防止电力电缆损坏事故

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防止电力电缆损坏事故

(1)防止电缆绝缘击穿:

1)设计按全寿命周期管理要求,综合考虑输送容量、运行环境、电缆路径、敷设方式等因素选择电缆及附件,通道避离热力和化学腐蚀介质管线。加强选型、订货、验收及投运全过程管理,注意屏蔽层、护层的过电压保护措施和接地,控制电缆接头数量,严禁在变电站电缆层、桥架、竖井等缆线密集区设接头。

2)基建时注意重要线路电缆监造和出厂验收,严格到货验收和检验。运输过程防止机械损伤,施工过程严控牵引力、侧压力和转弯半径。施工期间做好防潮、防尘、防外力损伤措施,检测护层接地电阻和端子接触电阻,测量各相连接正确性。

3)运行维护注意加强负荷和温度检(监)测,巡测附件、接地系统等关键点温度,接地端子、过压限制元件状况。开展电缆线路状态评价,及时检修异常和严重状态的电缆线。

(2)防止电缆火灾:

1)设计基建必须严格执行防火设施与主体工程同时设计、同时施工、同时验收原则,禁止防火设施不合格投运。注意通道内电缆分层原则、阻燃电缆等级、其他缆线阻燃或隔离措施,电缆接头施工按工艺要求控制。在电缆通道内敷设电缆需运行部门许可和验

1

收,及时进行孔洞防火封堵,恢复受损防火设施。隧道及竖井采取防火隔离、分段阻燃措施。

2)运行维护注意在役接头防火隔离措施,变电站夹层内的

在役接头应安排移除,保持通道、夹层整洁畅通无杂物。加强电缆通道邻近易燃、化学腐蚀性介质管道、容器监视,防止渗入电缆通道。在电缆通道、夹层内动火应办理动火工作票,使用临时电源应满足绝缘、防火、防潮措施。变电站夹层宜安装温感、烟感监视报警器,重要电缆隧道应安装温度在线监测装置。严格按规程规定巡检电缆夹层、通道防火状况,包括电缆和接头测温。

(3)防止外力破坏和设施被盗:

1)设计基建注意双(多)路电源负载电缆的相离布置,按

有关标准设计和施工电缆通道和线路,向运行部门提交竣工测绘图纸资料。直埋电缆沿线、水底电缆装设永久标识,电缆终端场站、隧道出入口、重要区域的工井井盖应有安全防护措施。

2)运行维护对电缆路径设置明显警示标志,易发生外力破

坏、盗窃区段应采取可靠的防护措施并加强运行监视。工井正下方的电缆采取防坠物打击保护措施,监视电缆通道结构、土基和邻近

2

建筑物的稳定性。敷设于公用通道中的电缆应制定专项管理措施,及时清理退运报废电缆。

1)设计基建注意电缆通道、夹层及管孔等的电缆弯曲半径(4)防止单芯电缆金属护层绝缘故障:

要求,支架、金具、排管的机械强度符合设计和长期运行要求,对完整的金属护层接地系统(外护套、同轴电缆、接地电缆、接地箱、互联箱等)进行交接试验。

2)运行维护注意重载和重要电缆线路温度变化蠕变的监

视,严格按规程进行护层的接地系统运行状态检测试验,及接地电流、接点温度检测。电缆发生故障后应检查接地系统。及时排除运检发现的各种问题。