第一章

1.由生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系 统。

2.输送和分配电能的部分称为电力网, 或电力网络, 包括升、降压变压器和各种电压等级的输电线路。

电力网 + 发电机 = 电力系统

(输送,分配)

动力系统:包括所有,把水轮机也包进去

3.输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线电阻一定时,导线损耗也相应减小。

理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比。

Se

V 2

R jX

4.国家从设备设计制造角度考虑, 为保证生产的系列性, 就规定了一系列的标准的电压 等级,又称额定电压。 3/6/10/35/110/220/330/500

5.同一个电压等级下 (同一行中 ),各种设备的额定电压并不完全相等。 6.电压等级越高,传输功率随传输距离增大下降得越快。 7.我国规定电力系统的额定频率为 频率: 50Hz

50Hz,简称工频或基频。

允许偏移:± 0.2~±0.5Hz 与有功功率有关

电压: 35kV 及以上的允许偏差为± 5%

10kV 及以下的允许偏差为± 7% 与系统的无功功率有关

波形: 6~10kV 供电电压的波形畸变率不超过 4%

0.38kV 供电电压的波形畸变率不超过 5%

8.每一个负荷都只能沿唯一的路径取得电能的网络,称为开式网络。

有备用接线的网络中,每一个负荷点至少通过两条线路从不同的方向取得电能,统称 为闭式网络。

第二章

1.电力线路包括:输电线路和配电线路。

从结构上分为:架空线路、电缆线路

2.架空线路由导线、避雷线(即架空地线) 、杆塔、绝缘子和金具等主要部件组成。

3.导线型号后的数字代表主要载流部分 (非整根导线 )额定截面积的平方毫米数

4.绝缘子片数越多,电压等级越高

5.在 220kV 及以上的超高压架空线路上, 为了减小电晕放电和单位长度电抗, 普遍采用

分裂导线。

6.分裂导线由数根相同的钢芯铝绞线并联构成,

每相导线分裂成若干根, 各根导线之间

2、3 和

每隔一定长度用金具支撑,以固定尺寸。所用的导线根数称分裂数,常用的有 4 分裂。

7.普通的分裂导线的分裂根数一般不超过

4,而且是布置在正多边形的顶点上。正多边

D形的边长 d 称为分裂间距,一般取 40cm 左右。

L

2

eq

0 ln

Ds

8.∵d>>Ds,∴ Dsb>Ds,∴ L 分裂

9.电晕的出现与施加线路上的电压有关, 而与线路上通过的电流大小无关, 电晕开始出

现的电压称为临界电压。

10.∵d>>r,∴ req>r,∴ C分裂 >C单。电容 C 随分裂数增大而增大。

C

lg

0.0241 10 6

Deq

r

11.电纳 B 也随分裂数增大而增大。

12.例 2-2 有一 330kV 架空输电线路,导线水平排列,相间距离 LGJQ-300 分裂导线,分裂间距为 =31.5om ·mm2/km

8m,每相采用 2×

400mm,计算直径为 23.5mm,试求线路参数。 r

13.(1) 当架空线路 >1000km,电缆线路 >300km 时,需要用金耐黎系数进行修正; (2) 当架空线路 <300km,电缆线路 <50~100km 时,各修正系数均可取 1;(3) 35kV 及更低电压

的架空线路,不计并联导纳。等值电路只有一个串联阻抗

Z;(4) 工程计算中,当线

路 >300km,用若干个串级联接的 p 型等值电路来模拟,每一个 p 型等值电路代替长度为 200km~300km 的一段线路。采用修正系数时, 一个 p 型电路可以代替 500km~600km

长的线路。 (5) 以上方法适应于工频下的稳态计算。

14.近似参数的误差随线路长度而增大;电阻的误差最大,电抗次之,电纳最小;修正

值的误差也随线路长度而增大,但接近精确参数;即使线路电导为零,精确参数中仍 有一个数值很小的电导

15.变比 KT:变压器两侧绕组的空载线电压之比

注意:与同一铁芯柱上的原副边绕组匝数比不同

Y-y 及 D-d:KT=V1N/V2N=w1/w2

Y-D: KT=V1N/V2N=(根号 3)w1/w2

16.例 2-4 某降压变电所有一台 SFL1-20000/110型双绕组变压器,变比为 110/11,试验

数据为 DPS=135kW, VS%=10,.5DP0=22kW, I0%=0.8, 试求变压器归算至高压侧的参数。17.三绕组变压器额定容量: 变压器铭牌上的额定容量是指容量最大的一个绕组的容量,

也就是高压绕组的容量。

18.近似计算法:变压器的变比的标幺值用变压器两侧的平均额定电压做为基准值。

(121+110)/2=115kv 全系统的基准功率默认 SB=100MV·A

第四章

1.自导纳物理意义:是节点

i 以外所有节点都接地时,单位值电压作用下流入节点

i

的电流值

Yii

yi 0

j

yij

I i

Yij

yij (i

1,2, , n)

互导纳是节点 j 以外所有节点都接地时,单位值电压作用下流入节点 2.节点阻抗矩阵元素的物理意义:在节点

i 的电流值

i 上注入一单位值电流,而其它节点的注入电

Zii 的值,节点 k 上的电压值即为节点

流为零时,加在节点 i 上的电压值即为自阻抗 i 和节点 k 之间的互阻抗 Zki。

(1) Zii 为从 i 点看进去的对地总阻抗 (2) Zij

第九章

1.负荷定义:系统中所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和称为电力系统负荷

(综合用电负荷)。

2.综合用电负荷加上电力网的功率损耗就是各发电厂应该供给的功率,

称为电力系统的

供电负荷。

供电负荷再加上发电厂厂用电消耗的功率,就是各发电厂应该发出的功率,称为电力系统的发电负荷。

3.表达电力负荷随时间变动情况的曲线图形称为负荷曲线。

4.一般火力发电厂承担基本负荷(稳定不用调) 。不一定 ,看十三章

5.年最大负荷曲线:把一年内每月 (或每日 )的最大负荷抽取出来按年绘成曲线,描述一

年内每月(或每日)最大有功功率负荷的变化,为年最大负荷曲线。

6.年持续负荷曲线:按一年中系统负荷的数值大小及其持续小时数顺序排列而绘制成的

曲线称为年持续负荷曲线。

7.当所涉及的节点电压幅值变化范围过大时,采用静态模型将会使计算误差过大。

8.反映负荷动态特性的数学模型一般都由微分方程和代数方程组成;

9.改变环网功率分布的措施

(1) 装设混合型加压调压变压器;

(2) 串联电容补偿;

(3) 开环运行;

(4) FACTS装置。

第十二章

1.运行中要消耗无功功率的负荷,即无功负荷。

无功损耗包括电力线路上的无功损耗和变压器的无功损耗。 无功负荷 Q-V 特性曲线:

(1) 在额定电压附近,消耗的无功功率随电压降低而低,电压升高而高;

(2) 明显低于额定值,消耗的无功功率随电压的下降而上升;

(3) 与受载系数 b 有关, b 高, Qs 高。

变压器的无功损耗在系统的无功需求中占有相当的比重。变压器的无功损耗电压特性与异步电动机的相似。

2.(1 ) 35kV及以下,一般消耗无功功率。

(2) 110kV及以上,传输功率较大时,无功负载。

(3) 110kV及以上,传输功率较小时,无功电源。

3.向系统发出感性无功功率的电源为无功电源。

(1)发电机 ;(2)无功补偿装置 ;(3)110kV 及以上电压线路的充电功率

发电机只有在额定状态下运行时,视在功率才能达到额定值。降低功率因数,无功

功率输出将受转子电流的限制。高功率因数受有功出力限制。无功补偿装置:同步调相机

静电电容器

静止无功补偿器

静止无功发生器

4.同步调相机实质上相当于专用的空载运行的大容量同步电动机。

同步调相机优点:

(1)平滑地改变输出 (或吸收 )的无功功率 ;

(2) 有利于提高稳定性。

缺点:

(1)运行维护比较复杂;响应速度慢; (2)有功功率损耗较大; (3)投资费用较大 ;

电气工程基础知识点整理