v1.0 可编辑可修改 现场注浆与设计对比表

管号 1-1 2-2 3-1 4-5 5-3 实际注浆压力2 2 设计注浆长度 4 实际注实际注浆量(m3) 浆长度6 设计参数 注浆终压为1~2Mpa,单管每米理论注浆量 4 通过对注浆记录进行统计分析,注浆过程无漏浆、串浆情况,且所有注浆孔是否都按规定进行了注浆,根据上表数据可知,单管实际注浆量均超过了理论注浆量80%。

注浆完成14天后,在现场随机通过钻孔从注浆体内取出了2组原状样品,送实验室进行试验研究(取芯过程照片及检测报告附后)。通过对检测结果分析:深孔注浆周围扩散半径能够达到70cm,周围砂层能够固结,起到自稳防滑落的效果。

结论

通过马头门注浆现场实践证明,小导管注浆工艺参数如下: 1、现场工艺工法可行;

2、注浆压力:注浆终压为1~2Mpa;

3、浆液配制:水玻璃浓度20Be’,水灰比1:1的水泥浆与20Be’的水玻璃体积比为1:1,现场配制;

4、注浆结束标准:①单根注浆量结束标准:注浆过程中,压力逐渐上升,流量逐渐减少,当压力达到注浆终压,注浆量达到设计注浆量的80%以上,可结束该孔注浆;注浆压力未能达到设计终压,注浆量已达到设计注浆量,无漏浆现象,亦可结束该孔注浆。②本循环注浆结束标准:所有注浆孔均达到注浆结束标准,无漏注现象,即可结束本循环注浆。

13

v1.0 可编辑可修改

深孔注浆范围内现场随机取芯

深孔注浆范围内现场随机取芯芯样(后附芯样检测报告)

14

v1.0 可编辑可修改

15

v1.0 可编辑可修改

16

v1.0 可编辑可修改 第四章 工程安全质量保证措施

质量保证措施

在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。

(一)、质量控制:

工程质量严格按照本工程制定,并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。

根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。

1)主控项目

(1)注浆管所用钻具的品种/级别/规格和数量必须符合设计要求。

(2)注浆用水泥/外加剂等原材料必须符合设计要求及有关规范/标准的规定。 2)一般项目

(1)注浆管的纵向搭接长度应符合设计要求。 (2)浆液配比/注浆量及注浆压力应满足设计要求。

(3)开挖过程中应注意观察浆液扩散情况,观察地层是否达到了有效固结,有无流砂现象,一边修正下一循环注浆参数。

(4)超前注浆管注浆施工偏差应符合表2的要求。

注浆管注浆施工允许偏差 项次 1 2 3 4 5 检查项目 管长 花眼间距 孔位偏差 孔位方向(°) 孔深 允许偏差(mm) ±40 ±15 ±40 2° 0,+50 检查方法 用钢尺量 用钢尺量 用钢尺量 实测 用钢尺量 (二)、工程质量保证制度:

1、成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。

2、定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。

3、加强现场施工材料管理,严格执行进料检验制度,保证施工材料满足设计和规范要求,不合格材料不得进场使用,确保工程质量。