塘栖镇丁山河村配套服务用房初步设计
初步设计
第一章 设计总说明
一、设计依据 (一) 有关文件 1、设计任务书;
(二) 国家现行的有关规范、规定,具体详见各专业设计说明 (三) 设计基础资料
1、气象资料:杭州地区30年平均(1971年-2000年) (1)温度:年平均气温为17.8℃ (2)降水量:年降水量为1454mm。
(3)湿度:月平均相对湿度70.3%,最大值出现在6月,最小值出现在12月。
(4)日照:平均日照小时147.1h/月。
2、建设场地工程技术条件:
(1)用地条件:地块南北长约62.5米,东西长约65米。用地面积约3684.54平方米。
(2)交通条件:。
二、工程规模及设计标准
1、工程规模:建筑单体总建筑面积为2705.72平方米。
2、设计范围:根据建设单位的设计委托要求,我院设计内容包括总平面
1
规划设计,建筑单体的方案设计、初步设计和施工图设计。
三、设计指导思想和特点
1、遵循“适用、美观、大方”的原则,同时风格和色彩要与一期现有建筑的风格颜色及环境相协调。。
2、遵从合理布局、因地制宜、配套完整以及节能、节地的原则。
3、综合考虑规划基地周围地区的土地使用功能、建筑物性质、道路交通、绿化状况以及其他环境因素,充分利用和强化已有特点和条件。
4、建筑单体设计依据总体布局,创造更多的自然通风、采光的室内空间,节约能源。平面布局紧凑,流线顺畅,布局经济合理,满足使用要求。
5、有效控制建设成本,提倡经济、实用、美观的设计原则。
四、主要技术经济指标
1. 项目规划用地面积: 3684.54㎡(合5.527亩)
2.总建筑面积: 2705.72㎡
3. 建筑基底占地面积: 1370.14㎡
4. 容积率: 0.73
5. 建筑密度: 37.19%
6. 绿地率: 10% 7. 机动车停车数: 15个
第二章 总平面设计说明
塘栖镇丁山河村配套服务用房初步设计
一、设计依据
1、《中华人民共和国城市规乡法》 2、《城市规划编制办法》
3、《建筑设计防火规范》GB50016—2014 4、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 5、《无障碍设计规范》 GB50763-2012 6、国家相关的法律、法规
7、甲方提供规划用地红线图、地形图、国家相关的法律、法规
地方城市规划管理技术规定
二、场地概述
。
本新建项目规划用地面积约为3684.54平方米。 三、总平面布局 (一) 总体结构
基地主入口设在用地北侧,。
(二) 建筑布局
建筑单体呈回字形布局,建筑层数为2层。 四、交通分析
根据2015《杭州市城市建筑工程机动车停车位配建标准实施细则》,本工程配备
15个车位。
1、日常车行流线:。 五、绿化设计
本工程生态环境较好。设计主要考虑增加中下层小乔木,如桂花和鸡爪槭,建筑南侧
2
绿地较开阔处增加地被植物,丰富绿化效果,同时遮挡建筑外露的墙面,弱化建筑体量,尽量减少新建筑对周边环境的影响。 六、竖向设计
本次竖向设计室内标高定为黄海高程3.800米,满足考虑防洪水要求。建筑室内外高差0.15m。
第三章 建筑设计说明
一、设计依据
1、方案设计文件。
2、甲方提供任务书、规划用地红线图、地形图 4、国家有关规范、条文,主要包括: 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016—2014 《无障碍设计规范》 GB50763-2012 《建筑地面设计规范》 GB50037-2013 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 《公共建筑节能设计标准》GB50189—2015 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 其他专业相关的国家和地方规范、规程和标准。
二、设计标准
1、本建筑设计遵循“经济、适用、美观、大方”的原则。
塘栖镇丁山河村配套服务用房初步设计
2、主要建筑特征:
(1)建筑性质:民用公共建筑; (2)结构类型:框架结构,
(3)建筑层数:地上二层。建筑高度10.54米。 (4)耐火等级:二级;
(5)结构设计使用年限:50年; (6)抗震设防烈度:6度。
3、建筑节能设计:严格按照公共建筑节能设计规范执行,节能措施根据节能设计软件计算后确定。
三、建筑单体设计
(一)平面设计:
1、本工程建筑为一个单体:。
2、按照建筑使用功能合理分区,合理组织人员疏散口及疏散宽度。
(二) 建筑立面造型设计:
1、由于地块内建筑性质与使用功能具有多样性,根据项目自身特征,应 体现秩序、简约、文明、整洁、人性化的基本特征,合理平衡建筑体系与建筑外形特征是本建筑群体组织的关键。
2、建筑风格以简洁、典雅为主,统一中求变化,主次分明,利用对比,韵律 和节
奏,层次变化,使得整体造型美观、大方。
(三)建筑功能分区:
3
配套服务用房共二层,占地面积为1370.14平方米,建筑面积为2705.72平方米,建筑高度为10.54米;功能分区:一层和二层均为配套办公用房。
(四)无障碍设计:
1、本工程主要入口均设置无障碍坡道,详见一层平面图。 2、二层均设置有公共无障碍厕所,设计细节满足规范要求。
四、建筑装修做法及构造要求(最终施工做法见施工图)
1、外装修:
1)屋面:黑色釉面瓦+挂瓦条30X25(h)中距按瓦材规格+顺水条40x20@450+40厚C20
细石混凝土找平层(内配?4@150X150钢筋网与屋面预埋?10钢筋头绑牢)+80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料保温层+4厚SBS改性沥青防水卷材+20厚1:3水泥砂浆找平+挤现浇钢筋混凝土屋面板,预埋?10钢筋头,间距双向900,伸出保温层面30+5厚不锈钢板+钢梁
2)外墙:外墙饰面层+5厚抗裂砂浆(玻纤网)+35mm无机轻集料保温砂浆Ⅱ型保温层+12厚1:3水泥砂浆打底,扫毛(掺5%防水剂)+240厚页岩烧结多孔砖+35mm无机轻集料保温砂浆Ⅰ型保温层+5厚抗裂砂浆(玻纤网)
2、门窗:
(1)隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m2K)],框面积≤20%,(6mm中透光Low-E+12空气+6mm透明),传热系数2.60W/m2.K,玻璃太阳得热系数0.44,