E29地块信息中心总承包工程
地下室基坑
管 井 降 排 水 专 项 案
编制单位:中康建设管理股份有限公司 编制日期:二O 一五年九月
. 专业资料.
. .
目 录
第一节 编制依据………………………………………3 第二节 工程概况………………………………………3 第三节 施工部署………………………………………4 第四节 施工工艺………………………………………5 第五节 质量要求及保证措施…………………………8 第六节 安全保证措施 ………………………………10 第七节 文明施工 ……………………………………11 第八节 应急预案 ……………………………………11 第九节 附图 …………………………………………12
第一节、编制依据
. 专业资料.
. .
1、地矿地质工程勘察院提供的《E29地块信息中心地质勘察报告》
2、本工程《基坑围护设计施工图》; 3、《建筑基坑支护技术规》JGJ120-2012;
4、《建筑与市政降水工程技术规程》(JGJ/T111-98) 5、《建筑施工手册》(第四版); 6、《基坑降水手册》天强编著。
第二节、工程概况
1.本工程位于谭东八路东侧,谭东六路南侧。由1幢办公楼及其边地下室组成。其中办公楼为地上5层,地下1层,建筑高度约23.9m.
2. 基坑北侧临近谭东八路,临边安全保护要求高。 3.地下水信息
根据勘察资料显示,拟建场地勘探深度围的地下水主要为上层滞水、隙潜水、基岩裂隙水。
4.水文地质条件
(1)、地下水类型及岩土层富水性
场地地下水主要为第四系松散岩土类上层滞水、空隙潜水、基岩裂缝水。上层滞水主要赋存于杂填土及耕植土中,水量中等,主要接受大气降水;空隙潜水主要赋存于细砂、砾砂及圆砾层空隙中,水量中等,主要接受场地伟边相同含水层地下水补给。地基深部全风化泥质粉砂岩或强风化泥质粉砂岩,存在随机性分布的裂隙水,水量较小,
. 专业资料.
. .
有承压水性质。
(2)、地下水水位
现场勘查期间(2014年12-2015年1月)属于枯水期季节。勘察期间,地下水初见水位埋深2.10~6.40米,静止水位埋深1.90~6.10米,稳定水位标高114.92~119.10米,平均稳定水位标高117.66米,地下水年变化幅度约为2.00~3.00米。抽水试验结果为ZK28渗透系数为14.403m/d;影响半径为60.72m;涌水量为67.6吨/日。ZK150渗透系数为22.761m/d;影响半径为52.48m;涌水量为46.9吨/日。
第三节、施工部署
1、根据施工现场平面布置图、施工组织设计、水文地质报告,
做好管井及观测井的平面定位、降水深度等设计工作;
2、根据施工进度计划安排,做好天气预报资料收集工作,保障人工挖桩的顺利进行;
3、排水所使用的电气元件,设备须符合《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005的相关要求,经验收合格后可投入排水施工;
4、落实专人负责设备的管理工作,保证基坑降水深度符合设计要求,视水量多少连续或间断抽水,直至主楼边地下室顶板施工完毕、主楼三层楼板施工完毕为止;
5、地下室桩基及地下室结构施工阶段,组织人员对基坑的变形进行检测,若遇紧急状况,立即启动应急预案。
6、施工进度安排:计划开始打井时间2015年9月20日,计划开
. 专业资料.
. .
始抽水时间2015年9月30日,主楼施工完三层楼板,主楼以外部位降水井计划地库顶板施工完成后停止降水,根据不同施工区段先后顺序进行停水封井,后浇带部位必须待后浇带混凝土施工结束,且达到设计强度后可停止,同时所有管井停止降水必须经设计同意。
第四节、施工工艺
施工工艺流程:井点测量定位→钻定位→钻→清→安装井管→回填砂砾过滤层→封口→洗井→安装水泵及控制电路→试抽水→降水井正常工作→基础施工→基础回填→管井封闭→设备退场
1、采取沿基坑单侧向另一侧呈梅花形布置,间距约20m,在塔吊基础及独立基础承台、地梁部位不宜设置管井,如出现管井与塔基、基础承台及地梁发生冲突,可以就近躲避,本工程坑外布设14口管井;管井埋设深度为6m左右,井控制水位一般情况控制在低于砂层底标高1.00m。
2、管井埋设采用钻机钻钻法成。钻径比管外径大200mm。钻底部应比滤水井管深500㎜。井管下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换,或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通,然后下管。滤水井管应置于中心,下端采用钢板封底口,井管与壁之间用3-5mm绿豆沙填充作过滤层,地面以下1.5m用粘土填充夯实。
3、水泵的设置应根据降水深度和抽水距离进行选用,一般抽水管出水口与井口距离不宜大于20m,当距离过大时,可将水泵功率加大,通常情况管径稳定水位及稳定出水量时间为4-8小时。
. 专业资料.