好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冷却塔基础土方工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

冷却塔根底土方工程施工方案

1、工程概况

本工程为冷却塔根底的土方开挖、回填分项工程。根底分为环板根底和淋水装置根底,其中环板根底外侧半径为,内侧半径为,根底宽,厚度 m,基底标高-4.30m,其下设400mm厚碎石垫层;淋水装置根底为杯口根底,根底之间设有地梁,基底标高;水池底板厚200mm,底板顶面标高。施工现场自然地面标高,水池池顶标高相当于绝对标高。环板根底实际开挖深度4.00m,淋水装置根底实际开挖深度,水池实际开挖深度1.80m。土方开挖总量约37600m3,基底回填级配碎石约1330m3,根底两侧回填中粗砂或石屑3427m3,其它回填土约11000m3。

2、施工准备

2.1材料准备:

根据图纸要求,开工前由预算员计算出挖方量和回填量,由施工员计算出施工现场用土量,以便及时平衡和调运土方。

2.2施工机械准备: 本工程需用机械详见下表:

机械名称 挖掘机 挖掘机 装载机 自卸汽车 蛙式打夯机 平板振动夯 规格型号 W501 W301 ZL50 T815-2S HW-20 数量 4 1 2 12 8 6 进场时间 2009年8月28日 2009年8月28日 2009年8月28日 2009年8月28日 2009年9月5日 2009年9月5日 备注 2.3技术准备: 审查图纸是否有误,核对平面尺寸和坑底标高,图纸相互间有无错误和矛盾;掌握设计内容及各项技术要求,了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量要求;熟悉土层地质、水文勘察资料;审查地基处理和根底设计;会审图纸,搞清地下构筑物、根底平面与周围地下设施管线的关系;研究合理的开挖程序,明确各专业工序间的配合关系、施工工期要求;并向参加施工人员层层进行技术交底。

摸清工程场地情况,收集施工需要的各项资料,包括施工场地地形,地貌、地质水文、

可修改 欢迎下载 精品 Word

河流、气象、运输道路、地下根底、管线、电缆坑基、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯情况,防洪排水系统等等,以便为施工规划和准备提供可先靠的资料和数据。

认真熟悉厂区方格网,根据本工程坐标,设立好定位〔高程〕控制桩,注意做好施测记录及桩的防护,并报请业主、监理验收。

做好开工报审工作,开工报告、开工条件报审表应在挖土前经业主、监理批准。 准备好土方工程所需的各种资料表格。 及时做好土料的取样送检工作。 2.4 劳动力准备:

根据施工组织设计及现场实际情况,及时组织配套工种到位,确保施工进度。本工程管理人员和劳动力安排如下表

管理人员 施工员 技术员 质检员 平安员 人数 1 1 1 1 工种 电工 司机 普工 其它工种 人数 1 18 50 6 3、作业进度安排

根据施工现场情况,土方开挖方案于2021年9月1开工,方案于2021年9月15完工。碎石回填在环板根底基槽挖好并验槽后进行,回填级配砂石、回填土待根底结构施工完后进行。

4、开挖方案、施工方法和操作要求

4.1开挖方案:

施工降水5至7天后,假设地下水位位于根底底500mm以下即可进行土方开挖。土方开挖采用机械挖运土方,人工配合清底、清边坡、挖积水坑的方法;土方回填采用机械运土、人工平土、机械夯实的施工方案。

4.2施工方法:

挖土时,先挖环板根底基槽,用两台挖掘机自西向东相向退行挖掘;再挖水池、杯基及地梁根底。杯基每侧预留300mm工作面,地梁每侧预留200mm工作面。边坡按1:1放坡。

可修改 欢迎下载 精品 Word

靠近西侧临时路边的环板基槽土方预留10m左右暂时做为施工通道,待水池土方挖完和碎石垫层施工后再挖除。其工艺流程如下:

否 否 否 施工降水→定位放线→检验→挖土→验槽→根底结构施工→验收→回填土→检验 4.3 操作要点:

挖土前,应计算好土方工程量,尤其是水池、杯基及地梁土方的二次开挖,应确定开挖深度和平衡好土方,防止出现二次倒运土方现象。

4.3.2挖土时,要求沿开挖边线先将边坡挖出,以便及时清修整齐。

4.3.3当土挖至距管桩顶约500mm时用小型挖掘机挖桩间土,桩间余土用人工挖除。防止机械损坏管桩。

4.3.4基底预留200~300mm,采用人工控制清底,以免扰动基土。 4.3.5挖掘、清理基底时,要随时测量基底标高,防止欠挖或超挖。

4.3.6机械挖运土方时,应注意保护控制桩等不受碰撞或损坏,同时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、标高、边坡坡度等定期进行复测检查。

4.3.7土方开挖施工中的质量控制要点

〔1〕控制内容主要为检查挖土标高、截面尺寸、放坡和排水。

〔2〕土方开挖一般应按从上往下分层分段依次进行,随时做成规定的坡势。在接近设计坑底标高或边坡边界时应预留200~300㎜厚的土层,用人工开挖和修整,边挖边修坡,以保证不扰动土和标高符合设计要求。遇标高超深时,不得用松土回填,应用灰土或砂填压夯实到设计标高;当地基局部存在软弱土层,不符合设计要求时,应与勘察、设计、建设部门共同提出方案进行处理。

〔3〕截面尺寸应按照控制桩上标出的中心轴线和边线进行,经常检查挖土的宽度,检查可用经纬仪或挂线吊线锤进行。

〔4〕挖土必须做好地表和坑内排水、地面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面500mm以下。

〔5〕土方开挖施工质量标准如下表: 序号 类别 单位 检查工程 质量标准 检查方法 可修改 欢迎下载 精品 Word

冷却塔基础土方工程施工方案

冷却塔根底土方工程施工方案1、工程概况本工程为冷却塔根底的土方开挖、回填分项工程。根底分为环板根底和淋水装置根底,其中环板根底外侧半径为,内侧半径为,根底宽,厚度m,基底标高-4.30m,其下设400mm厚碎石垫层;淋水装置根底为杯口根底,根底之间设有地梁,基底标高;水池底板厚200mm,底板顶面标高。施工现场自然地面标高,水池池顶标高相当
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9m41z7olxi9d31q9p63i6j6mw9sjow00ds5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享