山西永腾管业有限责任公司塑料管材管件生产线项目
竣工环境保护验收意见
2020年3月29日,山西永腾管业有限责任公司根据《山西永腾管业有限责任公司塑料管材管件生产线项目竣工环境保护验收监测报告》,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、工程建设基本情况
1、项目建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于长治市潞城区潞华办事处侯家庄村,东经113°10'56.77\,北纬36°19'8.34\,为新建项目。
本项目厂区总占地面积为52247m2,项目利用山西永腾建材股份有限公司厂区内现有1#生产车间作为本项目生产车间,现有2#生产车间作为本项目成品库、并利用厂区现有办公生活区等。主要建设内容为购置及安装生产设备及配套的环保设施。工程建设内容及完成情况详见表1。
表1 建设项目主要建设内容
类别 主体工程 储运工程 建设内容 利用厂区现有的1座长×宽×高=198m×72m×11m轻钢结构全封闭1#生产车间,设有管件注塑生产线、管线生产线和边角料破碎区 利用厂区现有的1座长×宽×高=198m×72m×11m轻钢结构全封闭2#生产车间,用于存放本项目成品管材和管件。 5层砖混结构,建筑面积约4000m2 2层砖混结构,建筑面积约700m2 位于1#生产车间的内,占地面积约10m2 潞城市自来水,由市政供水管网接入 潞城区变电站,厂区内自设有1000KVA和500KVA的变压器 混料机投料产生的粉尘经1个集尘罩+1台布袋4
实际建设情况 利用厂区原有1#生产车间 利用厂区原有2#生产车间 利用厂区原有 利用厂区原有 利用厂区原有 利用厂区原有 完成 未建 生产车间 成品库 综合办公楼 辅助工程 食堂 配电室 公用 工程 环保大给水 供电 PVC管件混料机粉 工程 气 尘 破碎机粉尘 管件注塑机有机废气 管材挤出机有机废气 食堂油烟 式除尘器+1根15m高的排气筒排放 PE撕碎机、PE破碎机、PPR1#破碎机、PPR2#破碎机、PE-RT破碎机产生的粉尘经5个集尘罩+1台布袋式除尘器+1根15m高的排气筒排放 拟在每台注塑机上方统一安装集气罩,有机废气采用25台集气罩+ 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,经15m高排气筒排放 拟在每台挤出机上方统一安装集气罩,有机废气采用12台集气罩+ 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,经15m高排气筒排放 经油烟净化器处理后,经排气筒排放,去除效率为60% 利用现有化粪池处理后经市政污水管网排入潞城市污水处理厂 设备优选用低噪声设备,采取隔声、消声、基础减震等措施 利用各自生产线破碎机破碎成颗粒,重新作为生产原材料进入各自生产线回用 收集后定期外售综合利用 重新作为生产原料进入各自生产线进行回用 暂存于危废暂存间(15m2),各类危险废物应进行分类收集,交具有资质的单位处理。 厂区内设置垃圾桶,定期清运至环卫部门指定地点 完成 未建 完成 完成 未建 完成 完成 完成 完成 完成 废水 噪声 生活污水 设备噪声 边角料 不合格产品 废包装材料 未建 固 废 除尘灰 废活性炭、废机油 职工生活垃圾
2、项目建设过程及环保审批情况
2019年,潞城市发展和改革局以潞发改备案(2019)46号文件进行了备案。
2019年11月委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司编制完成了《山西永腾管业有限责任公司塑料管材管件生产线项目环境影响报告表》,2019年12月25日由长治市生态环境局潞城分局以潞城环函[2019]143号文对其作出批复。
该项目于2019年12月开工建设,2020年3月完工。
公司委托山西科利华环境检测有限公司对项目开展竣工验收监测,出具《山西永腾管业有限责任公司塑料管材管件生产线项目竣工环境保护验收监测报告》(科利华检字(2020)第03149号)。
项目自立项至今无环保处罚、群众举报、中央省督察等环保违法问题。
3、投资情况
4
项目实际总投资大约3800万元,其中环保投资35万元,占总投资的0.9%。
4、验收范围
项目混料机和破碎机未建,不含在本次验收范围内。
二、项目建设变更情况
根据现场核查,项目建设内容发生部分变更,经核实不属于重大变更,项目变更列表如下:
表2 项目建设变更一览表 序号 1 变更环节 PVC管件混料机粉尘 环评要求 混料机投料产生的粉尘经1个集尘罩+1台布袋式除尘器+1根15m高的排气筒排放 PE撕碎机、PE破碎机、PPR1#破碎机、PPR2#破碎机、PE-RT破碎机产生的粉尘经5个集尘罩+1台布袋式除尘器+1根15m高的排气筒排放 实际建设情况 未建 是否重大变更 否 2 破碎机粉尘 未建 否 三、环保设施建设情况
根据该项目的环境影响报告表及环评批复,本项目应建环保设施及现场检查建设情况见表3及表4。
表3 环评对本工程的环保要求及完成情况表
内容 类型 排放源 污染物 名称 防治措施 设于全封闭生产车间内,混料机投料口上方设集气罩(直径1.1m),采用风机负压收尘方式,经1个集尘罩+1台布袋式除尘器处理,处理后废气经15m高排气筒排放 设于全封闭生产车间内,PE撕碎机、PE破碎机、PPR1#破碎机、PPR2#破碎机、PE-RT破碎机上方均设集尘罩,采用风机负压收尘方式,经5个集尘罩+1台布袋式除尘器处理,处理后废气经15m高排气筒排放 拟在每台注塑机上方统一安装集气罩和风机风管装置收集废气,有机废气采用25台集气罩+ 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,废气经15m高排气筒排放 4
实际建设完成情况 未建 PVC管件混料机 粉尘 大气 污染物 破碎机 粉尘 未建 PPR、PVC管件注塑机 有机 废气 完成 管材挤出机 有机 废气 油烟 CODcr BOD5 SS NH3-N 下脚料 不合格产品 废包装材料 除尘灰 废活 性炭 废机油 生活 垃圾 拟在每台挤出机上方统一安装集气罩和风机风管装置收集废气,有机废气采用12台集气罩+ 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,废气经15m高排气筒排放 经油烟净化器处理后,经排气筒排放,去除效率为60%。 食堂废水经隔油池处理后和生活污水进化粪池,经市政污水管网排入潞城市污水处理厂处理。 利用各自生产线破碎机破碎成颗粒,重新作为生产原材料进入各自生产线回用 收集后定期外售综合利用 重新作为生产原料进入各自生产线进行回用 暂存于危废暂存间(15m2),各类危险废物应进行分类收集,交具有资质的单位处理。 完成 食堂 水污 染物 完成 生活污水 生产过程 生产过程 原辅材料包装 完成 未建 未建 完成 未建 完成 完成 完成 固体 废物 布袋除尘器 有机废气处理装置 设备维护保养过程 生活区 垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期处理 噪声 其他 生产车间内注塑机、挤出机、混选用低噪声设备、设备置于厂房内,隔声、消声、料机、破碎机、设备噪声 基础减振 撕碎机、风机、水泵等 加强厂内绿地建设,绿化面积5000m2,厂区硬化 完成 完成 表4 环评审批要求及执行情况表
序号 环评批复要求 PVC管件混料机和破碎机均设置于全封闭生产车间内,产尘工序采用风机负压收尘方式,通过集尘罩+布袋除尘器处理;在每台管件注塑机和管材挤出机上统一安装集气罩和风机风管装置收集废气,通过集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后达标排放。厨房需安装油烟净化装置。 食堂废水经隔油池处理后和生活污水进化粪池,经市政污水管网排入潞城市污水处理厂处理。 落实固体废物防治措施。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置;废包装材料收集后定期外售综合利用;其余固废按照相关规定合理处置;危险废物进行分类处置,暂存于危废暂存间(15m2),交具有资质的单位处理。 选购低噪声设备,对各类产噪设备采用相应的基础减震等消声降噪措施,确保噪声满足相关环境标准限制要求。 完成情况 PVC管件混料机和破碎机及配套环保设施未建,其他完成 完成 1 2 3 完成 4 完成
4
四、环境保护设施调试监测结果
1、大气污染物调查和监测结果
PPR管件注塑机:在每台注塑机上方统一安装集气罩和风机风管装置收集废气,有机废气采用25台集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,废气经15m高排气筒排放
管材挤出机:在每台挤出机上方统一安装集气罩和风机风管装置收集废气,有机废气采用12台集气罩+ 1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后,废气经15m高排气筒排放
食堂油烟:经油烟净化器处理后,经排气筒排放。
根据监测报告,该项目PPR管件注塑机废气处理后非甲烷总烃监测浓度均值为5.52mg/m,管材挤出机废气处理后非甲烷总烃监测浓度均值为5.10mg/m,排放浓度均达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5非甲烷总烃≤60mg/m限值要求。
2、废水污染物调查结果
食堂废水经隔油池处理后和生活污水进化粪池,经市政污水管网排入潞城市污水处理厂处理。
3、固体废物处理调查结果
项目产生的固体废物有不合格产品、废包装材料、废活性炭、废灯管及生活垃圾,处理措施如下表。
表5 项目固废产生处理措施
分类 产生环节 原辅材料包装 一般固废 生产过程 生活区 有机废气处理装置 设备维护保养过程 固废种类 废包装材料 不合格产品 生活 垃圾 废活 性炭、废灯管 废机油 处理措施 收集后定期外售综合利用 外售 垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期处理 3
3
3
危险固废 暂存于危废暂存间(15m2),各类危险废物应进行分类收集,交具有资质的单位处理。 4、噪声处理调查结果
项目通过使用基础减振,厂房隔声等措施,厂界四周噪声昼间
4