好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术综合能力》(消防设施检测与维护管理三)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术综合能力》

(消防设施检测与维护管理三)

1.报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于(B)根。 A.1 B.2 C.3 D.4

2.自动喷水灭火系统供水泵的吸水管应设(C)。 A.压力表 B.止回阀 C.控制阀 D.放水阀

3.自动喷水灭火系统供水泵的出水管应设控制阀、止回阀.压力表和直径不小于(B)mm 的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。 A.50 B.65 C.80 D.100

4.不设高位消防水箱的建筑,自动喷水灭火系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4 只喷头在最低工作压力下的(A)min 用水量确定。 A.10 B.15 C.20 D.30

5.某建筑自动喷水灭火系统未设高位消防水箱,系统最不利处喷头流量按1L/S 计,则该系统气压供水设备的有效容积应不低于(C)L。 A.450 B.1200 C.2400 D.3600 6.自动喷水灭火系统消防水箱的出水管应设(B)。 A.压力表 B.止回阀 C.控制阀 D.放水阀

7.轻危险级、中危险级场所自动喷水灭火系统消防水箱的出水管的管径不应小于(B)mm。 A.100mm B.80mm C.65mm D.50mm

8.自动喷水灭火系统应设水泵接合器,每个水泵接合器的流量宜按(C)L/s 计算。 A.5~10 B.5~15 C.10~15 D.10~20

9.湿式系统的喷头动作后,启动供水泵的方式应为由压力开关(A)。 A.直接连锁自动启动 B.间接启动 C.手动启动 D.任选

10.湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由(A)直接连锁自动启动供水泵。 A.压力开关 B.消防控制室 C.报警阀 D.控制柜

11.民用建筑中采用自动喷水灭火局部应用系统时,室内最大净空高度不应超过(C)m。 A.6 B.7 C.8 D.9

1

12.室内最大净空高度不超过8 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过(C)㎡时,可采用自动喷水灭火局部应用系统。 A.500 B.600 C.1000 D.2500

13.自动喷水灭火局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于(D)L/min·㎡,持续时间不应低于0.5h。

A.2 B.3 C.5 D.6

14.自动喷水灭火局部应用系统采用K=80 喷头且喷头总数不超过(C)只,可不设报警阀组。 A.12 B.15 C.20 D.50

15.自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过(A)只,可不设报警阀组。 A.12 B.15 C.20 D.50

16.防护冷却水幕的喷水点高度每增加1米,喷水强度应增加( A) A 0.1L\\s.m B0.5L\\s.m C1.0L\\s.m D0.11L\\s.m

17.玻璃球喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( D )℃。 A 57 B 107 C 121 D 68

18.易融元件喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( B)℃。 A 57-77 B 163-191 C 121-149 D 80-107 19.以下常见喷头,规格与型号不相对应的是(C)。

A直立型喷头,ZSTZ B下垂型喷头,ZSTX C干式喷头,ZSTC D 嵌入式喷头,ZSTDR 20.喷头外观质量检查要求,随即从每批到场喷头中抽取( )只,且不少于( )只作为实验喷头。(C)

A 2,4 B 1,3 C 1,5 D 2,3

21.自动喷水灭火系统的施工必须由(D)承担。 A.专业生产厂家 B.建筑施工企业

C.设备生产企业 D.具有相应等级资质的施工队伍

22.自动喷水灭火系统的施工过程质量检查组织应由(D)组织施工单位人员组成。 A.公安机关消防机构 B.消防监督员 C.建设单位 D.监理工程师

23.自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,检查数量为(D)。

2

A.20% B.50% C.80% D.100%

24.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定,自动喷水灭火系统的喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件,应经(A)检测合格。 A.国家消防产品质量监督检验中心 B.国家产品质量监督检验中心 C.公安部消防局 D.省消防产品检验站

25.闭式喷头安装前在现场应进行(B)试验。 A.机械强度 B.密封性能 C.振动 D.模拟喷水 26.闭式喷头进行密封性能试验的压力为(D)MPa。 A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.3.0

27.闭式喷头进行密封性能试验的保压时间不得少于(C)。 A.30min B.10min C.3min D.产品说明书要求

28.报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力及试验时间应为(B)。 A.试验压力为额定工作压力的1.5 倍,试验时间不应小于5min B.试验压力为额定工作压力的2 倍,试验时间不应小于5min C.试验压力为额定工作压力的1.5 倍,试验时间不应小于10min D.试验压力为额定工作压力的2 倍,试验时间不应小于10min

29.水流指示器、减压阀、过滤器、多功能水泵控制阀等组件上应设有水流方向的(B)标志。 A.临时性 B.永久性 C.可擦除 D.可替换

30.以下阀门及附件中,不需要水流方向的永久性标志有(D)。 A.水泵接合器 B.止回阀 C.泄压阀 D.截止阀 31.下列说法错误的是(B)。

A.消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物

B.当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管 C.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

3

D.地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施

32.自动喷水灭火系统消防供水管直接与市政供水管、生活供水管连接时,连接处应安装(D)。 A.流量平衡阀 B.水锤消除器 C.止回阀 D.倒流防止器

33.自动喷水灭火系统供水设施安装时,当环境温度低于(C)℃时,应采取防冻措施。 A.3 B.4 C.5 D.6

34.自动喷水灭火系统消防水泵吸水管上应设(B),并应安装在控制阀后。 A.水流指示器 B.过滤器 C.压力开关 D.止回阀

35.自动喷水灭火系统的总出水管上应安装压力表,压力表量程应为工作压力的(B)倍。 A.1.5~2.0 B.2.0~2.5 C.2.5~3.0 D.1.5~3.0

36.自动喷水灭火系统的组合式消防水池或消防水箱的进水管.出水管接头宜采用(B)连接,采用其他连接时应做防锈处理。

A.粘接 B.法兰 C.螺纹 D.焊接

37.消防水箱、消防水池安装时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要。无管道的侧面,净距不宜小于(C)m。

A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.1.0

38.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管应采用以下何种排水方式(A)。 A.间接排水 B.直接排至生活污水系统

C.直接排至生产水排水系统 D.就近排至污水系统

39.消防气压给水设备出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于()m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于( )m。(A) A.0.7;0.6 B.0.5;0.5 C.0.6;0.8 D.1.0;0.8 40.组装式消防水泵接合器的安装,应按(C)的顺序进行。 A.接口、联接管、本体、止顺阀、安全阀、放空管.控制阀 B.接口、本体、联接管、安全阀、放空管、止顺阀、控制阀 C.接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀 D.接口、本体、联接管、放空管、安全阀、止回阀、控制阀

41.自动喷水灭火系统的墙壁消防水泵接合器的安装,如无设计要求,其安装高度距地面宜为(A)米。

A.0.7 B.0.8 C.1.0 D.1.1

4

42.自动喷水灭火系统施工中下列说法错误的是(D)。 A.管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物

B.在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道.管件等进行防腐处理 C.安装时应随时清除管道内部的杂物 D.管道连接后应减小过水横断面面积

43.在检查自动喷水灭火系统沟槽式管件连接时,橡胶密封圈应无破损和变形,抽查的数量为20%,且不得少于(A)处。

A.5 B.10 C.15 D.20

44.自动喷水灭火系统配水干管与配水管连接时,应采用(C)。 A.机械三通 B.机械四通 C.沟槽式管件 D.开孔焊接

45.管道如采用螺纹连接,公称直径大于(A)mm 的管道不宜采用活接头。 A.50 B.65 C.80 D.100

46.公称直径为50mm 的管道支架或吊架之间的距离应不大于(B)。 A.4.5m B.5.0m C.6.0m D.6.5m

47.管道支架.吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架.吊架与喷头之间的距离不宜小于()mm;与末端喷头之间的距离不宜大于( )mm。(D) A.350,700 B.300,700 C.350,750 D.300,750

48.配水支管上每一直管段.相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个,吊架的间距不宜大于(B)m。

A.2.6 B.3.6 C.2 D.3

49.管道安装时,当管道的公称直径等于或大于(B)mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1 个。

A.40 B.50 C.70 D.80

50.自动喷水灭火系统管道穿过建筑物的变形缝时,应采取(A)措施。 A.抗变形 B.抗压 C.防冻 D.防裂

51.自动喷水灭火系统管道穿过楼板时应加设套管,套管顶部应高出装饰地面( )mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面( )mm,且套管底部应与楼板底面相平。(A) A.20;50 B.30;50 C.15;35 D.10;20

5

注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术综合能力》(消防设施检测与维护管理三)

注册消防工程师考试练习试题—《消防安全技术综合能力》(消防设施检测与维护管理三)1.报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于(B)根。A.1B.2C.3D.42.自动喷水灭火系统供水泵的吸水管应设(C)。A.压力表B.止回阀C.控制阀D.放水阀3.自动喷