好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江苏省《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.4.4 在既有建筑上安装光伏系统,应事先对既有建筑的结构进行可靠性鉴定。确认需要加固时应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367的要求。

4.4.5 光伏组件或方阵的支架,应由预埋在钢筋混凝土基座中的镀锌钢连接件或不锈钢地脚螺栓固定,钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内。不能与主体结构锚固时,应设置支架基座,并采取措施提高支架基座与主体结构间的附着力,满足风荷载、雪荷载与地震荷载作用的要求。

4.4.6连接件与基座的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

4.4.7 支架基座设计应进行结构稳定性、抗滑移和抗倾覆验算。

4.4.8 光伏方阵与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定。

4.4.9 安装光伏系统的预埋件设计使用年限应与主体结构相同。

4.4.10 支架及其它的安装材料,应根据光伏系统的使用寿命选择相应的耐候材料,并采取抵御使用环境的大气腐蚀及火灾的防护措施。受盐雾影响的安装场所,应选择符合使用环境的材料制作支架,并采取相应的防护措施。

4.4.11 地面安装光伏系统时,应对地基承载力、基础的强度和稳定性进行验算。

4.5 建筑电气设计

4.5.1 光伏系统宜设置配变电间、控制机房。

4.5.2 光伏系统配变电间、控制机房的形式宜根据光伏方阵规模、布置形式、建筑物(群)分布、周围环境条件和用电负荷的密度等因素确定,并应符合下列要求:

1 配变电间、控制机房宜与建筑物中既有或新建的配变电间合并设计。

2 小型逆变器布置宜靠近光伏方阵,大型逆变器宜集中布置在配变电间内。

14

3 配电装置和控制柜的布置,应便于设备的操作、搬运、检修和实验。

4.5.3 配变电间、控制机房的建筑设计应满足《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的相关要求。

4.5.4 储能光伏发电系统应设置独立的蓄电池室。

4.5.5 蓄电池室应布置在无高温、无潮湿、无震动、少灰尘、避免阳光直射的场所,并应满足《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044的相关规定。

4.5.6 新建建筑应预留光伏系统的电缆通道,并宜与建筑物本身的电缆通道合并设计。

4.5.7 既有建筑设计光伏系统时,光伏系统的电缆通道应满足建筑结构安全、电气安全,并宜建成隐蔽工程,以保持建筑物外观整齐。

4.5.8 应用光伏系统的工业与民用建筑应采取防雷措施,其防雷等级分类及防雷措施应遵守《建筑物防雷设计规范》GB50057的相关规定,并应符合下列要求:

1 建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网,接地网的接地电阻,应采用最小值。

2 新建建筑的光伏系统采用安装型光伏组件时,其防雷和接地应与建筑的防雷和接地系统统一设计。

3 既有建筑设计光伏系统时,应对建筑物原有防雷和接地设计进行验算,必要时进行改造。

15

5 系统安装

5.1 一般规定

5.1.1 安装方案

1 新建建筑光伏系统的安装施工方案应纳入建筑设备安装施工组织设计与质量控制程序,并制定相应的安装施工方案与安全技术措施。

2 既有建筑光伏系统的安装施工应编制设计技术方案与施工组织设计与质

量控制程序,并制定相应的安装施工方案与安全技术措施,必要时应进行可行性论证。

5.1.2 光伏系统安装前应具备以下条件:

1 设计文件齐备,且已通过论证、审批,并网接入系统已获有关部门批准并备案;

2 施工组织设计与施工方案已经批准;

3 建筑、场地、电源、道路等条件能满足正常施工需要;

4 预留基座、预留孔洞、预埋件、预埋管和相关设施符合设计图样的要求,并已验收合格。

5.1.3 光伏系统安装施工流程与操作方案应选择易于施工、维护的作业方式。

5.1.4 安装光伏系统时,应对建筑物成品采取保护措施,且安装施工完毕不破坏建筑物成品。

5.1.5 施工安装人员应采取以下防触电措施:

1 应穿绝缘鞋、带低压绝缘手套、使用绝缘工具;

2 施工现场应有醒目、清晰、易懂的电气安全标识;3 不得在雨、雪、大风天作业;

4 在建筑工地安装光伏系统时,安装场所上空的架空电线应有隔离措施。

5.1.6 安装施工光伏系统时还应采取以下安全措施:

16

1 光伏系统各部件在存放、搬运、吊装等过程中不得碰撞受损。光伏组件吊装时,其底部要衬垫木,背面不得受到任何碰撞和重压;

2 光伏组件在安装时表面应铺遮光板,防止电击危险;3 光伏组件的输出电缆不得发生短路;

4 连接无断弧功能的开关时,不得在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通正负、极或断开;

5 连接完成或部分完成的光伏系统,遇有光伏组件破裂的情况应及时设置限制接近的措施,并由专业人员处置;

6 接通电路后应注意热斑效应的影响,不得局部遮挡光伏组件;

7 在坡度大于10°的坡屋面上安装施工,应设置专用踏脚板;

8 施工人员进行高空作业时,应佩带安全防护用品,并设置醒目、清晰、易懂的安全标识。

5.2 基座

5.2.1 安装光伏组件或方阵的支架应设置基座。

5.2.2 既有建筑基座应与建筑主体结构连接牢固,并由光伏系统专业安装人员施工。

5.2.3 在屋面结构层上现场砌(浇)筑的基座应进行防水处理,并应符合《屋面工程质量验收规范》 GB50207的要求。

5.2.4 预制基座应放置平稳、整齐,不得破坏屋面的防水层。

5.2.5 钢基座及混凝土基座顶面的预埋件,在支架安装前应涂防腐涂料,并妥善保护。

5.2.6 连接件与基座之间的空隙,应采用细石混凝土填捣密实。

5.3 支架

17

5.3.1 安装光伏组件或方阵的支架应按设计要求制作。钢结构支架的安装和焊接应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

5.3.2 支架应按设计位置要求准确安装在主体结构上,并与主体结构可靠固定。

5.3.3 钢结构支架焊接完毕,应按设计要求做防腐处理。防腐施工应符合《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212和《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224的要求。

5.3.4 钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。

5.4 光伏组件

5.4.1 光伏组件强度应满足设计强度要求。5.4.2 光伏组件上应标有带电警告标识。

5.4.3 光伏组件或方阵应按设计间距整排列齐并可靠地固定在支架或连接件上。光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换。

5.4.4 光伏组件或方阵与建筑面层之间应留有的安装空间和散热间隙,该间隙不得被施工等杂物填塞。

5.4.5 在坡屋面上安装光伏组件时,其周边的防水连接构造必须严格按设计要求施工,不得渗漏。

5.4.6 光伏幕墙的安装应符合以下要求:

1 光伏幕墙应满足《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139的相关规定;安装允许偏差应满足《建筑幕墙》 GB/T21086的相关规定;

2 光伏幕墙应排列整齐、表面平整、缝宽均匀,

3 光伏幕墙应与普通幕墙同时施工,共同接受幕墙相关的物理性能检测。

5.4.7 在盐雾、寒冷、积雪等地区安装光伏组件时,应与产品生产厂家协商制定合理的安装施工方案。

5.4.8 在既有建筑上安装光伏组件,应根据建筑物的建设年代、结构状况,选择可靠的安装方法。

5.4.9 光伏组件或方阵安装时还必须严格遵守生产厂家指定的其他条件。

18

江苏省《太阳能光伏与建筑一体化应用技术规程》

4.4.4在既有建筑上安装光伏系统,应事先对既有建筑的结构进行可靠性鉴定。确认需要加固时应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367的要求。4.4.5光伏组件或方阵的支架,应由预埋在钢筋混凝土基座中的镀锌钢连接件或不锈钢地脚螺栓固定,钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内。不能与主体结构锚固时,应设置支架基座,并采取措施提高支架基座与主体结构间的附着力
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9m8rs0mi3m0zdc523xwm17c19373fh00gs1
领取福利

微信扫码领取福利