(三)脚手板
(1)必须按照脚手架的宽度满铺脚手板,板与板之间紧靠,脚手板平接或搭接应符合要求,板面应平稳,板与小横杆放置牢靠。 (2)脚手板的材质及规格应符合规范要求。 (3)不允许出现探头板。 (四)荷载
(1)悬挑脚手架施工荷载一般可安装饰架2kN/M计算,有特殊要求时,按施工方案规定,施工中不准超载使用。
(2)在悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备。施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载,严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输。 (五)交底与验收
(1)脚手架搭设之前,施工负责人必须组织作业人员进行交底;搭设后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收,确认符合要求方可投人使用。
(2)交底、检查验收工作必须严肃认真进行,耍对检查情况、整改结果填写记录内容,并有签字。 (六)杆件间距
(1)立杆间距必须按施工方案规定,需要加大时必须修改方案,立杆的倾斜角度也不准随意改变。
(2)单层悬挑脚手架的立杆,应该按1.5一1.8m步距设置大横杆,并按落地式脚手架作业层的要求设置小横杆。
(3)多层悬挑每段脚手架的搭设要求按落地式脚手架立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑的规定迸行。 (七)架体防护
(1)悬挑脚手架的作业层外侧,应按照临边防护的规定设置防护栏杆和挡脚板,防止人、物的坠落。
(2)架体外侧用密目网封严。
1)单层悬挑架包括防护栏杆及斜立杆部分,全部用密目网封严;
2)多层悬挑架上搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,用密目网封严。 (八)层间防护
(1)按照规定作业层下应有一道防护层,防止作业层人、物的坠落。
1)单层悬挑架一般只搭设一层脚手板为作业层,故须在紧贴脚手板下部挂一道水平网做防护层,当在脚手板下挂平网有困难时,也可沿外挑斜立杆的密目网里侧斜挂一道平网,作为人员坠落的防护层;
2)多层悬挑搭设的脚手架,仍按落地式脚手架的要求,不但有作业层下部的防护,还应在作业层脚手板与建筑物墙体缝隙过大时增加防护,防止人、物的坠落。
(2)安全网作防护层必须封挂严密牢靠,密目网用于立网防护,水平防护时必须采用平网,不准用立网代替平网。 (九)脚手架材质
脚手架材质要求同落地式脚手架,杆件、扣件、脚手板等施工用材必须符合规范规定。悬挑梁、悬挑架的用材应符合钢结构设计规范的有关规定,应有试验报告资料。 四、门型脚手架
门型脚手架也称门式钢管脚手架,门型脚手架使用首先要组成基本单元,其主要部件包括门型框架、交叉支撑和水乎梁架等,门架立杆的竖直方向采用连接棒和锁臂接高,纵向使用交叉支撑连接门架立杆,在架顶水平面使用挂扣式脚手板或水平梁架。这些基本组合单元相互连接,逐层叠高,左右伸展,再设置水平加固件、剪刀撑及连墙杆等,便构成整体门型脚手架。 (一)施工方案
(1)门架的选型应根据建筑物的形状、高度和作业条件确定,并绘制搭设构造及节点详图。 (2)脚手架搭设高度一般限定在45m以下,高度在20m以下,可同时四层作业;高度在35m以下可同时三层作业;高度在45m以下可同时两层作业;当降低施工荷载并缩小连墙杆的间距后,脚手架搭设高度可增至到60m。
(3)当脚手架搭设高度超过60m时,应进行设计计算,采用分段搭设方法进行。其设计计算应经上级技术部门和总工审批。 (二)架体基础
(1)立杆基础应平整夯实。
1)搭设高度在25m以下时,原土夯实,其上垫5cm厚木板;
2)搭设高度在25-45m时,原土夯实,其上铺15Cm厚道渣夯实,再铺木板或槽钢; 3)搭设高度超过45Cm时,应对基础进行设计计算确定。
(2)底步门架下端纵横设置扫地杆,用于调整和减少门架的不均匀沉降。 (三)架体稳定
(1)门架的内外侧均应交叉支撑,其尺寸应与门架间距相匹配,并与门架立杆锁牢。 1)连墙体的设置:架高45m以下时,垂直不大于6m,每两层设一处,水平不大于8m;架高45-60m时,垂直不大于4m(每层设一处),水平不大于6m,并应符合规范规定;
2)水平架的设置要求:架高45m以下时,每两步门架设置一道;架高45~60m时,水平架应每步门架设置一道。(当采用挂扣式脚手板时,可不设置水平架)。
(2)连墙件的设置应按规定间距随脚手架搭设同步进行不得漏设。连墙件应采用刚性做法,其承载力不小于lOMN,靠近门架横梁设置。脚手架转角处及一字型或非闭合的脚手架两端应增设连墙件。 (3)剪刀撑设置要求:
1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧每隔4步设置一道,并形成水平闭合圈。剪刀撑沿脚手架高度与脚手架同搭设;
2)剪刀撑宽度为4-8m,与地面夹角45o~60o;
3)剪刀撑接长采用搭接,搭接长度应不小于5Ocm,用两个扣件扣牢;
4)脚手架搭设应与主体高度相适应,一次搭设高度不应超过最上层连墙点二步以内(或自由高度不大于4m)。脚手架随搭设随校正垂直度,沿墙面纵向垂直偏差应不大于H/600及5Omm(H为脚手架高度),应该严格控制首层门架垂直度和水平度,使门架立杆在两个方向的垂直偏差均在2mm以内,顶部水平偏差控制在5mm以内。安装门架时,上下门立杆对齐,对中偏差不应大于3mm。 (四)杆件、锁件
(1)不同产品的门架与零配件不得混合使用。上下门架的组装必须设置连接棒及锁臂。加固件、剪刀撑及连墙件的安装必须与脚手架同步进行。
(2)门型架内外侧均应设置交叉支撑,并与门架立杆上的锁销锁牢,由于施工要求需要拆除内侧交叉支撑时,应在门架单元上、下设置水平架,施工完毕后,立即恢复交叉支撑以保证架体稳定。
(3)门架安装应自一端向另一端延伸,不得相间迸行,搭完一步架后,应检查调整水平度及垂直度。各部件的锁壁、搭钩必须处于锁住状态。 (五)脚手板
(1)作业层应连续满铺挂扣式脚手板,脚手板搭钩应与门架横梁扣紧,用滑动挡板锁牢。 (2)当采用其他一般脚手板时,应将脚手板与门架横杆用铅丝绑牢,严禁出现探头板,并沿脚手架高度每步设置一道水平加固杆或设置水平架,加强脚手架的稳定。 (六)交底与验收
(1)脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案的要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细交底,并确定指挥人员。
(2)脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织有关人员参加,按照施工方案和规范要求进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投人使用。
(3)对脚手架检查验收应按规范规定进行,凡不符合规定的应立即整改,对检查结果及整改情况,应接实测数据进行记录,并由检测人员签字。 (七)架体防护
(1)作业层外侧应按临边防护要求,设置两道防护栏杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。
(2)脚手架的外侧应按规定设置密目安全网。密目网必须使用合乎要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环间隔)系牢在脚手杆上。 (八)材质
(1)门架及其配件的规格、质量应符合《门式钢管脚手架》JGJ76的规定,并应有出厂合格证书及产品标志。
(2)门架平面外弯曲应不大于4mmn,可轻微锈蚀,立杆中间距差不大于±5mmn。其他配件弯曲应不大于3mm,无裂纹,可轻微锈蚀者为合格,或按规范规定标准检验。 (3)一般质量检查可按不同情况分为甲、乙、丙三类。
甲类:有轻微变形、损伤、锈蚀,经简单处理后,重新油漆保养后可继续使用。 乙类:有一定轻度损伤、变形和锈蚀,经矫直、平整、更换部件、修复、除锈袖漆等,可继续使用。
丙类:主要受力杆件变形较严重,锈蚀面积达50以上,有片状剥落,不能修复和经性试验不能满足要求,应报废处理。 (九)荷载
(1)门型脚手架施工荷载:结构架3kN/m2,装饰架2kN/m2。施工中脚手架堆料数量和作业人员不应超过规定。
(2)避免集中堆料和放置较重设备,防止脚手架变形和脚手板断裂。
(3)脚手架上同时有两个以上作业层时,在一个架距内作业层的施工均布荷载总和不得超过5kN/m2。 (十)通道
(1)禁止在脚手架外侧任意攀登,因为容易发生人身伤亡事故,同时由于交叉支撑本身刚度差,产生变形后影响脚手架的正常使用。
(2)门型架有钢制梯配件,专门为提供作业人员上下使用,由钢梯梁、踏板、搭钩等组成。钢梯挂扣在相邻上下两步门架的横杆上,用防滑脱挡板与横杆锁扣牢固。
旁站监理方案
1)方案:内容的针对性、搭设(使用、拆除)的安全规定、交底程序内容和方法、方案审批手续齐全性;
2)人员报验的审查,架子工应持证上岗; 3)材料的检查,检查脚手架所需的进场材料;
4)检查搭设、拆除前的交底情况,必要时参加施工单位的交底会; 5)搭设、使用、拆除时的检查;
6)检查施工单位的验收记录,对模板支撑架应在砼浇捣令发出之前进行验收; 7)检查中发现与施工方案明显不符、违反强制性条文、存在较大安全隐患的,要告知、停工、报告;
8)具体检查内容及方法见下表
项目 地基基础情况 钢管质量 扣件质量 立杆间距 纵横向扫地杆 步距 连墙杆及间距 剪刀撑 斜撑 立杆斜杆下垫板 接头类型及错位 沟槽开挖距离 搭设时剪刀撑、斜撑及连墙杆是否同步 48及51MM钢管是否混用 拆除顺序 规范及方案要求 严禁打孔,壁厚、直径偏差(-0.5mm) 裂纹变形滑丝不得使用 按规范6.3.5 按规范7.1.5 同步,高差不大于2步 不得混用 从上至下 检查方法、频率 观测 观测、量测 观测 尺量 观测 尺量 观测、量测 观测 观测 观测 观测 观测 观测 量测、检查资料 观测、检测交底记录 连墙杆拆除 拆除配件 搭拆警戒区及警戒员 使用中主要构件有否拆除 荷载情况 其他情况 扣件螺栓扭力距 人员持证上岗情况 逐步拆除 不得抛下地面 设置 不得拆除 不得超载 不得将模板支架、揽风绳、砼输送管等固定在脚手架上 40-65KN 持证 观测、检测交底记录 观测、检测交底记录 观测、检测交底记录 观测、检测交底记录 观测 观测 扭力扳手量测 检查报验资料