好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

砌体及抹灰工程专项技术方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. ..

.

西安航天城·壹街区

编制:

审核:

审批:

陕西工科建筑工程有限公司 西安航天城·壹街区项目部

z.

砌体及抹灰工程专项方案

航天城·壹街区砌体及抹灰工程专项方案

年 月 日

目 录

1.编制的依据 ............................................................................................................... 3 2.工程概况 .................................................................................................................. 4

2.1建筑概况 .......................................................................................................... 4 2.2墙体设计概况................................................................................................... 4 3.施工方法及工艺流程 ................................................................................................. 9

3.1施工前准备 ....................................................................................................... 9 3.2砌筑工艺流程.................................................................................................. 11 3.3墙体抹灰 ........................................................................................................ 17 3.4管线敷设预埋.................................................................................................. 21 3.5注意事项 ........................................................................................................ 21 3.6注意的质量问题 ............................................................................................. 23 4.安全技术要求 ......................................................................................................... 24

4.1砂浆拌制 ........................................................................................................ 24 4.2材料运输与堆放 ............................................................................................. 25 4.3活动脚手架的搭设与使用 ............................................................................... 26 4.4砌筑施工 ....................................................................................................... 26 5.施工进度计划及劳动力安排 ..................................................................................... 27

5.1施工进度计划安排 .......................................................................................... 27 5.2劳动力部署 .................................................................................................... 27 5.3劳动力保证措施 ............................................................................................. 27

第 2 页/共 31页

. ..

.

6.质量要求 ................................................................................................................ 28 7.成品保护 ................................................................................................................ 30 8.环境保护及安全文明施工 ......................................................................................... 31

砌体及抹灰工程专项方案

1.编制的依据

1.1施工图纸、图纸审查意见、设计变更、图纸会审记录。 1.2国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程。 1.3国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规。 1.4现行相关规范、标准、法律及法规等;

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《工程测量规范》 GB50026-93 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46—2005 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《建筑施工安全检查技术标准》 JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》 JGJ80-91

z.

航天城·壹街区砌体及抹灰工程专项方案

《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》 DBJ13-00-2006 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 2.工程概况 2.1建筑概况

1.建筑概况

西安航天城·壹街区工程项目,位于西安市国家民用航天产业基地航天大道和神舟五路十字西南角。

建设单位:西安航天基地实业发展有限公司 设计单位:陕西同济土木建筑设计有限公司 监理单位:陕西知含项目管理有限责任公司 施工单位:陕西工科建筑工程有限公司

本工程总建筑面积32126.30㎡,其中地下建筑面积8138.5㎡,地上建筑面积23987.80㎡

2.2墙体设计概况 2.2.1砌体及抹灰砂浆要求

(1)、砌体

地下室填充墙采用/外墙为200厚加气混凝土砌块,外墙住宅分户墙为200厚砂加气混凝土砌块,地下室填充墙、住宅内隔墙为100或200厚,使用600×240×100或600×240×200

第 4 页/共 31页

. ..

.

加气混凝土砌块;立方体抗压强度≥5.0MPa。干体积密度为7 KN/m3,外墙加气混凝土砌块 入=0.20,干燥收缩值:≤0.50mm/m。

砌筑砂浆:统一采用M5专用砂浆(掺加CL30专用添加剂,配比为CL30:水=1:200)。砌筑砂浆粘结力不低于0.2Mpa;

(2)、抹灰砂浆:

内外墙抹灰砂浆,15mm厚1:4(重量比)CL30水泥砂浆;外墙及厨卫间抹灰砂浆还应掺加1.0公斤福丝达纤维(12-19mm)/立方米砂浆,取消防水粉。CL30专用添加剂,配比为CL30:水=1:200;内外墙抹灰砂浆粘结力不低于0.4 Mpa。

砌筑砂浆及抹灰砂浆粘结力检测:龄期达到28天以后,由项目部通知相关单位进行砌筑砂浆及抹灰砂浆粘结力检测,每月检测数量不少于一次。

(3)、必须保证蒸压加气砼砌块出釜28天才能上墙使用,上墙砌体含水率应小于15%,并进行干砌。在高温季节砌筑时,宜向砌筑面适量浇水。 2.2.2构造柱、圈梁、过梁、配筋带

(1)、构造柱的设置及要求:

宽度大于2m的洞口的两侧或长度超过2.5m的独立墙体的端部应设置构造柱; 当墙体长度超过5米时或墙长超过层高1.5倍时,应在墙体中间设置构造柱; 外墙的阳角(包括悬挑结构的阳角);应设置构造柱; 其他设计及规范要求设置构造柱的部位。

支承在悬臂梁和悬臂板上墙体的端部应设置构造柱,支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体(悬挑长度大于1米),应按下图所示设置钢筋混凝土抗裂柱。

z.

砌体及抹灰工程专项技术方案设计

....西安航天城·壹街区编制:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9m7cg4fbak0daes3y3831emx02sb1m00vnv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享