2)连墙杆的间距,一般应按方案中规定距离设置。当脚手架搭设高度需要缩小连墙杆间距时,减少垂直间距比缩小水平间距更为有效,从脚手架荷载试验中看,连墙杆按二步三跨设置比三步二跨设置时,承载能力提高7%;
3)连墙杆应靠近节点并从底层第一步大横杆处开始设置; 4)连墙杆宜靠近主节点设置,距主节点不应大于30Omn。 (2)连墙杆必须与建筑结构部位连接,以确保承载能力。
1)连墙杆位置应在施工方案申确定,并绘制做法详图,不得在作业中随意设置。严禁在脚手架使用期间拆除连墙杆;
2)连墙杆与建筑物连接做法可做成柔性连接或刚性连接。柔性连接可在墙体内预埋Φ8钢筋环,用双股8号(Φ4)铅丝与架体拉接的同时增加支顶措施,限制脚手架里外两侧变形。当脚手架搭设长度超过24m时,不准采用柔性连接;
3)在搭设脚手架时,连墙杆应与其他杆件同步搭设;在拆除脚手架时,应在其他杆件拆到连墙杆高度时,最后拆除连墙杆。最后一道连墙杆拆除前,应先设置抛撑后,再拆连墙杆,以确保脚手架拆除过程中的稳定性。 (四)杆件间距与剪刀撑
(1)立杆、大横杆、小横杆等杆件间距应符合规范规定和施工方案要求。当遇门口等处需加大间距时应按规范规定进行加固。
(2)立杆是脚手架主要受力杆件,间距应均匀设置,不能加大间距,否则降低立杆承载能力;大横杆步距的变化也直接影响脚手架承载能力,当步距由1·2m增加到1·8m时,临界荷载下降27%。
(3)剪刀撑是防止脚手架纵向变形的重要措施,合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力12以上。
1)每组剪刀撑跨越立杆根数为5一7根(不小于6m),斜杆与墙面夹角在45。一60。之间; 2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置;中间部分可间断设置,由底部至顶部随脚手架的搭设一起搭设,各组剪刀撑间距不大于15m;
3)高度在25m以上的双排脚手架,在外侧立面必须沿长度和高度连续设置; 4)剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的小横杆进行连接,底部斜杆的下端应置于垫板上; 5)剪刀撑斜杆的接长,均采用搭接,搭接长度不小于0·5m,设置2个旋转扣件。
(4)横向剪刀撑。脚手架搭设高度超过24m时,为增强脚手架横向平面的刚度,可在脚手架拐角处及中间沿纵向每隔6跨,在横向平面内加设斜杆,使之成为\之\字形或\十\字形。遇操作层时可临时拆除,转入其他层时应及时补设。 (五)脚手板与防护栏杆
(1)脚手板是施工人员的作业平台,必须按照脚手架的宽度满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处下设两根小横杆;采用搭接时,接样应顺重车方向;竹笆脚手板应按主竹筋垂直于大横杆方向铺设,且采用对接平铺,四角应用冉·2mmn镀锌钢丝固定在大横杆上。 (2)脚手板可采用竹、木、钢脚手板,其材质应符合规范要求。竹脚手板应采用由毛竹或桶竹制作的竹串片板、竹笆板。竹板必须是穿钉牢固,无残缺竹片的;木脚手板应是5cm厚,非脆性木材(如惮木等)无腐朽、劈裂板;钢脚手板用2mm订厚板材冲压制成,如有锈蚀、裂纹者不能使用。
(3)凡脚手板伸出小横杆以外大于2Ocm的称为探头板。由于目前铺设脚手板多不与脚手架绑扎牢固,若遇探头板有可能造成坠落事故,为此必须严禁探头板出现。当操作层不需沿脚手架长度满铺脚手板时,可在端部采用护栏及网将作业面限定,把探头板封闭在作业面以外。
(4)脚手架外侧应按规定设置密目安全网;安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须用合乎要求的系绳将网周边每隔45cm(每个环扣间隔)系牢在脚手管上。
(5)遇作业层时,还要在脚手架外侧大横杆与脚手板之间,按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。 (六)交底与验收
(1)脚手架搭设前,施工负责人应按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况,做详细的交底,并有专人指挥。
(2)脚手架搭设完毕,应由施工负责人组织,有关人员参加,按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收,确认符合要求后,方可投人使用。 (3)检验标准(应按照相应规范要求进行): 1)钢管立杆纵距偏差为±5Omm;
2)钢管立杆垂直度偏差不大于1/1OOH,且不大于10cm(H为总高度);
3)扣件紧固力矩为:40一50N.m,不大于65N.m。抽查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%;
4)扣件紧固定程度直接影响脚手架的承载能力。试验表明,当扣件螺栓扭力矩为30N.m时,比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。
(4)对脚手架检查验收按规范规定进行,凡不符合规定的应立即进行整改,对检查结果及整改情况,应按实测数据进行记录,并由检测人员签字。 (七)小横杆设置
(1)规范规定应该在立杆与大横杆的交点处设置小横杆,小横杆应紧靠立杆用扣件与大横杆扣牢。设置小横杆的作用有三:一是承受脚手板传来的荷载;二是增强脚手板横向平面的刚度;三是约束对双排脚手架里外两排立杆的侧向变形,与大横杆组成一个刚性平面,缩小立杆的长细比,提高立杆的承载能力。当遇作业层时,应在两立杆中间再增加一道小横杆,以缩小脚手板的跨度,当作业层转人其他层时,中间处小横杆可以随脚手板一同拆除,但交点处小横杆不应拆除。
(2)双排脚手架搭设的小横杆,必须在小横杆的两端与里外排大横杆扣牢,否则双排脚手架将变成两片脚手架,不能共同工作,失去脚手架的整体性,当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的小横杆两端应固定在立杆上,大横杆搁置在小横杆上固定,大横杆间距不小于4Ocm。
(3)单排脚手架小横杆的设置位置,与双排脚手架相同。不能用于半砖墙、18cm墙、轻质墙、土坯墙等稳定性差的墙体。小横杆在墙上的搁置长度不应小于18cm,小横杆入墙过小一是影响支点强度,另外单排脚手架产生变形时,小横杆容易拨出。 (八)杆件搭接
(1)木脚手架的立杆及大横杆的接长应采用搭接方法,搭接长度不小于1.5m并应大于步距和跨距,防止受力后产生转动。
(2)钢管脚手架的立杆及大横杆的接长应采用对接方法。立杆若采用搭接,当受力时,因扣件的销轴受剪,降低承载能力。试验表明:对接扣件的承载能力比搭接大2倍以上;大横杆采用对接可使小横杆在同一水平面上,利于脚手架搭设;剪刀撑由于受拉(压),所以接长时应采用搭接,搭接长度不小于5Ocm,接头处设置扣件不少于两个,考虑脚手架的各杆件接头处传力性能差,所以接头应交错排列不得设置在一个平面内。 (九)架体内封闭
(1)脚手架铺设脚手板一般应至少两层,上层为作业层下层为防护层,当作业层脚手板发生间题而落人落物时,下层有一层起防护作用。当作业层的脚手板下无防护层时,应尽量
靠近作业层处挂一层平网做防护层,平网不应离作业层过远,应防止坠落时平网与作业层之间小横杆引起的伤害。
(2)当作业层脚手板与建筑物之间缝隙(不小于15cm)已构成落物、落人危险时,也应采取防护措施,不便落物对作业层以下发生伤害。 (十)脚手架材质
(1)木脚手架应采用质轻坚韧的剥皮杉杆或落叶松,不得使用质脆、腐朽及有枯节木材。立杆梢径不小于7cm,横杆梢径不小于8cm。
(2)钢管材质脚手架一般应使用Q235(3号钢)钢材,外径48m(51mm)、壁厚3.5mm的焊接钢管,小横杆长度2.1一2.3m为宜,立杆、大横杆的长度4一4.5m为宜(不超过6.5m),其重量控制在每根25kg以内,便于操作。锈蚀、变形超过规定的材质禁止使用。扣件由可锻铸铁制成,当扣件螺栓拧紧,扭力矩为40一50N·m时,扣件本身所具有的抗滑、抗旋转和抗拔能力均能满足实际使用要求。
(3)脚手架搭设必须选用同一种材质,当不同材质混搭时,节点的传力不合理,判定为不合格脚手架,检查表不得分。 (十一)通道
(1)各类人员上下脚手架必须在专门设置的人行通道(斜道)行走,不准攀爬脚手架。通道可附着在脚手架设置,也可靠近建筑物独立设置。 (2)通道(斜道)构造要求:
1)人行通道宽度不小于lm,坡度宜用1:3;运料斜道宽度不小于1.5m,坡度1:6; 2)拐弯处应设平台,通道及平台按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板;
3)脚手板横铺时,横向水平杆中间增设纵向斜杆;脚手板顺铺时,接头采用搭接,下面板压住上面板;
4)通道应设防滑条,间距不大于3Ocm。 (十二)卸料平台
(1)施工现场所用各种卸料平台,必须单独专门做出设计并绘制施工图纸。
(2)卸料平台的施工荷载一般可按砌筑脚手架施工荷载3kN/m2计算,当有特殊要求时,按要求进行设计。
卸料平台应制作成定型化、工具化的结构,无论采用钢丝绳吊拉或型钢支撑式,都应能简单合理的与建筑结构连接。
(3)卸料平台应自成受力系统,禁止与脚手架连接,防止给脚手架增加不利荷载,影响脚手架的稳定和平台的安全使用。
(4)卸料平台应便于操作,脚手板铺平绑牢,周围设置防护栏杆及挡脚板并用密目网封严,平台应在明显处设置标志牌,规定使用要求和限定荷载。 三、悬挑式脚手架
悬挑式脚手架一般有两种:本工程采用分层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架做脚手架基础分段悬挑分段搭脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。 (一)施工方案
(1)悬挑脚手架在搭设之前,应制定搭设方案并绘制施工图指导施工。对于多层悬挑的脚手架,必须经设计计算确定。其内容包括:悬挑梁或悬挑架的选材及搭设方法,悬挑梁的强度、刚度、抗倾覆验算,与建筑结构连接做法及要求,上部脚手架立杆与悬挑梁的连接等。悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接做法。其计算及施工方案应经上级技术部门和总工审批。
(2)施工方案应对立杆的稳定措施、悬挑梁与建筑结构的连接等关键部位,绘制大样详图指导施工。
(二)悬挑梁及架体稳定
(1)单层悬挑的脚手架的稳定关键在斜挑立杆的稳定与否。施工中往往将斜立杆连接 在艾模的立柱上,这种做法不允许,必须采取措施与建筑结构连接,确保荷载传给建筑结构承担。
(2)多层悬挑可采用悬挑梁或是挑架。悬挑梁尾端固定在钢筋混凝土楼板上,另一端悬挑出楼板。悬挑梁按立杆间距(1.5m)布置,梁上焊短管做底座,脚手架立杆插人固定,然后绑扫地杆;也可采用悬挑架结构,将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬梁架承担,悬挑架本身即形成一刚性框架,可采用型钢或钢管制作,但节点必须是螺栓连接或焊接的刚节点,不得采用扣件连接,悬挑架与建筑结构的固定方法经计算确定。
(3)无论是单层悬挑还是多层悬挑,其立杆的底部必须支托在牢靠的地方,并有固定措施确保底部不发生位移。
(4)多层悬挑每段搭设的脚手架,应该按照一般落地脚手架搭设规定,垂直不大于二步,水平不大于三跨与建筑结构拉接,以保证架体的稳定。