3107/4 SOR 程序目录按程序序号显示 O 按程序记录顺序显示 1按程
序号的大小顺序排列显示
3107/5 DMN 显示G代码菜单 O 1
3108/4 WCI 在工件坐标系屏幕中,令计数器输入 0 无效 1有效 3108/6 SLM 是否显示主轴负载 0 不显示 1显示【参数DPS 3105/2为1时有效】
3108/7 JSP 是否显示进刀或空运行速度 0不显示 1显示 3109/1 DWT 几何/磨损补偿显示G/W O 显示 1不显示 3109/2 IKY 是否显示[INPUT]软键 0 显示 1不显示
3109/5 RHD 手动手柄中断是否更新相对位置显示 0不更新 1更新【参数
INH 7100/2为1时有效】
3110/0 OFA 偏置屏幕及Y轴偏置屏幕的轴名 0固定为X Y 及Z 1为参数
指定的轴名
3110/2 AHC 报警历史是否能用软键清除 0能清除 1:不能清除 3111/0 SVS 显示伺服设定画面 O 不进行 1进行 3111/1 SPS 显示主轴调整画面 O 不进行 1进行 3111/5 OPM 显示操作监控画面 O 不进行 1进行
3111/6 OPS 操作监控画面显示主轴和电机的速度 O显示主轴电机速度
1显示主轴速度
3111/7 NPA 发出报警时及操作信息输入时 O切换到报警/信息屏幕 1
不切换到报警/信息屏幕
3112/0 SGD 波形诊断显示生效(程序图形显示无效) O 1进行
3112/5 OPH 操作履历记录生效 O 1无效
3114/0 IPO 按功能键“POS”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3114/1 IPR 按功能键“PROG”时,是否切换屏幕 0 1:不切换
3114/2 IOF 按功能键“OFFSET SETTING”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3114/3 ISY 按功能键“SYSTEM”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3114/4 IMS 按功能键“MESSAGE”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3114/5 IUS 按功能键“CUSTOM GRAPH”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3114/6 ICS 按功能键“CUSTOM”时,是否切换屏幕 0 1:不切换 3115/0 NDPx 对每个轴是否进行当前位置显示的设定 0:是 1:不 3115/1 NDAx 是否进行绝对坐标及相对坐标的位置显示 0 1不进行(显示机床坐标)
3115/2 SFMx 当前位置显示中的轴名的注脚 0:添加到绝对、相对、机床
坐标的轴名上 1:只添加到机床坐标的轴名上
3115/3 NDFx 轴的移动是否加到实际速度显示上 0:加 1:不加 3116/0 MDP 是否显示存储卡的输入输出屏幕 0 1:显示
3116/2 PWR 报警N100(可以写入参数) 0:用CAN+RESET键清除 1:
用RESET键清除
3116/4 FOV 程序检测屏幕的速度F栏 0:显示命令速度 1显示(命令速度)X(超控)
3116/5 COA 发生外部报警时,或显示外部信息时,是否进行自动屏幕清除 0 1:不进行
3122 操作履历画面上的时间间隔
3-3127 Dxx 在程序检查屏幕的模态G代码显示中,是否显示xx组G代码
0: 1:不显示
3201/5 N99 参数NPE(6)为0时,记录程序时M99程序块 0视为结束 1不视
为结束
3201/6 NPE 在记录程序时,M02,M30或M99程序块 0视为结束 1不视为结束
3202/0 NE8 是否禁止程序号为8000-8999的子程序的编辑 0不禁止 1禁止 不能进行如下编辑操作:
1程序的删除(即使删除所有程序,8000-8999号程序也不会被删除) 2程序的输出(即使输出所有程序,8000-8999号程序也不会被输出) 3程序号搜索 4记录的程序编辑 5程序的记录 6程序的核对 7程序的显示
3202/1 OLV 删除或输出非当前选择的程序时 0不保留当前选择的程序的显示 1保留3202/2 CND 是否用软键【CONDENSE】进行程序清单的整理(压缩) 0不进行(不 显示软键【CONDENSE】) 1进行
3202/3 OSR 程序号搜索中,不键入程序号而按软键[O-SRH](程序号搜索)时 0
搜索下一程序号(记录顺序) 1操作无效
3202/4 NE9 是否禁止程序号9000-9999的子程序的编辑 0不禁止 1禁止 不能进行如下编辑操作:
1程序的删除(即使删除所有程序,9000-9999号程序也不会被删除) 2程序的输出(即使输出所有程序,9000-9999号程序也不会被输出) 3程序号搜索 4记录的程序编辑 5程序的记录 6程序的核对 7程序的显示
3202/5 CPD 删除NC程序时,是否给出确认信息及软键 0不给出 1给出 3202/6 PSR 使被保护的程序的程序号搜索 0无效 1有效(设定本参数后,被
保护的程序也会被显示出来)
3203/5 MZE 在MDI操作开始后,操作过程中是否禁止程序的编辑 0不禁止 1禁止
3203/6 MER 在MDI操作中进行单段程序块操作时,在程序中最后一个程序
块执行结束时是否删除已执行的程序 0不删除 1删除
3203/7 MCL 是否通过复位删除MDI方式编辑的程序 0不删除 1删除 3204/0 PAR 小型键盘时,将“[”、“]” 0:直接作为“[”、“]”使用 1:作为“(”、“)”使用 3204/2
EXK 在EDIT方式下编辑程序时,是否用软键[C-EXT]进行文
字输入 0:不进行(不显示软键[C-EXT]) 1:进行
软键[C-EXT]为程序屏幕的操作选择软键。用它,可通过软键操作键入“(” “)” “、” “@” 这三个字符。[C-EXT]
在使用小型MDI键盘时,即键盘 上没有“(” “)” “、” “@”键时使用。
3204/6 MKP 在MDI操作中,如执行M02\\M03或EOR(%),则创建的MDI
程序 0:被自动删除 1不被自动删除
3205/0 COL 3205/1 CHG 3205/2 CMO 3205/3 PNS 3205/4 OSC 3205/7 MCK 3208/0 SKY 3208/1 COK 3209/0 MPD 3210
参数MER6)为1时,选择执行最后一个程序块后是否自动删除所创建的程序。
在程序的显示及输出中,程序内有冒号(:)时 0变换为字母
O后显示或输出 1直接按冒号显示或输出
扩展功能的变更 0在选择是否变更后,将光标移动到该位置。
1将光标移动到变更源,选择是否变更
在扩展磁带编辑中,复制或移动 0按通常方式 1可由程序对
键入缓冲器以字为单位进行复制或移动。
在程序屏幕上是否用光标键进行搜索 0不进行 1进行 令偏置屏幕上用软键清除偏置值的功能 0有效 1无效 是否使用程序存储器检查功能 0不使用 1使用(禁止使用) 令MDI面板的功能键[SYSTEM] 0有效 1无效
自动屏幕清除功能 0有效 1无效 此参数为1时,与参数的设
定无关,
执行子程序时是否显示主程序号 0不显示 1显示 设定用于保护9000-9999号的程序的密码, 密码不等于0且不等于
参数时为锁定状态。