第二章 桩与地基基础工程
第一节 桩与地基基础基本知识
一、预制钢筋砼桩
预制钢筋砼桩根据断面形状可分为实心方桩和预应力空心管桩。 (一)预制钢筋砼方桩
按沉桩方式分为打桩和静压桩。
桩断面有300mm×300mm、400mm×400mm、450mm×450mm和500mm×500mm 按桩的接长方式分为整根桩和分接桩。
预制桩钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢筋,砼为C30~C60。
(二)预应力管桩
采用室内离心成型,高压蒸气养护生产。
规格有Φ400mm、Φ500mm两种,管壁厚度分别为90mm、100mm,每节(段)标准长度有8m、10m。砼强度等级可达C80,接头采用焊接。
(三)预制钢筋砼桩施工
施工过程包括预制、起吊、运输、堆放和沉桩等。 1.桩的预制、起吊、运输与堆放
砼强度达到70%后方可起吊,达到100%才能运输和沉桩。 从预制厂运至施工现场堆放,一般采用平板汽车运输。 2.沉桩
(1)锤击沉桩(打桩)
桩架常用的有三种形式,滚筒(走管)式桩架、多功能(轨道式)桩架、履带式桩架。
(2)静压沉桩
静力压桩是指在软土地基中,用静力(或液压)压桩机无振动的将桩压人土中。
3.接桩、送桩和截(砍)桩头 (1)接桩
分接桩通常是由2~3段连接成一根完整工程桩。 接头方式常用的是电焊法和硫磺胶泥锚接法两种。 1)电焊接头
电焊接头就是用角钢或钢板将上、下两节桩头的预埋钢帽对齐固定后用电焊焊牢。 电焊接头定额分为包角钢和包钢板两种形式。
静力压预应力管桩基价己包括接桩,不另列项计算。
包角钢 包钢板 钢帽 2)硫磺胶泥接头
硫磺胶泥接头,又叫锚接法接头。其特点是节约钢材,操作简便,节省时间,提高工效。 ①将溶化至140~145℃的硫磺胶泥浇注在下节桩的锚孔内
重量配合比为硫磺∶水泥∶砂料∶聚硫橡胶=44∶11∶44∶1。
②将上节桩伸出4根锚筋(主筋)对准并压入下节桩预留4个锚筋孔(为2.5倍锚筋直径)。 ③待冷却至60℃后,继续沉桩
(2)送桩
因为桩架操作平台一般高于自然地面(设计室外地面)0.5m左右,为了将预制桩沉入自然地面以下一定深度的标高,必须用一节短桩压在桩顶上将其送入所需要的深度。 (3)截桩头
为了使桩的受力钢筋进入承台一定的锚固长度,将多余砼截掉,剥露出主筋,与承台钢筋一起整体浇灌。
二、灌注砼桩
生产工艺是:成孔→吊安钢筋笼→浇灌砼。
按成孔工艺可以分成打孔(沉管)灌注砼桩、钻(冲)孔灌注砼桩等。 (一 )打孔灌注砼桩
生产工艺过程包括:安放砼桩尖→将钢管吊放在桩尖上并校正垂直度→锤击钢管至设计要求贯人度或标高→测量孔深、安放钢筋笼→浇注砼、边锤边拔出钢管。