方案
2020年4月19日
1
机房专用空调施工
文档仅供参考
机房专用空调安装调试施工组织方案和技术人员安排
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节
工程概况……………………………………………… 主要施工方法及技术要求…………………………… 施工总进度计划……………………………………… 主要施工组织及劳动力的分配计划………………… 施工材料的组织……………………………………… 工期保证措施………………………………………… 质量保证措施………………………………………… 安全技术和消防保卫措施…………………………… 其它各项措施………………………………………… 调试整理及验收……………………………………… 其它……………………………………………………
附表一:各工种人员配备表 附表二:施工机具表
第一节:工程概况
一、概况说明
审批大厅东3层机房与少年宫4层机房, 采用台达恒温恒湿专用机房空调。
本《施工组织》根据要求并结合我公司实际情况编制。 二、工程内容
工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外
2
2020年4月19日
文档仅供参考
机的安装、控制接线及系统调试。 三、工程特点
1. 台达恒温恒湿专用机房空调工程质量要求很高。
2. 施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外
机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其它附件, 台达恒温恒湿专用机房空调设备附属部分有水管连接、安装温度计、安装压力表。
施工前要做的准备工作:熟悉图纸;采购材料;准备机具;组织施工人员;核查现场土建结构情况;学习有关的操作规程及质量验收标准;由技术人员向技术班组进行全面交底;⑧加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。 其它专业需配合的地方:
①
室外机的电源,室内机的电源的埋盒、埋管有电气专业完成,电气的接线和调试由我公司做;
②
室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔;
③
台达恒温恒湿专用机房空调的排水管有坡度及高度限制;
④
补水管与排水管需要与内装协调统一安排。
第二节:主要施工方法及技术要求
3
2020年4月19日
文档仅供参考
一、安装工程总程序
人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温、 主管线焊接、排水管线安装、补水管线安装、管线保温、控制线铺设室内固定及接口、室内外机托架固定
管道系统的吹污、试压、蒸发管、冷凝管的保压、系统抽真空、系统充氟
试机调试、运行 系统最后整理、验收 二、安装要点及技术要求: 台达恒温恒湿专用机房空调安装
1. 室内机的安装:
步骤:决定室内机的位置 画线标位 打膨胀螺栓 装室内机
2. 冷媒配管:
(1)步骤:支架制作 按图纸要求配管 焊接 吹净 试漏 干燥 保温
(2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止由水分进入,配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理;二是焊接时氮气置换焊最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量;二是最后的气密性试验。 (3)替换氮气的方法:
4
2020年4月19日
文档仅供参考
根据台达恒温恒湿专用机房空调的要求冷媒管焊接时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。 (4)冷媒管封盖:
冷媒管的包扎十分重要以防止水分、赃物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好。 (5)冷媒管吹净:
冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好,将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,压力调节阀5kg/ cm2向管内充气,至手抵不住时快速释放绝缘物,赃物机水分即随着氮气一起被排出。这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止(每台室内机都要做)。另外,对液管和气管要分别进行。 (6)冷媒管焊接:
6.1、冷媒管焊接前的准备:
焊条的质量标准,焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得由毛刺、回凸等缺陷,切口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%.
6.2冷媒管焊接应采用磷铜焊条或银焊条,焊接温度为700-845℃,焊接工作易在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,
5
2020年4月19日