2、精测网复测技术报告的审查,审查的主要内容包括:
(1)重复基线、环闭合差检验、无约束平差基线向量改正数是否符合规范要; (2)约束平差时所用的约束点间边长相对中误差满足规范要求;
(3)约束网平差中同一基线不同时段基线向量改正数较差的绝对值是否符合要求; (4)约束平差后基线向量最弱方位角中误差、最弱边相对中误差,最弱点位中误差等是否满足规范要求;
(5)水准测量的往返测高差较差、每千米偶然中误差、符合路线闭合差是否满足规范要求;
(6)复测后与原测相邻点间坐标差之差的相对精度是否满足规范要求,复测后的坐标与原测坐标的比较及结论;
(7)水准测量中复测后的高差与原测高差之差是否满足规范要求。 (二)过程检查与控制
1、精测网复测过程中主要检查和控制的内容包括:GPS接收机整平与对中,天线高度的量取,每站观测的时段数及时段长,卫星高度角等控制数据的确认,GPS观测手簿记录是否齐全;
2、水准测量过程中视线长度、前后视距差、视距累积差及视线高度、观测顺序等是否按规范执行,仪器是否精平,标尺的气泡是否居中,是否使用规定重量的尺垫;
3、导线测量时全站仪对中精平的情况是否符合要求,仪器操作是否规范、水平角及边长是否按照规定的测回数进行观测,归零差、2C互差、方向值互差,边长往返差等是否符合规定,发生重测情况时是否按规定重测,气象数据的读取与使用是否按规定执行。 (三)巡检
测量专业监理工程师应经常到管段现场进行巡视检查,对巡检中发现存在问题,要求施工单位完成整改,并填报整改回复单,并由测量监理工程确认整改落实情况,巡视检查主要内容包括
1、是否按照规范和批准的测量方案施测;
2、使用的仪器及其配套设备是否满足相应的精度要;
3、测量负责人,测量工程师是否经常到现场指导作业人员或亲自操作; 4、测量工的技术水平、操作方法是否符合测量操作程序,是否持证上岗; 5、施工环境是否对测量结果产生不利影响,特别是洞内环境是否达到洞内控制测量必须的环境条件,洞外测量时仪器是否有遮阳伞等。 (四)检验、检测
监理将根据验收标准规定的频率和手段,进行换手测量或平行抽检,组织或参加工程施工质量验收。
1、测量监理工程师在开工前,根据“验收标准”要求,明确换手测量或平行抽测的项目,并书面通知施工单位;
2、监理项目部根据平行检验的项目和要求,配备一台全站仪和一台水准仪,指定有资质的测量监理人员从事平行抽检,并明确其工作内容和岗位责任;
3、工程管理室定期制订抽测工作计划,报总监理工程师批准后,下发监理组实施; 4、换手测量或平行抽测中发现不合格时,测量监理工程师及时通知施工单位暂停工序施工或返修处理;经进一步核查或处理后,重新按照规定进行验收,直到合格为止,以确保工程质量;
5、换手测量或平行抽检工作无论合格与否,均需保留真实的记录资料,统一归档管理;由测量监理工程师负责资料的收集和归档;
6、当换手测量或平行抽测过程中发现施工单位多次不合格或施工质量控制不力时,应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议,督促施工单位制订措施进行整改和完善;
7、测量监理工程师应不定期检查施工单位仪器设备情况,发现问题及时督促其改正,并确保每季度不少于一次;
8、每月对平行抽测和换手测量的监理工作进行一次总结,对检测结果进行统计和分析,深究工作不足,制定有针对性的措施,在下月的工作中不断完善,以确保测量检测工作的有效性;
9、监理换手测量和平行抽测项目表(见下表)
控制点 加密导线控制测量 路基施工中线测量放样 桩基放样 承台放样 墩身放样 顶帽放样 隧道开挖放样 隧道衬砌放样 目标值 精度满足规范要求 平面放样误差不大于20mm,高程误差不大于50mm 放样误差不大于20mm 平面放样误差不大于40mm,高程误差不大于30mm 平面放样误差不大于20mm,高程误差不大于30mm 平面放样误差不大于10mm,高程误差不大于10mm 平面放样误差不大于50mm,高程误差不大于30mm 平面放样误差不大于20mm,高程误差不大于20mm 检测频率 每个施工标段选择一条导线网进行平行复测 结构层顶面每100m抽测一个断面,不足100m的路基段按100m算 每个墩台施工的第一根桩 每个墩台 按墩、台数的10%进行抽测 按墩、台数的10%进行抽测 按开挖循环数的10%进行抽测 按衬砌台车循环数的10%进行抽测 监控手段 平行测量 平行测量 换手测量 换手测量 换手测量 换手测量 换手测量 换手测量 (五)监理指令
对于过程控制中发现的问题和隐患以及违反监理程序的现象,现场监理工程师需适时签发相应的监理指令,抄报有关部门处理,并跟踪记录处理结果。指令的种类和权限如下:
1、监理指令单和监理通知
对于承包人违反规范规定、不按规范要求的精度测量、对结构物放样误差存在不利影响的一般问题,测量监理工程师可以签发监理指令单或监理通知,要求承包人限期整改。监理指令单和监理通知要写明指令依据、指令项目、不符合事实和整改要求。
2、停工令和复工令
由于承包人屡次违反测量规范的有关精度指标或测量环境屡次达不到控制测量的要求、对结构物存在较大偏差时,测量监理工程师可以暂停部分工程项目,有权对工序进行暂停施工。。总监有权对合同工程进行停工。工程停工和复工指令以文件形式由总监签发。专业监理工程师以监理通知的形式签发工程暂停令和复工指令。不论何种形式,都必须详细写明停工的项目、范围和内容;停工的原因和依据;监理工程师依据相关图纸及规范发出的整改要求。在承包人满足了监理工程师依据相关图纸及规范发出的整改要求后,提交复工申请并经监理工程师验证后,监理工程师可以签发恢复施工指令。停工令、复工申请和复工令要对应。
3、监理文件
在监理工程师认为工程存在严重的质量问题或承包人严重违反合同文件和监理工作
程序规定或承包人拒不执行监理指令或不接收监理指令时,监理工程师将就上述问题发出监理文件,并抄报业主,抄送其它承包人及有关单位。承包人应就监理文件中指出的问题,写出书面报告,报监理工程师审批,直至达到设计及规范要求为止。 六、监理工作方法与措施
根据监理规划,结合本监理标段工程测量的特点,针对实际测量过程中可能出现的具体问题采取相应的监理工作方法与措施,现列表如下: 测量内容 GPS平面控制测量 水准高程控制测量 水准高程控制测量 隧道洞内导线控制测量 可能出现的问题 同时观测有效卫星数不足 前后视距累积差超限 每公里高差偶然中误差超限 水平角观测2C互差、方向值互差超限、测距往返差超限、导线环闭合差超限 桩基平面位置偏差过大 支承垫石高程偏差过大 忽略桥梁纵、横向偏心 开挖和填筑边线不准确 拟采取的措施 预先安排本测区中最不利的几个测站进行全天候的卫星搜索,把卫星数不足的时段确认下来,在正式作业时有意的避开该时段 在测量过程中每站都进行调整,专门安排人员进行视距的预丈量工作 严格控制每一测段的往返测高差的不符值 1、开始进洞测量与洞外联测时安排在夜间进行,力求各方向的视线环境一致;2、加强洞内通风除烟尘,每次洞内控制测量时提前半天通风,同时停止内燃机械运转、爆破、出碴及喷砼等产生烟尘的工序;3洞内观测前把仪器架设在外一段时间,使仪器温度与环境温度相一致;4、做好仪器及棱镜基座的对中器、精平气泡等的校准工作; 护筒安装完成后及钻进过程中要复测护筒中心坐标,护筒的骑马护桩应在下钢筋笼前应保存完好 必须在墩顶设置水准点并经过水准贯通测量完成后施工支承垫石 认真弄清设计图纸,理顺线路左右线中心、桥梁工作线中心、墩中心的“三心”关系,同时关注墩台不等跨时纵向预偏心的设置。 加密测设断面,认真实测开挖(填筑顶面)边线高程,利用逐点接近法放设边线。 桥梁测量 桥梁测量 桥梁测量 路基测量
七、旁站具体部位和工序
工程测量的旁站工序及其内容详见下表
序号 1 旁站工序 平面控制测量(GPS) 水准测量 加密点埋设 旁站监督的内容 观测手簿的记录,天线高的量取,仪器参数设置,测站附近不受电磁干扰 视距长度、前后视距差、视距累积差、视线高度,基辅(红黑)读数差等限差的控制(光学仪器)或参数输入(电水准),尺垫使用情况、仪器及标尺的气泡居中,仪器按规定要要使用遮阳伞,观测程序符合规范要求。 桩点挖坑的深度应超过1.5m以上,且达到原地层,铁心略露出砼面1-2cm,点位应埋于不易被破坏的地方,现浇的桩点应放设钢筋骨架。 测回数必须满足规范要求,测站限差满足要求,仪器及棱镜基座严格对中、观测环境满足要求(特别洞内要求提前通风减排烟尘),视线不受旁折光的影响,夜间及洞内测量时有足够强度的光照,观测程序符合规范要求。 2 3 4 导线测量