好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

软母线架设作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

渭南110kV闫村变电站工程

软母线工程安装施工方案

审批:

审核:

编制:

西北电建四公司闫村变项目部 日期:2011年11月30日

第一章 工程概况

110kV闫村变工程软母线架设共有9跨。引流2跨,引下线20跨,设备连线14跨。110kV导线都为钢芯铝绞线LGJ—300/25,35kV导线都为钢芯铝绞线LGJ—500/45。

第二章 作业指导书编制依据

2.1 GB 50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范合编》。

2.2 GBJ1179—83《铝绞线及钢芯铝绞线》。 2.3 GBJ2314—2345—85《电力金具》。 2.4 渭南110kV闫村变项目管理实施规划 2.5 110kV配电装置及主变安装 09YCBBS-D0102 2.6 35kV配电装置 09YCBBS-D0103

第三章 作业条件

3.1主要工器具配备 名 称 液压机 导线切线钳 电动卷扬机 电缆放线架 钢丝绳 钢丝绳套 单轮滑车 规 格 GHZZB(A)型1960 kn 3吨 Φ12 6×19 Φ12 30kn 单位 数量 备 注 套 把 台 付 m 根 只 1 1 1 1 100 4 4 配套模具 索具卸扣 丝杠 平锉 经纬仪 白棕绳 钢板尺 钢卷尺 力矩扳手 钢 锯 板 锉 圆 锉 游标卡尺 小 绳 3.2消耗材料

名 称 汽油(丙酮) 钢锯条 #1.4 #2.7 30kn L=300mm 经Ⅲ型 Φ12 mm L=500 mm 50 m GB1214-75 个 个 把 套 m 个 个 把 把 把 把 把 米 各1 2 1 1 200 1 1 1 2 2 2 1 50 配塔尺 见附录D 单位 公斤 根 数 量 约10 10 各1 1 5 20 5 备 注 清洗线夹及导线 清除压接毛刺 相色标志 钢锚封口 螺栓耐张线夹护线用 #180 #20 相色漆(黄、绿、红) 公斤 防锈漆 铝包带 砂纸 铁丝 公斤 公斤 张 公斤