地基土必须钎探吗?
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
1、地基土必须经过钎探才能验槽吗
答:地基土并非必须经过钎探才能验槽,即验槽是必须的一个建设程序,但是否钎探则应视具体情况而定。
遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: (1) 持力层明显不均匀; (2 )浅部有软弱下卧层;
(3 )有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; (4) 勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
在这里有必要解释一下,“钎探”的叫法不准确,应称“轻型动力触探”,因为“钎探”的钎径、钎头、落距并无一个规范的、普遍认可的一个制作标准和工艺流程,而国标已将“轻型动力触探”标准化,详见现行国标岩土工程勘察规范。
2、基底为卵石或漂石层无法钎探或钎探工作量极大如何办
答:遇到下列情况之一时,可不进行轻型动力触探:
(1) 基坑不深处有承压水层,触探可造成冒水涌砂时; (2)持力层为砾石层或卵石层,且其厚度符合设计要求时。 ?
显然,基岩、以建筑垃圾为主的杂填土也可不进行轻型动力触探。
3、钎探应该分几步钎探
答:最少4步(1.2m),最多7步(2.1m)。具体应视触探点的排列方式和基槽宽度综合确定。
4、轻型动力触探(“钎探)作用是什么
答: 作用主要有3个:(1)验证不均匀的程度;(2)探查浅部软弱层的厚度;(3)复核持力层的承载力。 5、钎探时应注意的问题:
⑴ 基土必须在干燥的情况下进行。受雨后不得钎探。
⑵ 如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填写锤击数。
⑶ 记录和平面布置图的整理:在记录表上有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分别开来。
⑷ 在钎孔平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘查人员进行分析处理。
6、地基钎探操作工艺
工艺流程
确定打钎顺序(放钎点线)――就位打钎――记录锤击数――整理记录――拔钎盖孔――检查孔深(合格后)――灌砂 按钎探孔位置
平面布置图分区放线,用白灰放出分区控制线,孔位要撒上白灰点。
就位打钎
将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,使穿心锤,锤落距50cm,把钎杆垂直打入土层中。 记录锤击数
钎杆每打入土层30cm,在《地基钎探记录》记录一次锤击数。钎探深为1.8m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。
拔钎
机械将钎杆拔出,注意拔钎时防止钎杆变形。拔出后用砖盖孔,并用粉笔在砖上注明编号,以备验槽时使用。 移位
将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。 灌砂
打完得钎孔,首先经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,然后经过验槽合格后,方可进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,须用钢筋捣实一次。 整理记录
按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过监理单位、单位工程技术负责人、质检员、资料员签字后归档。归档钎探记录表必须使用黑色签字笔填写,字迹要工整,不可有改动迹象。
7.施工准备
材料及主要机具 ⑴、材料要求 砂:一般为中砂 ⑵、主要机具
机械打钎(轻便触探器)
穿心锤重10Kg、尖锥头、触探器钎杆Φ25的钢钎,长度~2.1m(参见地基质量验收规范表A.2.4确定)。其他有铅丝、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。
作业条件
⑴基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。 ⑵根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。
⑶要求钎探前,将所有轴线及基础的定位尺寸线放出,放出后再进行钎孔布置放线。 ⑷对于筏板基础要全部钎探,其他无基础部位无需钎探。