前言:

弱电工程综合布线系统施工是整个弱电项目重中之重,施工的好坏关系到整个系统的稳定性,施工工艺的提高有助于后期系统的维护。所以说综合布线系统施工的工艺要求非常重要。具体怎么做呢? 正文:

第一部分 给电缆做标识,省时省力 一、问题

连接到工作站的电缆没有标签或标签不好在安装过程或安装结束 后,会增加人工消耗。例如,不恰当的标注意味着商人在拉好电缆后 必须使用音频发生器和感应捧来识别电缆。 最近一项工作安装了1000 多根电缆,项目评估表明每个工作站大概用了一小时才结束工作。恰当的标识会给每个插孔节省近 45 分钟的安装时间。

二、解决

安装前利用一种广泛使用的标识系统简化了解疑时识别电缆的 工作。将建筑物分成几部分,并给每部分设代码,商人就可以标识每 根电缆,因此音频发生器和感应棒也就不需要了。并且,若商人用的 是有逻辑的标识系统,当最终用户改造设施时,已施工的图纸纠正或 改进起来非常容易。

三、程序

1、将安装分成部分,给每层楼、朝向、房间和插孔设唯一的标识 如果是大学,还要给每个建筑物设。

2、所有的工作站和所有的设备房、设备盒,比如联接块和面扳 都要反应在蓝图上。安装前这些工作要做好。

3、布线时做标识用当场可做的标签。耐久的或印刷机做的要写上去 的标签都行。 4、按照蓝图结束布线。

5、结线后,在结点 6 英寸内重新标线。做旗子而不像布线时那样把标识缠在电缆上。这样做眼晴一扫就知道了。

6、为了改进蓝图,作出布线结线中改动和修改的标计。

第二部分 彩色标记加快电缆识别 一、问题

识别电缆对於维养工作来讲简直是恶梦一般。电线数字签、绳签和 标记带易乾裂,最后会脱落。数字标签可以用,但是定位难,因为找 来找去标签总是冲着另一个方向,而且离结头根近。在电缆上方发出 声音有时可以帮助定位,但在吵闹的电力环境中就不行了。所以,维修部门往往宁愿重拉线也不愿去给电缆定位。客户标签厂商的产品很好,但是比较贵而且一旦掉过就粘不牢了, 所以当你需要标签时,标签总是不够用。

二、解决

彩色标签可以解决这个问题。彩色标签使得从远处定位更容易。这 样的标签不贵,基本颜色电工一般手头上都有。 使用 10 种基本色的两种,就有 100 种组合(10*10);用三种颜色就有 1000 种组合(10*10*10),另一个好处是可以用不同的

颜色代表不同的功能和部门。比如, 线上第一种颜色(离结束的地方最近)代表功能,第二个代表楼层,第 三个代表部门,其余的代表电线标识。

例如,第一个位置是蓝色表示声音,红色表示数据。第二个位置十 种颜色代表 10 位,区分建筑的楼层。 第三个和第四个位置这个系统很明显,设计颜色-标识系统时要考虑电线颜色。 三、程序

1、设计要用的颜色-标识系统,并将它加入原始数据或关於电缆 的文件的展开部分。

2、用盒子装标识带,方便又乾净。

3、也可以剪下一段粘在乙烯片保护器上,携带方使。乙烯片可 以很方便地放在记事本和工具箱里。

4、剪下一段标识带,缠在电缆上。要至少有两道长。

5、如果电缆在易受物理的或化学的腐蚀的地方,在结束或连接前, 用一支透明的红套管将带子套起来。

注意尽量不要在靠近电缆边头的地方设颜色标识,以防不得不剪掉 它重新结束布线。

第三部分 拉线前的理线 一、问题

当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将省 时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦 合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的 5 号电缆。 二、解决

为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要 要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地 将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。 三、程序

1、计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最 近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电 缆,这就是裹得紧的意思。 2、安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。 选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最坚实的是最 好的选择。) 3、选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置於离 头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢 以保护下面的电缆。 4、安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约 6 英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。

5、如此照作直到完成计划。数量多少取决於是手工还是用曲柄,规 格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布 10 到 15 根电缆并不是不实际的。 6、用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线 时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用於锥形线头的,因为这部分 在布线中是最易承受摩擦的。

7、一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻 地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电 缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。

8、一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。 剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。

第四部分 链接距离的测量 一、问题

在高速本地网中,5 号线链接必须测试后使用。电子工业联合会

/远程通讯工业联合会 586A 草拟的关於商用建筑布线标准规定水平电缆链接最大距离是 100 米。为了证明符合标准并减少具体规定,在要测试的 5 号电缆键的名义传播速率基础上,手持测试器规定了键的长度。

因为链主要是水平电缆,这个要求大多数情况下是合适的;然而,还 有一些特殊情况,如色板、交结线或电缆位置可能会改变传播速率。

发生了这种情况,所测长度不准可以导致链长不够标准。

二、解决

使用有连续脚注的水平电缆产品,简化了再次检测键长的工作。为 了得到链长的二次值,将水平电缆长和估计的所有色扳、交结用的跨 接线的长度加起来。