中央空调系统运行费用概算
一、 亘元大厦中央空调工程方案简介
亘元大厦为综合办公楼,框架结构,地下一层,地上十四层,建筑面积为36887㎡,总高度为H=50.8m,属于一类高层建筑。该工程空调系统为风机盘管加新风的形式,冷源由两台螺杆式水冷机组提供,冬季采暖采用风机盘管+地板敷设采暖方式,热源为燃气锅炉+板换机组。中央空调系统主要设备参数见下表:
1、末端设备 序号
设备名称
型号规格
位
吊顶式新风
TF3D型 L=3000m3/h Q冷=41.6kw Q热
1 机组 (新风工况)=43.32kw N=0.55kw H=450Pa n=6
排管 出口噪音<58dB(A)
卧式新风机
TF4DW型 L=4000m3/h Q冷=52.60kw Q热
2 组 (新风工况)=58.05kw N=1.1kw H=450Pa n=6
排管 出口噪音<58dB(A) 3
吊顶式新风TF5D型 L=5000m3/h Q冷=61.2kw Q热=72.8kw 机组 (新风工况)N=1.1kw H=450Pa n=6 排管 出口噪音<58dB(A) 4
吊顶式新风TF6D型 L=6000m3/h Q冷=80.6kw Q热=93.1kw 机组 (新风工况)N=1.5kw H=450Pa n=6 排管 出口噪音<58dB(A)
卧式新风机
TF06W型 L=6000m3/h Q冷=80.6kw Q热
5 组 (新风工况)=93.1kw N=1.5kw H=450Pa n=6
排管 出口噪音<58dB(A) 6 卧式风机盘
FP-34WAX型 L=340m3/h Q冷=2.05kw Q热管 =3.48kw N=40W H=30Pa 出口噪音<40dB(A) 后回风箱
7 卧式风机盘
FP-51WAX型 L=450m3/h Q冷=2.82kw Q热管 =4.7kw N=54W H=30Pa 出口噪音<42dB(A) 后回风箱
8 卧式风机盘
FP-68WAX型 L=600m3/h Q冷=3.74kw Q热管 =6.26kw N=72W H=30Pa 出口噪音<44dB(A) 后回风箱
9 卧式风机盘
FP-85WAX型 L=730m3/h Q冷=4.5kw Q热管
=7.5kw N=92W H=30Pa 出口噪音<46dB(A) 后回风箱
2、制冷机房(含锅炉房/水泵间)设备 序号
设备名称
型号规格
位
1
双螺杆半封
30HXC400A;制冷量1392KW;输入功率279KW。
ckwd2 单数
量
备注台
8
K1
台
1
0
K2
台 3 K3
台 2 K4
台 2 K5
台3
53
台5
74
台8
0
台6
5
单数
量 备注台
2 开利1
闭冷水机组 2
燃气锅炉
GE-615-1020型;额定热功率=1.02 MW;N=2.2KW;G=4.6t;耗气量130m3/h
CWNS-0.7型;额定热功率=0.70 MW;N=1.5KW;G=3.7t;耗气量82.4m3/h
KQW80/150-7.5/2型;流量=46.7m/h;扬程=28m;N=7.5KW
KQW200/320-37/4(z);流量=171-294m3/h; 扬程=34.9-25m;N=37KW
冷却水循环
KQW200/300-37/4(z);流量=196-336m3/h; 扬程=31.5-23m;N=37KW
冷却塔 定压补水装
KSD-LN-200-C2型;流量=312t/h; N=5.5KW×2 KQG-SPGLZ-1275型自动给水装置; 水泵L=9~18m3/h;H=60~80m;N=7.5KW
软化水装置
YH-2750A型全自动软水器,产水量15t/h
台
2
泰州安信
3 燃气锅炉 台 1 广州迪森
4 热水循环泵 冷冻水循环
台 4 3用1备
6
泵 8 泵 10
11
置 12
13
14
仪
台 3 2用1备
台 3 2用1备
台 2 电机1用1
台
1 备 1
台
除污器 电子水处理
G型射频水处理器DN300;承压1.2Mp;N=300W KGD-350A过滤型电子除垢仪;流量=930T/h; 承压P=1.0MPa;N=130W
台 1
台 1
二、 运行参数、条件 1、天然气燃气价格:1.4元/NM3 2、电费:0.73元/KW 3、制冷期:90天/年 4、采暖期:150天/年
三、 中央空调年运行费用(万元) 设备分类 季 节 制冷季节 中央空调机房设备 分项内容 制冷耗电 费用(万元) 26.91 中央空调末端设备 分项内容 风机盘管耗电 费用(万元) 1.95 2.94 ckwd2 2
空调机组耗电 制热耗电 采暖季节 制热耗燃气 年运行费用小计 年运行费用合计 58.4 96.31 108.39 万元 11.0 69.4 空调机组耗电 年运行小计 2.47 12.08 风机盘管耗电 0.99 6.67 9.14 说明:以上表格详细计算见后附计算说明。
附:运行费用计算说明:
一、制冷机房(锅炉房)设备运行费用
1、由于空调负荷的变化是随外界环境温度而变化,具有很大随机性。 A、机组在一个制冷期90天内运行的负荷分布为: 100%负荷:占17%制冷期,相当于制冷期的15天; 75%负荷:占39%制冷期,相当于制冷期的35天; 50%负荷:占33%制冷期,相当于制冷期的30天; 25%负荷:占11%制冷期,相当于制冷期的10天; B、机组在一个制热期150天内运行的负荷分布为: 100%负荷:占17%制热期,相当于制热期的25天; 75%负荷:占39%制热期,相当于制热期的58天; 50%负荷:占33%制热期,相当于制热期的50天; 25%负荷:占11%制热期,相当于制热期的17天; C、每日运行时间折合满负荷运行时间:
根据大厦使用情况,制冷季节螺杆机为8小时/天。
(实际运行为上午9点至下午5点,再加上4小时的夜间运行)。 采暖季节燃气锅炉为12小时/天。
(实际运行为早晨5点至下午5点,再加上6小时夜间运行)。
ckwd2 3