四 混凝土结构工程

混凝土分项工程施工质量监理实施细则

(一)原材料

项目 项次 内容 1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。 2 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 3 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。 1 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定。 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 检查数量 按同一生产厂家、同一等级、同一批号且边疆进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 检验方法 检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 1 主控项目 2 2 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。 混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家检查原材料试验—— 报告和氯化物、碱的总含量计算书。 按进场的批次和产品的抽样检验检查出厂合格证和进场复验报告。 3 标准《混凝土结构设计规范》GB50010和设计的要求。 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国1 家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。 方案确定。。 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及一般项目 2 检验方法》JGJ153、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52的规定。 注:1 混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4。 2 对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm。 按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检查进场复验报告。 拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,3

水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。 同一水源检查不应少于一次。 检查水质试验报告。 (二)配合比设计

项目 项次 内容 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的有关规定,根据混凝土强度等检查数量 检验方法 主控项目 1 级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。 对有特殊要的混凝土,其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定。 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工—— 检查配合比设计资料。 1 一般项目 2

作性应满足设计配合比的要坟。开始生产时应至少留置一组标准养护试件,作为验证配合比的依据。 混凝土拌制前,应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量,提出施工配合比。 检查开盘鉴定资—— 料和试件强度试验报告。 检查含水率测试结果和施工配合比通知单。 每工作班检查一次 (三)混凝土施工

项目 项次 内容 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在检查施工记录及—— 试件强度试验报告。 检查数量 检验方法 1 主控项目 2 浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。 检查试件抗渗试验报告 混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表7.4.3的规定。 原材料每盘称量的允许偏差 材料名称 允许偏差 ±2% ±3% ±2% 每工作班抽查不应少于一次。 复称 3 水泥、掺合料 粗、细骨料 水、外加剂 注:1 各种衡器应定期核验,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确; 2 当遇雨天或含水率有显著变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混4 凝土的初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。 当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时,应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和全数检查 观察,检查施工记录 1 施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方全数检查 观察,检查施工记录 2 案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。 混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: 1 应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; 2 混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗全数检查。 观察,检查施工记录 一般项目 要求的混凝土,不得少于14d; 3 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应与拌制用水相同; 4 采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水; 5 混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。 注:1 当日平均气温低于5℃时,不得浇水 观察,检查施工记录 3 全数检查 2 当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定; 3 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷护剂; 4 对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。 (四)现浇结构分项工程

1. 外观质量 项目 主控项目 项次 内容 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷 对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新检查验收。 检查数量 检验方法 观察,检查技术处理方案。 1 全数检查 一般项目 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。 1 对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 全数检查。 观察,检查技术处理方案

2.尺寸偏差 项目 项次 内 容 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。 检查数量 检验方法 主控项目 1 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收。 全数检查 量测,检查技术处理方案。 1 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合下表8.3.2-1、表8.3.2-2的规定。 按楼层\\结构缝或施工段划分检验批.在同一检验批内,对梁\\柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。 GB50204-2002规范表8.3.2-1如下 项目 基础 轴线 位置 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 垂直度 层高 ≤5m >5m 层高 全高 截面尺寸 井筒长、宽对定位中心线 电梯井 井筒全高(H)垂直度 表面平整度 预埋设施中心线位置 预埋件 预埋螺栓 预埋管 允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 10 H/1000且≤30 ±10 ±30 +8,-5 ±25,0 H/1000且≤30 8 20 5 ±3,0 钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 经纬仪、钢尺检查 2m靠尺和塞尺检查 钢尺检查 一般项目 全高(H) 标高 预留洞中心线位置 并取其中的较大值。 GB50204-2002规范表8.3.2-2如下 项目 坐标位置 不同平面的标高 平面外形尺寸 凸台上平面外形尺寸 凹穴尺寸 每米 15 钢尺检查 注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,允许偏差(mm) 20 0,-20 ±20 0,-20 ±20,0 5 10 5 10 +20,0 ±2 10 ±20,0 10 ±20,0 5 5 2 钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 水平尺、塞尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 经纬仪或吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查 吊线、钢尺检查 水准仪或拉线、钢尺检查 钢尺检查 钢尺、塞尺检查 钢尺、塞尺检查 平面水平度 全长 每米 垂直度 全高 标高(顶部) 预埋地脚螺栓 中心距 中心线位置 预埋地脚螺栓孔 深度 孔垂直度 标高 预埋活动地脚螺栓锚板 中心线位置 带槽锚板平整度 带螺纹孔锚板 平整度 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 (五)混凝土组成材料的控制:

1、水泥

(1)水泥进场时,必须有质量证明书,并应对其品种、标号、包装(散装仓号)、出厂日期

等进行检查验收。用于承重结构的、对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥为一个月)时,应复查试验,并按其试验结果使用。

复试项目:抗压强度、抗折强度和安定性,必要时加试凝结时间等(根据需要可采用

溷凝土工程质量监理实施细则(手册)7-28

四混凝土结构工程混凝土分项工程施工质量监理实施细则(一)原材料项目项次内容1水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定。2当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个