通信工程施工现场管理制度
第一部分:交换、电源专业
由于通信机房是通信公司安全要害重点保卫部位,为确保通信机房各项安全保卫工作顺利开展,工程施工单位必须严格执行通信集团重庆有限公司的各项规章制度,按照相关流程办理工程项目相关入场手续,并确保每位参建人员熟知、遵守、执行机房内各项管理规定,服从现场安保人员的管理。
针对以上规定,我施工处特制定如下施工现场管理办法:
一.施工前的准备工作
1.
工程开工前,由片区主管和施工队长汇同现场工程监理人员及
厂家督导对施工现场进行勘察,初步确定区域位置,进行区域标示工作(作业区、材料区、工具区、废料区、余料区、工程项目施工公告区、图纸张贴区,金属切割区) 2、区域设置原则 1)、.基本原则
各区域的设定必须在摄像监控的范围内,根据现场空间的情况,各区域可设置在一起也可独立设置,同一类型的区域根据实际情况也可分成若干个子区域(如材料区:可发根据项目合同清单设备数量、类型,由一个材料区或分布不同位置的几个材料区组成)。 同时应避免区域色设定遮挡以下设施:
a)机房内其它在网运行设备及其附属设备; b)机房主通道; c)硬件设施;
·线井、DDF/ODF等配套设施; ·UPS插座、市电插座;
·电池、配电箱、电源设备、配电柜等电力设备; ·维护区域及设备; ·监控设施; d)安全设施:
·消防器材(灭火气体释放口、灭火器、报警按钮、应急灯等); ·消防指引标识(安全通道、安全出口、逃生指引、消防器材指引等); ·消防通道; e)其他:
·图纸张贴区、储物柜等; ·不能占用机房固定存放区域。 2)、特殊情况处理原则
由于场地所限,不能避开线井、市电插座、UPS插座等位置时,必须按以下原则办理:
a)存放区域和线井、DDF/ODF架、市电插座、UPS插座等设施之间设立安全通道,宽度要求不低于80cm;
b)确定在材料存放期间不会使用插座时,可以用堵头或绝缘胶带将
插座封堵后使用区域,同时做好“插座在xx到xx日之前停用”的标识。 3、区域标识方法 1)、.标识材料
a)用胶带进行标识;
b)胶带规格:宽:48mm,长:不限;
c)胶带颜色种类:红、绿、黄、斑马线(黄黑相间色)。 B.区域线区分标准
a)40cm×40cm角线进行区域四角定位;
b)当区域设定的两角间距离大于3m时,每隔1m用30cm的直线进行标识,使整个区域呈现虚线+直角方式标识; c)当距离小于1m时,贴全实线条。 4、各区域功能描述 1)、作业区 a)定义
工程项目设计图纸中涉及的主、配套设备硬件安装和软件调测工作的区域。 b)标识方法
用黄黑相间的胶带进行定位处理,并在工程专用围栏上放入“工作区”标识。
c)设置原则
对设计文件中本次施工涉及的相关位置进行区域标识处理,以便与现网其它在网设备进行区分。
作 业 区
2)、.材料区 a)定义
工程项目合同采购材料的临时性存放区域,包括主、配套设备、施工配件等材料。 b)标识方法
用绿色地胶带划分,并在围栏上放入“材料区”标识。
材料区
c)设置原则
·区域可以根据项目合同清单设备数量、类型,由一个区或分布不同位置的几个区域组成;
·根据实际工程情况分为两个子区域,材料1区摆放的材料是已经拆除所有外包装,不含纸张木板易燃物品的材料。材料2区摆放的材料是必须用纸皮包装进行保护的材料;
·材料区存放的施工材料原则上务必在一周内完成硬件安装工作;
·施工中所使用,存储的易燃品要有明显标识。其场地必须配足够数量的灭火器材。 d)材料摆放原则
·材料摆放要分类、同时根据施工工序的顺序和材料包装的外观大小,按照先入后出、大下上小的顺序依次摆放整齐;
·材料叠放高度不超过1.2米,宽度1.8米。要设置进出搬运通道,0.5米以上;
·材料区存放的材料(例如电缆、电池、UPS电源等),必须考虑承重,每平方米承生不超出600kg。 e)注意事项
·材料区材料必须分类摆放,不准几种材料零件、配件等混淆放在一起;
·材料区不准存放呆料、废料或其他非材料的物品;
·不上架的备品备件需要重点保护,并由施工单位、监理单位、工