上海药检所VAV与BA系统技术澄清记录
1. 请补充关于不需要关断阀的说明。如果不用关断阀,会不会造成能耗增大。关于夜间模式的节
能情况分析。
一般考虑实验室使用不均一,主要为工作时间上使用不统一时采用关断阀关闭不用或者预留的实验室。我们的建议是,正常实验室如只有短暂不使用宜保持实验室维持最低的换气要求,即以安全角度为主,节能次之。个别如果长期不用的实验室可单独设置关断阀,具体按用户方的使用需求而定。
夜间状态主要为两个方式:1,24小时运作,目前方案中的定风量阀需要改为双态阀 2,用户管理上上班前提前半小时或一小时进行实验室通风换气。
我们的建议是,储藏室或者样品间等存放挥发性物品的实验室采用24小时排风换气,可设置夜间低速模式(与排风系统划分有关),而一般实验室采用管理措施,使用时提前进行一段时间的通风换气。
2. 红外感应系统的有点及相关节能参数。
红外感应系统主要为节能措施,相关节能估算稍后根据房间风量及换气要求另行计算 3. 部分房间设计监控面板,大多数房间监控面板取消。请提供监控面板的相关说明。
根据用户需求配置,普通实验室均可由室内空调机配置温度控制调节面板。 4. 关于系统报价中缺失排风机变频控制,请予以书面澄清。
VAV报价中含有静压传感器,BA报价中含有控制器,变频控制柜(含变频器)不在本次报价的两个清单中。
5. 书面澄清文丘里阀与风管施工方的施工界面问题。
根据技术要求的内容,我方的供货范围为提供文丘里阀及指导设备安装,由管道施工方完成阀体的安装
文丘里阀供货内容:1,圆形阀体,带抱箍连接件。2,复合阀体(双阀及以上),带方形法兰连接件(法兰尺寸为规定规格,管道变径连接还是必须的)。
以上如果单阀体也采用方形法兰连接(法兰尺寸为规定规格,管道变径连接还是必须的)可另外说明,没有问题。
6. 请根据提供的图纸对本项目进行优化设计,并提供整套的图纸、方案说明、报价清单等。
目前主要考虑两个措施:1,根据使用要求对房间控制板的精简以及关断阀的合理使用;2,节能措施的分析。
7. TEL针对外高桥项目对上海瀚广的授权书及相关系列产品的授权。
已提供