好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深圳五星级酒店暖通空调设计方案_secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

深圳某五星级酒店暖通空调设计方案

1. 工程概况:

本工程为深圳某五星级酒店暖通空调施工,此酒店位于深圳市盐田区东部地区一期的中心位置。此酒店是东部地区的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总建筑面积44887平方米。整个建筑地下一层,地上六层。左侧塔楼在地下一层设有设备转换层,地上一至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房等,客房数量约为300间。右侧塔楼地上部分主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身等功能房间。地下室设置停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施。酒店定位为白金五星级酒店,现已投入使用。

本酒店设计之初,其管理公司——某酒店管理公司已经介入,对本酒店的空调系统设计提出了很多具体的要求,如酒店室内设计参数、新风量要求、空调主机品牌,空调冷、热水管管制、房间换气次数、室内噪声要求等等; 2. 设计参数

2.1.室外设计参数(见表1)

表1. 室外设计参数

空调计算 干球温度 ℃ 夏季 冬季 33.0℃ 6.0℃ 空调计算 湿球温度 ℃ 27.9℃ 70% 通风计算平均风速 干球温度 m/s ℃ 31.0℃ 2.1 3.0 ESE NNW 1003.4 1017.6 风向 hpa 最多 大气压力 2.2主要室内设计参数(见表2)

表2 室内设计参数表

夏季 房间名称 温度 (℃) 酒店中庭 酒吧 宴会厅/餐厅 会议室 精品商场 25(22) 25(22) 25(21) 25(21) 25(21) 相对湿度 (%) 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 温度 (℃) 21 19 21 21 21 1 / 8

冬季 新风量 相对湿度 (m3/h·人) (%) 40~60 40~60 40~60 40~60 40~60 30 25 30 30 25 50 50 50 45 50 dB(A) 噪声 客房 25(21) 40~60 21 40~60 50 35 3. 空调冷热源系统设计:

3.1酒店的冷源系统设置地下一层的设备房。因酒店有稳定的生活热水需求,其中部分制冷主机设置全热回收功能,为生活热水罐预热。酒店的冬季空调供热采用蒸汽锅炉供应。生活热水的再加热热源由设置在锅炉房的蒸汽锅炉提供。 3.2 冷源系统设备的配置:

本工程集中空调面积26536.75m2,根据逐项逐时冷负荷计算,夏季空调设计日系统峰值冷负荷为4100Kw(1166RT),生活热水最大小时用量为1700KW。设计选用四台螺杆式水冷冷水机组,制冷机组R-1、2带全热回收热泵功能,单台装机容量为945KW,单台热回收量为1100KW;另两台单制冷主机R-3、4的单台装机容量为1230KW,总装机容量为4350KW。机组冷水进、出水温度为12℃/7℃,冷媒为R134a。对应制冷主机R-1~4设计了四台冷水循环泵,四台冷却水循环泵;针对全热回收机组设计了三台热回收热水循环泵,两用一备。为防止低负荷时主机工作状况差,频繁启停,本工程设计了两个20m的蓄冷罐,以利节能运行。

3.3热源系统设备的配置:

本工程所有客人活动区在冬季都将供热。空调供热面积24978.5m2,计算供热负荷1100KW,生活热水最大小时用量为1700KW。酒店洗衣房有蒸汽使用要求,本工程设计两台热泵机组和高效蒸汽锅炉,能有效满足洗衣房、厨房、生活热水、空调采暖的要求。对应蒸汽锅炉设计了三台热水循环泵,两用一备。 3.4制冷主机运行工况:

在夏季,当无生活热水需求时,主机R- 1~4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃。蒸发器出空调冷水,热量通过冷却水散至外界。当有生活热水需求时,首先开主机R-1、2按热回收工况运,;冷量不够时开启R-3、4按单制冷工况运行。设计冷水进水温度12℃,出水温度7℃,热水出水温度为50℃,热水回水为45℃。

在冬季,主机R-1、2无法按制热工况运行时,开启锅炉供热。

在过渡季节时,当空调冷负荷大于生活热水需求时,按夏季工况运行。当空调冷负荷小于生活热水需求时,R-1(2)以制热为主,按热泵工况运行,R-3(4)按制冷工况运行。

本工程制冷系统原理图见图1。

3

2 / 8

图1. 酒店制冷系统原理图

4. 空调水系统设计: 4.1空调冷热水系统:

空调水系统设计为一次泵变流量四管制系统,根据使用功能及平面位置空调冷水划分为两大主支路(图2),从分、集水缸接管分别为客房和裙房;空调热水系统根据使用功能划分成两大主支路,一个支路为生活热水预热,另一个支路为空调供热管路,包括客房和裙房空调供热,管路均为异程布置。在所有系统的空调箱冷、热回水管设计电动二通比例积分调节阀,客房风机盘管前设电动二通开关阀。客房空调水系统为四管制竖向异程系统,在每组空调水立管底部设压差平衡阀,通过控制主干管管径(即比摩阻)控制干管各段阻力损失,减少各支路资用压差的差别,便于管路平衡。

各水系统均设有电子水处理设备,具备水质预设定、水质监测、水质调节功能,具备钠离子置换并去除钙镁离子功能,具备银离子100%杀灭军团菌功能,具备铝离子沉淀及压差自动反冲洗等功能。 4.2空调冷却水系统:

酒店临近三洲田水库,根据提供的水文资料,湖水温度在23℃左右,为充分利用天然冷源,本工程空调冷却水设计为湖水冷却系统。在地下一层临湖处设置了一个取水池和取水泵房。在取水口设置多重过滤通道过滤鱼、沙、藻类等。在取水泵房内设置了三台湖水循环泵,在进水总管上设了带过滤漩流除沙器和

3 / 8

电子水处理仪等设备。 5. 空调风系统设计:

5.1教堂吧、中庭空调系统介绍

一层的教堂吧吊顶采用穹顶型式,吊顶最高处标高为20.40m。结合装修风格,教堂采用侧送、下送下回的气流组织形式,在穹顶用可调角度喷口往下送风和在侧面采用可调双层百叶侧送风。

中庭宽24.7m,结合装修采用侧送下回风的气流组织形式。在两侧设置可调角度喷口往前送风。

42508500425055°酒店 LEVEL 6酒店 LEVEL 5酒店 LEVEL 4酒店 LEVEL 3酒店 LEVEL 2LEVEL 137°屋顶 图2.教堂吧剖面图 5.2宴会厅空调系统介绍

本工程宴会厅位于三层,总面积743m2,图3为宴会厅天花平面图:南侧为送餐通道和宴会厅厨房,北侧为前厅。宴会厅顶部为屋面,南侧上空部分为外墙,属于不完全内区。层高15m,吊顶平均高度约9.6m,采用旋流风口下送、天花回风的气流组织形式。宴会厅估算可容纳594人。

4 / 8

深圳五星级酒店暖通空调设计方案_secret

深圳某五星级酒店暖通空调设计方案1.工程概况:本工程为深圳某五星级酒店暖通空调施工,此酒店位于深圳市盐田区东部地区一期的中心位置。此酒店是东部地区的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总建筑面积44887平方米。整个建筑地下一层,地上六层。左侧塔楼在地下一层设有设备转换层,地上一至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房等,客房数量约为300间。右侧
推荐度: