存在大量的抛石,池塘围堤四周也有砌石,在施工前,0.8m3水陆两用挖掘机趁低潮进行池塘底部及四周进行块石清理,将开挖的块石堆放在坝梗上,3m3装载
机(由于坝梗宽度5m左右,自卸车进入后无法调头,故采用装载机进行运输)将开挖的块石运输至疏浚区以南空地,约有块石6000方,具体工程量以现场实际发生量为准,装载机倒运距离约500m,根据强度安排,需投入2台水陆挖掘机,2台装载机,计划20天完成块石清理及外运。
8.2.4 疏浚区拦水埂
由于目前金山湾上游已经开始汇水,湾内水位抬高,泥浆泵施工存在困难,计划在金山湾内修建一道拦水埂,将取砂区形成封闭区域,保证泥浆泵正常施工。
拦水埂采用充填袋装砂形式,坝埂高1.5m,顶宽3m,边坡按照1:1进行控制,设计底宽为6m,围堰长度约975m,合计吹填袋装砂拦水埂工程量为7000方。拦水埂断面示意图如下:
拦水埂修建位置示意图如下:
8.2.5 开工展布
根据疏浚区与吹填区的工程量及位置关系,合理布置疏浚施工顺序、设备配置情况,确保在最小排距情况下,尽量保证所有设备能够发挥最大的效率,确保施工能够进行。
泥浆泵施工用电采用柴油发电机发电,发电机布置在两侧围堰上,设备连接调试后准备生产。 8.3 疏浚施工
8.3.1 疏浚分区
根据疏浚区至吹填区的距离,将疏浚区分为A1~A4、B1~B3共计7个区域。其中A1~A4疏浚区施工后弃土抛至西侧H5-1~H5-4共计四个区域,B1~B3疏浚区施工后弃土至东侧H9-1~H9-3三个区域,根据不同分区,排距有所不同,综合排距约为680米。
疏浚调土原则上采用“近土远调,远土近调”的方法,将金山湾内的河砂在两次接力的情况下全部疏浚吹填至规划区域,形成最大面积的陆域,满足土地回购需求。
8.3.2 施工分析及方案选择
H5区内路网密布,由于工期紧张,前期道路已经开工,将施工区域分割成小块,二期道路中清河路、江河路、银河路将陆续施工,其施工时间与吹填施工基本同时进行,在施工过程中存在相互干扰,由此对于施工设备的选择影响很大。
1、挖泥船施工分析
挖泥船施工过程中,排水量集中,水量大,流速快,水流冲击力高,对于已经完成的环湾西路砂垫层破坏影响较大,为保证现有道路正常施工,不能采用大型挖泥船进行疏浚吹填施工。
由于不能采用大型船舶进行施工,小型的挖泥船能够进行取砂,但是在现有条件下,小型挖泥船的排距较短,一般不超过500m,生产能力较低,不能满足现场生产的需要。另外,社会上不能配齐大量的小型挖泥船,并且该种挖泥船施工调遣费用远高于泥浆泵,输砂管线为高密度硬质塑料管,安拆管线及布管较为困难,与道路施工存在严重的交叉干扰,时间利用率低,施工成本较高。
2、泥浆泵施工分析
泥浆泵重量轻,体积小,转运方面,施工灵活性高,泥浆泵的管线采用软胶管,韧性好且轻便,人工可以完成管线的转移,不需要再单独投入辅助设备。泥浆泵单泵有效排距在350m左右,若采用水力接力施工,吹填排距约为800m左右,基本能够满足本项目的需求,将金山湾内河砂全部疏浚吹填至H5、H9区。
由于泥浆泵一次吹填和接力施工投入的人力、设备差别很大,
施工成本有较大的不同,根据金山湾疏浚区与吹填区的距离,分析金山湾疏浚施工可以采取“近土近调”和“近土远调”两种不同方案。
方案一:近土远调、远土近调
根据金山湾生态城项目的整体需求,在综合考虑疏浚施工的情况下,保证吹填造地面积及工程量最大化,需将金山湾内的所有河砂输送到吹填区。为满足施工需要,我部计划采用近土远调、远土近调的方案,将疏浚区中部的河砂输送到近岸区,将疏浚区两侧的河砂输送到H5、H9区内陆区域,在一次接力的情况下,能够完成所有的疏浚施工。
依据方案一,可完成造地面积125万平米,吹填总量约200万方。“近土远调、近土近调”疏浚施工平面图见附件2。
方案二:近土近调、远土远调
泥浆泵施工有效排距在350m,若采用近土近调的方案,则可以直接疏浚吹填的工程量较小,靠近金山湾的部分疏浚区能够取砂疏浚,吹填的部位只有环湾西路以东小池塘和环湾西路以西约50m范围,H9区临湾侧150m范围内可以吹填,通过分块池塘计算,H5区可吹填总量为34万方,H9区29万方,总计63万方。另外采用接力施工的总方量约为97万方,而疏浚区中部7万平米约40万方疏浚量在接力的情况下也不能吹填到施工区域,造陆面积将会大幅度减少,河道中部河砂不能完成疏浚施工。
依据方案二,总计完成吹填面积91万平米,吹填方量160万方。“近土近调、远土远调”疏浚施工平面图见附件3。