实验一:混凝土实验

一、实验目的: ①熟悉混凝土的技术性质和成型养护方法;②掌握混凝土拌和物工作性的测定和评定方法;③通过检验混凝土的立方体抗压强度,掌握有关强度的评定方法。 二、配合比信息: 1.基本设计指标

(1)设计强度等级 C30 (2)设计砼坍落度 30-50mm 2.原材料

(1)水泥:种类 复合硅酸盐水泥(P.C) 强度等级 32.5 (2)砂子:种类 河砂 细度模数 2.6 (3)石子:种类 碎石 粒 级 5-31.5mm (4)水: 洁净的淡水或蒸馏水 3.配合比:(kg/m3)

材料 1m3用量(kg) 称量精度 15L用量(kg) 水泥 475 ±0.5% 7.125 砂 600 ±1% 9.0 碎石 1125 ±1% 16.875 水 200 ±0.5% 3 水灰比 0.42 -- 0.42 砂率 35% -- 35%

三、实验内容:

第1部分:混凝土拌合物工作性的测定和评价

1、实验仪器、设备: 电子称,量筒,塌落度筒,拌铲,小铲,捣棒,拌合板,金属底板。

2、实验数据及结果

工作性参数 坍落度,mm 粘聚性 保水性 测试结果 39 良好 良好

第2部分:混凝土力学性能检验

1、实验仪器、设备: 标准试模150*150*150,振动台,压力试验机,压力试验机控制面板,标准养护室。 2、实验数据及结果

试件编号 破坏荷载F,kN 抗压强度fcc,MPa 其中(fcc?1# 713.5 2# 864 3# 870.2 F?1000,A31.7 38.4 38.7 A=22500mm2) 抗压强度代表值,MPa 38.4

四、实验结果分析与判定:

(1)混凝土拌合物工作性是否满足设计要求,是如何判定的?

答:混凝土拌合物工作性满足设计要求。 因为所测混凝土塌落度为39mm,符合设计塌落度30-50mm的要求;用捣棒在已塌落的混凝土锥体侧面轻轻敲打时,锥体逐渐下沉且未倒塌,表示所测混凝土粘聚性良好;塌落度筒提起后仅有少量稀浆自底部析出,表示所测混凝土保水性良好。

(2)混凝土立方体抗压强度是否满足设计要求。是如何判定的?

答:混凝土立方体抗压强度满足设计要求。 因为由实验结果得出:2#试件测试值38.4为中间值,1#试件测试值31.7为最小值,3#试件测试值38.7为最大值;1#试件与2#试件的差值超过中间值的15% ,3#试件与2#试件的差值小于中间值的15%,故把最大及最小值一并舍除,取中间值(38.4)为该组试件的抗压强度值。38.4MPa大于C30混凝土的试配强度值(38.2MPa),故判定所测混凝土立方体抗压强度满足设计要求。

实验二:钢筋混凝土简支梁实验

一、实验目的: ①分析梁的破坏特征,根据梁的裂缝开展判断梁的破坏形态;②观察裂缝开展,记录梁受力和变形过程,画出荷载挠度曲线;③根据每级荷载下应变片的应变值分析应变沿截面高度是否成线性;④测定梁开裂荷载和破坏荷载,并与理论计算值进行比较。 二、实验基本信息: 1.基本设计指标

(1)简支梁的截面尺寸 150mm×200mm

(2)简支梁的截面配筋(正截面) 底部纵筋为2根14,顶部纵筋为2根8,箍筋为?6@100 2.材料

(1)混凝土强度等级 C30 (2)钢筋强度等级 HRB335

三、实验内容:

第1部分:实验中每级荷载下记录的数据

荷载 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 kN 10 kN 20 kN 30 kN 40 Kn 50 kN 60 kN 70 kN 80 kN 90 kN 100 kN 百分表读数 左支座(f1/mm) 右支座(f2/mm) 0.96 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.71 0.67 0.64 0.6 0.57 4.99 4.91 4.83 4.75 4.68 4.62 4.57 4.52 4.48 4.43 4.39 40 138.3 跨中(f3/mm) 5.14 5.48 5.85 6.26 6.66 7.11 7.52 8.03 8.5 9.06 9.65 挠度/mm 0 0.405 0.84 1.31 1.765 2.265 2.715 3.27 3.775 4.38 5.005 起裂荷载(kN) 破坏荷载(kN) 注:起裂荷载为裂缝开始出现裂缝时所加荷载的数值。

第2部分:每级荷载作用下的应变值

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 荷载 10 kN 20 kN 30 kN 40 kN 50 kN 60 kN 70 kN 80 kN 90 kN 100 kN 应变值 测点4读数 36 99 258 445 561 696 843 952 1068 1187 测点5读数 50 104 376 760 1095 1425 1760 2021 2305 2596 测点6读数 58 109 300 497 852 832 1022 1156 1306 1457 测点7读数 88 174 310 448 570 731 842 957 1046 1170 四、实验结果分析与判定:

(1)根据试验梁材料的实测强度及几何尺寸,计算得到该梁正截面能承受最大荷载为90.2kN,与实验实测值相比相差多少?

答: 计算荷载与实验实测值相比相差50.2kN。

实验三:静定桁架实验

一、实验目的: ①掌握杆件应力-应变关系和桁架的受力特点; ②对桁

架节点位移、支座沉降和杆件内力测量,以及对测量结果处理分析,掌握静力非破坏试验基本过程;③结合实验桁架,对桁架工作性能做出分析与评定;

二、实验数据记录: 桁架数据表格

外径(mm) 22 内径(mm) 20 截面积(mm) 69.54 杆长度(mm) 500 线密度 (kg/m) 0.51 弹性模量(Mpa) 2.06X105

三、实验内容:

第1部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格

荷载(N) 500 1000 1500 2000 1000 0 上弦杆 1点 -34 -68 -100 -133 -67 0 2点 -36 -72 -106 -142 -70 0 均值 力 1点 27 53 78 104 51 0 腹杆 2点 26 51 76 101 50 0 均值 力 1点 18 34 52 69 35 0 下弦杆 2点 19 37 55 73 37 0 均值 力

第2部分:记录试验微应变值和下弦杆百分表的读数,并完成表格

荷载 (N) 500 1000 1500 2000 1000 0 挠度测量 表① 0 0 0 0 0 0 表② 0.075 0.145 0.220 0.285 0.142 0.001 表③ 0.125 0.253 0.377 0.502 0.251 0.002 表④ 0 0 0 0 0 0 ② 0.075 0.145 0.220 0.285 0.142 0.001 下弦杆 ③ 0.125 0.253 0.377 0.502 0.251 0.002 四、实验结果分析与判定:

1. 将第一部分中内力结果与桁架理论值对比,分析其误差产生的原因? 答:理论值计算时假定:①桁架节点都是光滑铰结点,不能传递力矩;②桁架各杆的轴线都为直线,且都通过铰的中心;③荷载和支座反力都作用在节点上;

2. 通过试验总结出桁架上、下弦杆与腹杆受力特点,若将实验桁架腹杆反向布置,对比一下两者优劣。

答:通过内力分析可以看出,反向布置以后,腹杆由之前的受拉变为受压,但是受力的大小不变,为避免压杆失稳,正向设置的桁架形式比反向设置的桁架更优,受力更合理,更能发挥材料的作用。