JB/T 10304-2001 13 电压恢复时间 GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 14 电压调制 GB/T2820.5-1997 JB/T 10304-2001 15 空载电压整定范围 频率稳定调整率 GB/T 8365-87 GB/T2820.5-1997 7.3.5 GB/T2820.5-1997 7.3.7 GB/T 8365-87 4.2.11 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.12 17 电压稳定调整率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.12 18 频率瞬态调整率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.13 19 电压瞬态调整率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.13 20 电压、频率稳定率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.13 21 电压、频率波动率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.14 22 电压波形正弦性畸变率 GB/T 8365-87 GB/T 8365-87 4.2.18 5.4.22 JB/T 10304-2001 5.4.22 JB/T 10304-2001 5.4.23 GB/T 8365-87 4.2.11 GB/T 8365-87 4.2.12 GB/T 8365-87 4.2.12 GB/T 8365-87 4.2.13 GB/T 8365-87 4.2.13 GB/T 8365-87 4.2.13 GB/T 8365-87 4.2.14 GB/T 8365-87 4.2.18 16
2.5.技术指标
2.5.1、阻性负载容量/分辨率 0-30KW/6W 感性负载容量/分辨率 0-30KVA/6VA 容性负载容量/分辨率 0-30KVA/6VA
非线性负载容量/分辨率 0-10KVA/6VA
按照GB/T7260.3-2003中规定制作,峰值因数2.0-3.5。
加载精度:2KVA以下为±10VA,2-5KVA为±20VA,5KVA以上为±30VA
直流负载容量/精度/分辨率 0-150W/±10W/5W (额定电压DC12V) 2.5.2、线电压测量量程/精度/分辨率 0-500VAC/±0.2%F.S/0.1VAC
2.5.3、相电压测量量程/精度/分辨率 0-300VAC/±0.2%F.S/0.1VAC
2.5.4、相电流测量量程/精度/分辨率 0-100AAC/±0.2%F.S/0.01AAC
2.5.5、单相电压测量量程/精度/分辨率 0-300VAC/±0.2%F.S/0.1VAC
2.5.6、单相电流测量量程/精度/分辨率 0-300AAC/±0.2%F.S/0.01AAC
2.5.7、频率测量量程/精度/分辨率 10-100Hz/±0.2%F.S/0.01Hz
2.5.8、功率因数测量量程/精度/分辨率 0.1-1/±0.2%F.S/0.001 2.5.9、直流绕组电压测量量程/精度/分辨率 0-30VDC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.10、直流绕组电流测量量程/精度/分辨率 0-20ADC/±0.2%F.S/0.01ADC
2.5.11、取样绕组电压测量量程/精度/分辨率 0-30VAC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.12、副绕组电压测量量程/精度/分辨率 0-150VAC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.13、副绕组电流测量量程/精度/分辨率 0-10AAC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.14、励磁绕组电压测量量程/精度/分辨率 0-150VDC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.15、励磁绕组电流测量量程/精度/分辨率 0-10ADC/±0.2%F.S/0.1VDC
2.5.16、油控绕组电压测量量程/精度/分辨率 0-30VAC/±0.2%F.S/0.1VAC
2.5.17、温度测量量程/精度/分辨率 0-1000℃/±0.5%F.S/0.1℃
量程单通道可单独配置 2.5.18、气象站
环境温度测量量程/精度/分辨率 10-50℃/±0.5%F.S/0.1℃ 环境湿度测量量程/精度/分辨率 20%-90%RH/±2%F.S/1%RH 大气压力测量量程/精度/分辨率 50-200KPa/±0.5%F.S/0.1Kpa
带通讯功能
2.5.19、油耗仪测量量程/精度 1KG/±0.2%F.S
带通讯功能 2.5.20、低电阻测试仪:
测量范围(R) 0.0001?-99.999M? 精确度 0.2% 测量速度 4次/s
2.3 工期要求:总工期为:45天内。 2.4质保期要求:质保期为12个月。