A.0.3 镀锌的钢导管.可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于( B )mm2。
A.2.5
78. 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至在地面的深度不应小于( C )m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
A.0.4 相同电压的电缆在室内并列明敷时,电缆的净距不应小于( C )mm,且不应小于电缆外径。
80. 按照GB50303-2002标准规定,大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的( A )做过载试验。
倍 倍 倍 倍
81. 对500V以下的电气设备或回路测量绝缘电阻时,采用( B )兆欧表。
50MΩ及以上 100MΩ及以上 2000MΩ及以上 10000MΩ及以上 82. 兆欧表未使用时,其指针应指向( D )位置。
A.中间点 B.零点 C.最大点 D.任意位置
83. 有线电视接收机和用户盒的连接应采用阻抗为75Ω,屏蔽系数高的同轴,长度不宜超过( C )m。
84. 当闭路电视电缆与其它线路共沟(隧道)敷设时,与220V交流供电线的最小间距是( D )mm。
85. 明敷设的信号线路与具有强磁场,强电场的电气设备之间的净距离,宜大于( C )m。
A.0.5 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符合标记,接地电阻不得大于( B )Ω。
87. 建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于( C )Ω。
88. 安全防范系统的电源线.信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器;系统的重要设备尖安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于( C )mm2。
A.2.5 89. 安防系统的线缆用线槽敷设截面利用率不应大于( C )。
% % % %
90. 门磁开关及出门按钮与控制器之间的通信用信号线,线芯最小截面积不宜小于( A )mm2。
A.0.5 火灾自动报警系统施工时,从接线盒.线槽等处引到探测器底座.控制设备.扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于( C )m。
A.0.5 火灾自动报警系统的探测器底座的连接导线,应留有不小于( D )的余量,且在其端部应有明显标志。
93. 火灾报警装置应安装在安全出口明显处,距地面( C )以上。 A.1.2m 在计划执行过程中,由于多种因素的影响,往往会造成实际进度与计划进度产生的偏差,需要及时调整计划。常见的网络计划调整方法有( A )。
A.调整网络计划的关键线路 B.调整施工定额水平 C.调整进度目标的设置 D.调整网络图的表达形式 95. 当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可调整网络计划的( B )。
A.工作时差 B.工作逻辑关系 C.工作资源的投入 D.工作持续时间
96. 当网络计划关键线路的实际进度比计划进度拖后时,应在尚未完成的关键工作中,选择一些工作来缩短其持续时间。这些工作应该是( C )。
A.资源强度小或费用高的工作 B.资源强度大或费用高的工作 C.资源强度大或费用低的工作 D.资源强度小或费用低的工作
97. 一般情况下,照明配电箱安装的质量验收是按( B )验评的工作程序进行。
A.分部工程 B.分项工程 C.子分部工程 D.单位工程
98. 根据我国《建筑工程施工质量验收统一标准》,施工质量验收包括( D )的质量验收及工程施工时的质量验收。
A.多方面 B.业主组织 C.监理组织 D.施工过程
99. 隐蔽工程在隐蔽之前,( B )应当先进行检查,合格后,再通知相关单位检查。
A.监理单位 B.施工单位 C.设计单位 D.建设单位
100. 设备材料进场验收过程中,( B )取样送检。
A.甲方在施工方鉴证下 B.施工方在监理方鉴证下 C.施工方在生产商鉴证下 D.甲方在监理方鉴证下 101. 某些工程质量问题虽不符合规定的要求,但法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可其对工程使用或结构安全影响不大的,应当做出( C )的决定。
A.加固处理 B.降级处理(限制使用) C.不作处理 D.返式处理
102. 对插座的电气和机械性能进行现场抽样检测,绝缘电阻值不小于( C )MΩ。
A.0.5
103. 一般情况下,分部工程的质量验收应由( B )组织相关人员进行。
A.施工单位项目技术负责人 B.总监理工程师(建设单位项目负责人)
C.监理工程师 D.设计负责人
104. 高处作业是指凡在坠落高度基准面( A )有可能坠落的高处进行的作业。
A.2m以上(含2m) B.3m以上(含3m) C.4m以上(含4m) D.5m以上(含5m)
105. 移动式操作平台台面脚手板要铺满钉牢,台面面积不得超过10m2 ,高度不得超过( D )m,台面四周设置安全防护栏杆。
A.2 B.3 C.4 D.5 106. 防护栏杆应由上.下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为( B )m。
A. B. C. D. 施工电梯底笼周围( C )m范围内必须设置牢固的防护栏杆。
A. B. C. D.
108. 电焊机施焊现场( D )m范围内不得堆放易燃.易爆物品。
A.3 B.5 C.8 D.10 109. 施工现场防火要求,乙炔发生器和氧气瓶存放间距不得小于( B )