②、扣件连接要横平竖直,除搁栅与横楞可用双股18#铅丝绑扎外,所有构件连接均采用扣件,搁栅上应满铺脚手板,用18#铅丝使其同牵杆扎牢,每隔四步,应设一道伸至墙面的满铺脚手板以保障安全。
③、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,应交错布置:两根相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离应大于500mm,各接头中心至主节点的距离应小于600mm。立杆的接长均采用对接扣件连接,只有顶层顶步可采用搭接,搭接长度不小于1m(采用不少于2个旋转扣件固定)。立杆顶端应高出女儿墙上口1m,高出檐口上口1.5m。
④、开始搭设立杆时,应每隔7.20米设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙杆。纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。
⑤、采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,当脚手架施工操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直至上一层连墙件搭设完毕后方可根据情况拆除临时措施。
⑥、脚手架的外侧,从第三步起,均须在冲天里侧设1m高的防护栏杆,脚手架外侧应密封密目网。并按规定设置30cm高挡脚板。
⑦、沿脚手架外立面两端和转角处,每4跨设一道剪刀撑,自下而上连续设置。斜杆与地面夹角45度,剪刀撑的搭设是将一根斜杆连在冲天上,另一根斜杆连在横楞上,避免两杆相交把钢管别弯。
⑧、严格控制脚手架的施工荷载,严禁超载,严禁支撑钢管连在脚手架上。 ⑨、脚手架四角应有接地保护及避雷装置,照明及动力电线不能直接挂在脚手架上,应有良好的绝缘。
⑩、扣件搭设:在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。
⑾、脚手板的铺设:脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆(间距不大于500mm);脚手板顺铺时,接头采用对接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱采用三角木填顺;脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm
⑿、斜道的搭设:斜道附着外脚手架设置。斜道宽度为800mm,坡度为1:4,拐弯处设置平台宽度不应小于1800mm,斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。斜道的脚手板上应每隔300mm设置一根防滑条,木条厚度为25mm。在拐弯、斜道平台口处的脚
手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。斜道的扶手栏杆必须油漆黄、黑两漆标识。 4脚手架的使用
⑴、模板支撑严禁支撑在脚手上。 ⑵、人员上下严禁在脚手架外攀爬。
⑶、每榀脚手内只允许有两人同时操作,严禁堆放模板、钢筋及安装材料等,并经常清理脚手内的建筑垃圾,以确保脚手内畅通,不超荷载。 悬挑脚手架施工方案
本工程由5幢高层组成,其高度:3幢为99.1米、1幢为98.6米及1幢为89.1米: A、1#和2#楼由于业主的展示需要,因此,悬挑脚手架需从5层开始进行悬挑,即从14.2米开始,每10层一挑,悬挑架的工字钢分别在14.2m、44.2m及74.2m进行设置,钢丝绳软卸荷分别在32.2m、62.2m及89.2m进行设置,共分三次进行卸荷,搭设高度分别为30m、30m、12.9m,具体悬挑详见后附详图;
B、3#和5#楼悬挑脚手架从9层开始进行悬挑,即从26.2米开始,每10层一挑,悬挑架的工字钢分别在26.2m、56.2m及86.2m进行设置,钢丝绳软卸荷分别在44.2m及74.2m进行设置,具体悬挑详见后附详图;
C、4#楼悬挑脚手架从9层开始进行悬挑,即从26.2米开始,每10层一挑,悬挑架的工字钢分别在26.9m及57.9m进行设置,钢丝绳软卸荷分别在45.5m及76.5m进行设置,具体悬挑详见后附详图。
悬挑脚手架采用软硬相结合的卸荷方式:硬卸荷为悬挑工字钢,工字钢端部设一道钢丝绳进行拉结,软卸荷为钢丝绳卸荷。 1脚手架的构成及要求
严格按照JGJ130-2001《钢管建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的要求搭设。
(1)脚手架形式:采用Φ48钢管搭设脚手架,立杆横向间距(脚手架宽度)800mm,纵向间距(脚手架长度方向间距)1500mm;步距(横杆)1800mm。
(2)拉接:根据施工规范要求对脚手架搭设前每层楼板或上下楼层间的楼板预埋Φ14钢筋与脚手架立杆连接,水平间距4500mm,竖向间距3600mm。连墙件采用Ф14螺栓或Ф14钢筋的方式进行脚手架的连接,水平间距4500mm,竖向间距为层高。连墙件在每层的框架梁或连系梁或圈梁上设置(具体详见后附图)。 (3)剪刀撑
剪刀撑每4跨设一道。斜面与地面夹角在45o~60o。剪刀撑宽度为6000mm。在外侧立面的两端必须设置剪刀撑,并由底至顶连续设置。剪刀撑设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆。剪刀撑的搭设要将一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆的伸出部分上,斜杆两端扣件与立杆节点的距离不大于200mm,最下面的斜杆与立杆的连接点离下端不大于500mm。剪刀撑钢管用搭接连接,搭接长度不小于600mm,要求必须采用两个以上活动扣件紧锁。剪刀撑采用黄黑两漆进行标色区分。 (4)密孔安全网
脚手架外侧由底至顶满挂密目安全网,密目安全网采用全封闭满挂形式。安全网上、中、下共设三点绑扎,并顺桥架走向每50cm绑扎一点,四角要垂直。安全网尽量采用全新安全网;如采用旧网,应施工前对其进行清洗及整修,不允许未进行任何处理就直接挂靠。安全网应随脚手架的升高,而逐步挂靠到位。 (5)隔离网
建筑每三层设一道隔离网,且悬挑部分底层必须设置。隔离网采用模板进行满铺的方式进行隔离,模板与横杆之间采用铁丝进行扎牢,隔离网随着脚手架的升高而逐步安装到位,禁止脚手架搭设完成后,再进行隔离网的施工。
(6)立杆
内立杆离墙面25cm,内、外立杆横距0.8m,纵距1.5m。横楞里端离墙面不大于20cm,另一端伸出牵杆外边15~20cm,如有横楞离墙面或构筑物大于20cm,必须在内立柱和建筑物之间用小横杆进行加固,在脚手架与楼层联系的小横杆上在加脚手管。
(7)大横杆:
步距1.8m。大横杆平行于建筑物,设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。大横杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。大横杆纵向水平扣件采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接搭接应符合以下要求:
a、大横杆的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头应设置在同步内,不同步或不同跨两个相接头在水平方向的错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
b、搭接长度不应小于1m,应等间距设置2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至搭接纵向水平杆端距离不应小于100mm。
c、使用钢筋网脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立
杆上。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。
(8)小横杆:
外端伸出大横杆外的长度150mm。小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1根或2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。
(9)脚手板:
采用钢制脚手板。脚手板应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其固定,严防倾翻,脚手板的铺设采用对接平铺。脚手板平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm。
作业层端部脚手板探头长度取150mm,其板长度两端均应用直径3.2mm的镀锌钢丝可靠固定在支撑杆上。拐角处脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm。
(10)护栏和挡脚板
在铺脚手板的每层上必须设1道护栏和挡脚板。栏杆高度为1200mm,挡脚板高度300mm。挡脚板采用木板(或铁板)制作,外刷黄、黑相间油漆。 (11)连墙件
连墙件采用预埋螺栓或钢筋形式,预埋件直径为Ф14.。连墙件按2步3跨进行设置,即水平方向间距为4.5m,纵向方向间距为3.6m。设置优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置。
(12)悬挑件部件
脚手架悬挑硬卸荷的部件由吊环、钢丝绳、锚固筋(立杆限位筋)及工字钢组成;软卸荷直接采用两条钢丝绳直接张拉在小横杆上。
A、悬挑梁:
悬挑梁采用工字钢,工字钢的规格为16#,为主要悬挑构件梁,其外挑长度为1.2米,锚固长度为1.8m,工字钢间距为1.5m。
脚手架立杆立在工字钢上时,采用锚固钢筋进行限位固定,锚固钢筋采用φ18进行制作,每个立杆下焊接1根,长度为25cm,限位筋与工字钢之间采用满焊。每根悬挑梁的限位筋不少于2根,主要设置在工字钢的顶面,锚固筋的制作形式为 “L”型,位置与立
杆位置相同。
B、吊环
吊环采用圆钢?20的进行制作,吊环的制作形式为“Ω”,吊环两边的水平锚固长度不小与25cm,外露梁侧面或墙板面不小于10m。吊环距离搁置板面的标高为2.9m。
C、钢丝绳
钢丝绳作为主要卸载拉结筋,张拉钢丝绳采用6x19+1钢丝绳,钢丝绳的直径为φ16。钢丝绳为一个主受力点,1个吊支点。钢丝绳的头子采用花篮螺丝进行固接,每个头子的花篮螺丝不少于3个。
D、悬挑梁锚固段的锚固筋
悬挑梁的工字钢在楼层内的锚固段必须采用锚固件进行锚固,每段悬挑梁的锚固件为2道,一道设置在楼层的边缘梁处,一道设置在距离锚固段末端的20~30cm处。锚固件采用?18钢筋进行制作,并制作成圆环形状,圆环与工字钢之间用方木进行塞实、固定。
E、软卸荷的设置
软卸荷主要材料是采用钢丝绳进行卸荷,软卸荷距离硬卸荷工字钢的距离为18.6米。软卸荷钢丝绳受力点处的小横杆一道必须顶在结构梁部位上,同时在其位置处应加设相关的保险扣件。钢丝绳采用两个吊支点进行卸荷,吊点设置在小横杆与立杆及水平杆交接处,吊点的布设间距与立杆间距一致。
软卸荷的钢丝绳接头处采用花篮螺丝进行固定,每个接头处的花篮螺丝固接不得少于3个,且必须拧紧,不得有任何松动现象。 2脚手架施工顺序
(1)安装程序
在楼层预埋φ18“Ω”型钢筋或做好固定工字钢的钢板与螺栓(按照方案要求做)→放工字钢挑架→木铮固定→钢丝绳张拉→立杆(冲天)→设置抛撑→放置纵向扫地杆→放置横向扫地杆→第一步纵向水平杆(即大横杆)→第一步横向水平杆(即小横杆)→剪刀撑→铺铁质脚手板→安全网→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→??????→至设计高度。
(2)拆除程序(与安装程序相反)