v1.0 可编辑可修改 第三章 注浆施工方法及技术措施
注浆方案
1)施工方案确定
本着加固地层的目的,使区间暗挖隧道顶部及侧面增加抗压强度和粘结性,实现加固地层的目的,保证开挖断面、区间下穿市政过街通道、市政管线等风险源部分时周围土体稳定。采用双重管无收缩注浆工法深孔注浆,注浆液采用水泥-水玻璃双浆液。
注浆压力控制在1~2MPa,从里向外逐渐减压。加固后的土体14d无侧限抗压强度要求不小于。若现场发现渗水时,增加抗渗性检测。
2)施工工序图
分段注浆 结束钻进 多次循环
安设孔口 钻机钻孔 移动钻机准备施工钻机就位 测量放点 深孔注浆工序示意图
3)注浆施工 (1)准备工作
①喷射混凝土封闭掌子面,首段注浆前应设置止浆墙,封闭开挖工作面,设计厚度25cm,掌子面喷砼封闭,设置双层φ@150x150钢筋网片,网片固定在掌子面打设的钢筋锚杆上。钢筋的规格为φ22,间距为500x500,长度为。见下页图。
3
v1.0 可编辑可修改
②非首段深孔注浆段喷射混凝土封闭掌子面,喷射厚度20cm。中间铺设一层钢筋网片(,@150×150)。
③钻机就位之前,先进行测量放线工作,测量出每个孔的具体位置,孔距根据注浆试验确定为500mm。并用红油漆标出。
④搭设注浆脚手架。 (2)钻孔布置
(2)根据不同加固段加固范围进行钻孔布置,单管扩散半径按不小于,注浆管环向均匀布置。
孔距根据注浆试验确定为500mm,如下图所示。
大断面区间下穿横通道深孔注浆断面图
4
v1.0 可编辑可修改
5
v1.0 可编辑可修改 钻孔施工按上下台阶拉开3米距离。每循环进尺12米,后序注浆段均预留3米已注浆段作为下一注浆段的制浆盘,如下图所示。
单个注浆孔深孔注浆参数表(一)
编号 钻孔长度(m) 1 2 3 4 5 打设角度(°) 注浆长度(m) 备注 本表参数适用于下穿地下过街通 道及下穿管线深孔注浆段,加固范 围开挖轮廓内1m外2m。注浆孔布置在 初支下位置,见下图示
单个注浆孔深孔注浆参数表(二)
编号 钻孔长度(m) 打设角度(°) 注浆长度(m) 备注
6
v1.0 可编辑可修改 1 2 3 4 5 2 7 11 19 33 本表参数适用于大断面开挖深孔注浆段,加固范围开挖轮廓内1m外。注浆孔布置在初支下位置,见下图示
深孔注浆浆液暂定为水泥-水玻璃双液浆。施工单位应根据地层条件进行注浆试验,以选取合理的注浆浆液种类及配合比、注浆参数、注浆机械设备等。施工前应根据地层进行注浆试验,确定最佳材料配比、注浆压力等参数确保注浆效果。深孔注浆强度要求加固体14天无侧限抗压强度不小于。若现场发现渗漏水时,加固体渗透系数要求不大于s。 注浆工艺及试验
钻孔施工按上下台阶拉开3米距离。每循环进尺12米,后序注浆段均预留3米已注浆段作为下一注浆段的制浆盘。
(3)注浆材料的选择
7