好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备安装施工员题库 带答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

47. 用户交换机的实装内线分机容量,不宜超过交换机容量的( C )。

% % % %

48. 电话电缆交接箱内主干电缆与配线电缆的连接采用( A )。

A.跳线连接 B.直接连接 C.焊接连接 D.绞接连接

49. 通信主干电缆和配线电缆均为埋地敷设时,电话电缆交接箱应采用( B )。

A.单杆架空式 B.落地式 C.双杆架空式 D.壁龛式 50. 综合布线系统中,其下面不属于工作区子系统的是( D )。

A.信息插座 B.信息模块

C.终端设备与信息插座连接线 D.配线架至信息插座连接线 51. 综合布线系统中标记是管理子系统的一个重要组成部分,下面不属于综合布线标记的是( D )。

A.电缆标记 B.场标记 C.插入标记 D.时间标记

52. 综合布线中由楼层电信间到工作区的布线为水平布线子系统,采用双绞线布线时,最大长度应不超过( B )m

53. 有线电视分配系统分配设备空闲端口和分支器输出终端,均应端接( B )。

Ω负载电阻 Ω负载电阻 Ω负载电阻 Ω负载电阻

54. 闭路电视信号采用同轴电缆传输时,传输距离超过500m时应考虑加装( A )。

A.电容补偿器 B.频率均衡器 C.短路隔离器 D.过压保护器

55. 某大楼视频监控系统采用间接控制方式,在摄像端设置继电器控制箱,此种控制方式在线数上应为( B )。

A.总线制 B.多线制 C.总线-多线制 D.混合线制

56. 传声器是广播系统中的电声设备,它是一种( D )的器件

A.阻抗变换 B.声音放大

C.电信号转换成声音 D.声音转换成电信号 57. 建筑设备监控系统现场仪表的选择中,对于压力(压差)传感器工作压力,应满足( D )。

A.不小于测点可能出现的最大压力(压差) B.大于测点可能出现的最大压力(压差)的倍 C.不大于测点可能出现的最大压力(压差)的倍 D.大于测点可能出现的最大压力(压差)的倍

58. 三表出户远程计量系统由4层节点组成,第三层节点是系统服务器,

下面对系统服务器描述正确的是( B )。

A.系统服务器是将三表的信号转变成电脉冲信号并传送至物管中心微机

B.系统服务器接收数据采集器的数据信号并传送到物管中心微机 C.系统服务器与采集器是多线连接,与物管中心微机是总线连接 D.系统服务器是无源设备

59. 建筑设备自动化系统现场仪表的选择中,对于温度传感量程的选择应为测点温度的( B )倍。

A.1.0 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置( A )。

A.楼层数指示标志 B.联动控制模块 C.火灾报警按钮 D.灯光与警报装置

61. 在设有消火栓按钮的消火栓灭火系统中,消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,采用的电压应为( A )。

A.不大于50V B.不大于110V C.不大于220V D.不大于380V

62. 火灾自动报警与联动控制系统的传输线路,采用绝缘导线穿管敷设在不燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于( D )。

63. 建筑物高度大于12米时,应选择如下哪种探测器是适合的( D )。

A.光电感烟探测器 B.感温探测器 C.离子感烟探测器 D.火焰探测器

64. 室内10kV配电装置无遮拦带电部分至地面之间最小安全净距是( B )mm。

65. 安装高压配电柜时,其基础型钢顶部宜高出抹平地面( C )mm。

66. 高压配电柜在调整结束后,应用螺栓交柜体与基础型钢进行坚固。也可采用电焊焊接,焊接时,焊缝应在柜体内侧,焊接时应把垫在柜下的垫片也一并焊在基础型钢上。每个柜的焊缝不应少于4处,每处焊缝长约( C )mm左右

67. 低压配电柜的基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内(与变压器安装地线配合)与型钢两端焊接,焊接长度为扁钢宽度的( B )倍,再将型钢刷两道灰漆。

68. 低压配电柜安装时,每台配电柜(盘)应单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢侧面上焊上M10螺栓,用不小于( C )mm2铜线与末端上的接地端子连接牢固。

A.2.5 69. 配电柜上的母线应用颜色标出,L1相应用( A )色。

A.黄 B.绿 C.红 D.蓝 70. 当低压配电柜内装置的相导线的截面积为35mm时,与其相应的保护导体的最小截面积应为( C )mm。

71. 低压配电柜内相间和相对地间的绝缘电阻值应大于( A )Ω。

A.0.5

72. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于( B )处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

73. 多层桥架当利用桥架的接地保护干线时,应将每层桥架的端部用( D )mm2的软铜线分别连接起来,并与总接地干线相通。

74. 金属线槽内电线或电缆的总截面积不应超过线槽内截面的( A )%,载流导体不宜超过30根。

75. 电线电缆在线槽内不应有接头,当在易于检查的场所,可允许要线槽内有分支接头,电线.电缆和分支接头的总截面积(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的( D )%。

76. 金属线槽和电缆桥架与一般工艺管道平行敷设时,其最小净距为( B )m。

2

2

设备安装施工员题库 带答案

47.用户交换机的实装内线分机容量,不宜超过交换机容量的(C)。%%%%48.电话电缆交接箱内主干电缆与配线电缆的连接采用(A)。A.跳线连接B.直接连接C.焊接连接D.绞接连接49.通信主干电缆和配线电缆
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9m4uo2lbsu5nrap1rg1l036aw5tvxo00xp1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享