好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

陶瓷砖技术标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第二十三章 陶瓷砖

1. 标准

《陶瓷砖》 GB/T4100—2006

2. 范围

本标准规定了陶瓷砖的定义、分类、性能、抽样和接收条件、技术要求和试验方法、标志和说明、订货。 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 陶瓷砖

由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品,陶瓷砖是在常温下通过挤压或其它方法成型,干燥后,在满足性能要求的温度下烧制而成。砖是有釉(GL)或无釉(UGL)的,而且是不可燃的、不怕光的。 釉

不透水的玻化覆盖层。 底釉

覆盖在粘土坯表面的透水或不透水无光饰面。

注:表面只有底釉的砖被当作无釉砖。

抛光面

无忧转是将砖最后工序经机械研磨、抛光时砖所具有的光泽表面。 挤压砖(A)

挤压砖是将可塑性坯料经过挤压机挤压成型,再将所成型的泥条按砖的尺寸进行切。

注1:这些产品分为精细的或普通的,主要是由他们的性能来决定的。

注2:挤压砖的习惯术语是用来描述劈离砖和方砖的,通常分别是指双挤压砖和单挤压砖,方砖仅指水率不超过6%的挤压砖。

干压砖(B)

干压砖是将混和好的粉料置于模具中于一定压力下压制成。 其他方法成型的砖(C)

用挤压或轧以外方法成型的陶瓷砖。 注:这类砖包含在本标准中。 瓷质砖

吸水率(E)不超过%的陶瓷砖 炻瓷砖

吸水率(E)大于%,不超过3%的陶瓷砖。 细炻砖

吸水率(E)大于3%,不超过6%的陶瓷砖。 炻质砖

吸水率(E)大于6%,不超过10%的陶瓷砖。 陶质砖

吸水率(E)大于10%的陶瓷砖。 吸水率(E)

用质量分数表示,按GB/规定测定。 间隔凸缘

带有凸缘的砖,便于使沿直线铺贴的两块砖之间的接缝宽度不超过规定的要求。

注1:两块砖之间连接的位置的凸缘由水泥砂浆覆盖使凸缘不暴露在外。 注2:由制造者提供工作尺寸,可以按相同情况将干压成型砖加工间隔凸缘。

尺寸描述

注:这里描述的尺寸只适用于矩形砖,对于矩形砖可以采用相应的的最小矩形尺寸。

3.15.1名义尺寸

用来统称产品规格的尺寸。 3.15.2工作尺寸(W)

按制造结果而确定的尺寸,实际尺寸与其之间的差应在规定的允许偏差之内。

注:工作尺寸包括长、宽、厚。

3.15.3实际尺寸

按照GB/中规定的方法测得的尺寸。 3.15.4配合尺寸(C) 工作尺寸加上连接宽度。 3.15.5,模数尺寸

模数尺寸包括了尺寸为M(1M=100mm)2M、3M和5M以及它们的倍数或分数为基数的

2

砖,不包括表面积小于90mm的砖。 3.15.6 非模数砖

不以模数M为基数的尺寸。 3.15.7 公差

在尺寸允许范围之内的偏差。 4. 分类

4.1分类 分类方法

按照陶瓷砖的成型方法好吸水率(见和表)进行分类,这种分类与产品的使用无关。

表 陶瓷砖按成型方法和吸水率分类表 成型方法 A(挤压) Ⅰ类 E≤3% AⅠ类 (见附录A) Ⅱa类 3%<E≤6% a)AⅡa1类 (见附录B) AⅡa2类 (见附录C) a)BⅡa2类 细炻砖 (见附录J) a)Ⅱb类 6%<E≤10% a)AⅡb1类 (见附录D) AⅡb2类 (见附录E) a)BⅡb2类 炻质砖 (见附录K) a)Ⅲ类 E>10% AⅢ类 (见附录F) BⅠa类 B(干压) 瓷质砖%<E≤3% (见附录G) BⅠb类 炻瓷砖%<E≤3% (见附录H) c) c)C(其他) CⅠ类 CⅡa类 BⅢ类 陶质砖 (见附录L) b)CⅡb类 c)CⅢ类 c)a) AⅡa类和AⅡb类按照产品不同性能分为两个部分。 b) BⅡa类仅包括釉砖,此类不包括吸水率大于10%的干压成型无釉砖。 c) 本标准中不包括这类砖。

按成型方法分类 A挤压砖(); B干压砖();

C其他方法成型砖()。 按吸水率分类

按吸水率分下三类: 低吸水率砖(Ⅰ类),E≤3%

Ⅰ类干压砖还可以进一步分为:

(a) E≤%( BⅠa类); (b) %<E≤3%( BⅠb类); 中吸水率砖(Ⅱ类),3%<E≤10% Ⅱ类挤压砖还可以进一步分为:

(a)3%<E≤6%( AⅡa类,第1部分和第2部分); (b)6%<E≤10%( AⅡb类,第1部分和第2部分)。

Ⅱ类干压砖还可以进一步分为: (a)3<E≤6%( BⅡa类); (b)6%<E≤10%( BⅡb类)。 高吸水率砖(Ⅲ类),E>10%。

附录A(规范性附录) 挤压陶瓷砖E≤3%AⅠ类

AⅠ 要求

该产品的尺寸、表面质量、物理性能和化学性能的技术要求应符合表AⅠ的规定

AⅠ挤压陶瓷砖技术要求(E≤3%AⅠ类)

技术要求 试验方法 尺寸和表面质量 精细 普通 GB/ GB/ GB/ ±% ±% 每块砖(2条或4条边)的平尺寸相对于工作尺寸(W)最大±2mm 最大±4mm 长 的允许偏差/% 度 每块砖(2条或4条边)的平尺寸相对于10块砖(20±% ±% 和 条或40条边)平均尺寸的允许偏差/% 宽 制造商选择工作尺寸应满足以下要求: 度 a 模数砖名义尺寸连接宽度允许在(3~11)mm之间a) b 非模数砖工作尺寸于名义之间的偏差不大于±3mm 厚度: ±10% ±10% a 厚度由制造商确定 b 每块砖厚度平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/% b)边直度(正面) ±% ±% 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% b) 直角度±% ±% 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% a相对于工作尺寸计算的对角线的中心弯曲±% ±% 度 表面平整±% ±% 度最大允b相对于工作尺寸的边弯曲度 许偏差/% c 相对于工作尺寸计算的对角线的中心翘曲±% ±% 度 缺少 95%的砖主要区域无c)表面质量 明显缺陷 物理性能 吸水率,质量分数 破坏强度/N a 厚度≥7.5mm b 厚度<7.5mm 断裂模数/(N/mm)(MPa) 不适用于破坏强度≥3000N的砖 2h)GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ 试验方法 GB/ GB/ GB/ GB/ 精细 普通 平均值平均值≤%; ≤%; 单值≤% 单值≤ ≥1100 ≥600 平均值≥23单值≥18 ≥1100 ≥600 平均值≥23; 单值≥18

表AⅠ(续)

技术要求 物理性能 耐磨性 线性热膨e)胀系数 抗热震性 有釉砖抗釉裂性 抗冻性 地砖摩擦系数 湿膨胀e)/e)f)e)精细 3 普通 ≤275 试验方法 GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ 附录M GB/ GB/ GB/ a 无釉地砖耐磨损体积/mmb 有釉地砖表面耐磨性 从环境温度到100℃ d)≤275 报告陶瓷砖耐磨性级别和砖数 见附录Q 见附录Q 经试验应无釉裂 见附录Q 制造商应报告陶瓷砖地砖的摩擦系数和试验方法 见附录Q 见附录Q mm/m 小色差 抗冲击性 化学性能 耐污染性 a有釉砖 b无釉砖 耐低浓度酸和碱 a有釉砖 g)b无釉砖 抗化学腐蚀性 耐高浓度酸和碱 耐家庭化学试剂和游泳池盐类 a有釉砖 gb无釉砖 铅和镉的溶出量 e)e)e)e)e)见附录Q 精细 最低3级 见附录Q 制造商应报告耐化学腐蚀性等级 见附录Q 不低于GB 不低于UB 见附录Q 不低于GB 不低于UB 制造商就报告耐化学腐蚀性等级 普通 最低3级 试验方法 GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ GB/ a)以非公制尺寸为基准的习惯用法也可以在同类型砖的连接宽度上; b)不适用于有弯曲形状的砖;

c)在烧制过程中,产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的斑点或色斑不能看作为缺陷。 d)有釉地砖耐磨性分级可参照本标准附录P规定。

e)表中所列“见附录Q”涉及项目不是所有产品都必检的,是否有必要对这些项目进行检验应按本标准附录Q的规定确定。

f)制造商对于为装饰效果而产生的裂纹应加以说明,这种情况下,GB/规定的釉裂试验不适用。, g)如果色泽有微小变化,不应是化学腐蚀。

h)吸水率最大单个值为%的砖是全玻化砖(常被认为是不吸水的)。

附录B(规范性附录)

挤压陶瓷砖3%<E≤6%AⅡa类—第1部分

陶瓷砖技术标准

第二十三章陶瓷砖1.标准《陶瓷砖》GB/T4100—20062.范围本标准规定了陶瓷砖的定义、分类、性能、抽样和接收条件、技术要求和试验方法、标志和说明、订货。3.术语和定义下列术语和定义适用于本标准。陶瓷砖由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9lsuq5gaqs4oweh0q68m0sr9z0p08p00nzz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享