北京工人体育馆改建工程新建能源中心 模板方案

第一章 编制依据

1、《现行建筑施工规范大全》 2、《混凝土工程施工及验收规范》 3、《北京工人体育馆改建工程施工图纸》 4、《北京工人体育馆改建工程施工合同》 5、《建筑施工模板施工手册》 6、《组合钢模板施工手册》 7、《建筑施工脚手架实用手册》 8、《建筑施工手册》 9、《简明施工计算手册》

第二章 工程概况

北京工人体育馆改建工程新建能源中心位于北京工人体育馆院内体育馆西侧,该工程为北京工人体育馆的附属配套工程,建筑面积1628平方米,结构形式为框架剪力墙,地下一层,地上一层,地下一层层高5.8m,夹层层高2.1m,首层层高4.0m,建筑檐高4m。

柱截面尺寸500×500,剪力墙厚度350mm,地梁尺寸600×800mm,顶板厚度有300mm、250mm、150mm,梁的尺寸主要有300×500mm和450×750mm。

第三章 施工部署

1、模板设计与材料选用 1.1墙体模板

1.1.1所有墙体模板选用60系列市政钢模板(P6015、P6012),对应的主、次龙骨选用2Ф48×3.5钢管,次龙骨间距700mm,主龙骨间距500mm,穿墙螺

- 1 -

北京工人体育馆改建工程新建能源中心 模板方案

栓为M16。 1.2柱模板

柱模板选用木胶合板后背木楞体系,1220×2440×15mm覆面木胶合板作面板,背楞为50×100木方,间距250mm,柱箍2Ф48×3.5,柱箍间距1.5m以下300mm一道,1.5m以上500mm设一道,用φ14拉杆连接,柱模板侧边采用企口设计,面板缩进背楞15mm。 1.3梁、板模板

顶板模板采用1220×2440×15mm厚的覆面木胶合板作面板,50×100mm

木方作次龙骨,间距300mm ,100×100mm木方作主龙骨,间距1200mm,支撑体系选用满堂红WDJ碗扣架。

梁模板面板选用1220×2440×15mm厚的覆面木胶合板,侧模及底模次

龙骨选用50×100mm木方 1.4楼梯模板

楼梯段模板由底模、外帮板、踏步侧板、反三角木等组成。踏步侧板钉在外帮板和反三角木上,外帮板宽度为梯段板厚及踏步之和,长度根据梯段长度确定。在外帮板内侧划出踏步形状和尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度(15mm)钉上木方,用于固定踏步侧板。反三角木是由若干三角木板钉在方木上,三角木板两直角边长分别等于踏步的宽和高,每一梯段反三角木配置一块。

楼梯底模上钉50×100方木,间距300mm,主龙骨采用φ48×3.5钢管,间距600mm,采用钢管支撑体系,钢管上、下两端均设可调支撑。 2、模板加工要求

- 2 -

北京工人体育馆改建工程新建能源中心 模板方案

2.1整块模板锯开后,边缘要用平刨刨平,然后涂刷封边胶,以延长模板 使用寿命。

2.2背楞与面板及柱箍的两个接触面应用压刨刨平整,而且用在同一块模 板上的木方子高度要严格一致,以确保面板、背楞及柱箍接触良好协同工作。 2.3木方之间的接头位置应相互错开,接头应附加0.5米长的木方补强。 2.4龙骨与面板连接的钉头一定要钉死,不能凸出或凹进板面,否则拆模 时极容易造成混凝土表面损伤,影响砼外观质量。

2.5现场支柱模时,如发现背楞与柱箍之间有缝隙,可将扁钢或木楔子塞 入缝内。

2.6 顶板支模前,所有主、次龙骨都需过刨,以确保支撑平整。 3、施工部署 3.1流水段的划分

本工程底板混凝土一次性浇筑,不分段,墙体和顶板、梁流水段划分见下图。

3.2模板配置

模板配置的数量应根据流水段的划分来确定,既要满足流水施工,不耽误工期,还要尽可能地节约材料,降低成本。不同结构类型模板配置数量如下:

3.2.1柱模配置

第Ⅰ、Ⅱ施工段方柱柱型相同,模板按任一段配置一层数量即可; 3.2.2梁、板模板——梁底模、板模配置半层

- 3 -

北京工人体育馆改建工程新建能源中心 模板方案

3.2.3墙体模板

墙体小钢模配置半层。

3.3材料堆放及运输

模板材料堆放要服从施工总平面图统一规划,尽量减少模板倒运次数及运距。

4、模板设计与施工 4.1柱模板

4.1.1柱截面尺寸500×500

4.1.2模板采用覆面木胶合板后背木楞(50×100木方)体系,背楞间距250mm,柱箍选用2Ф48×3.5,配以φ14拉杆加固, 第一道柱箍设在柱底面向上100mm处,柱箍在1.5m高度每隔300mm一道,1.5m以上高度每隔500mm一道。 4.1.3在混凝土楼板(底板)上预留φ25钢筋地锚作为斜撑(拉杆)支点,校正模板垂直度,各柱模板支撑系统与满堂红碗扣架连为一体,增强稳定性。 4.1.4安装模板前,先在基底弹好轴线和柱边线以及模板控制线,将预先拼装好的单片模板吊装就位并做临时支撑,用可调节顶撑校正模板的垂直度,经校正无误后,立即自下而上地安装柱箍。先安装两端模,经校正固定后,拉通线校正中间各柱。

4.1.5柱模阳角部位留企口,并粘贴海绵条防止漏浆,柱模根部用水泥砂浆堵严,防止跑浆。粘贴海绵条时严禁外露,以免渗入柱砼内。 4.2梁模板

4.2.1底模与侧模采用15mm木胶合板,支撑采用双排碗扣架。碗扣架立杆间距离1200mm,距地300mm放第一道横杆,往上每1200mm设一道横杆。梁的侧

- 4 -

北京工人体育馆改建工程新建能源中心 模板方案

模沿水平向设置次龙骨(50×100mm方木)间距300mm,用竖向100×100mm方木作主龙骨间距900mm。梁模底设二道50×100mm通长方木作次龙骨,主龙骨(100×100mm)横向布置间距900mm。用钢管斜撑及立向钢管加固侧模龙骨,保证梁截面尺寸。斜撑与梁底主龙骨及侧模主龙骨扣牢。碗扣架立杆顶端加可调托撑,托撑上放100×100mm主龙骨。

4.2.2安装模板前先用小白线拉出梁轴(边)线和水平线,按设计标高调整立杆及龙骨的高度后安装底模,并拉通线,吊线锤调平找直。跨度为8米的梁起拱15mm,跨度为10米的梁起拱20mm。起拱高度通过调节顶端支撑完成。 4.2.3待梁钢筋绑扎完毕检查合格后,清理杂物安装梁帮侧模,梁底模与侧模接槎贴海绵条防漏浆。侧模安装完成后,校正梁中线、标高、截面尺寸,并将梁模内杂物清理干净。

4.2.4梁模板安装时应特别注意梁端与柱头模板的连接处,确保梁柱节点模角线平滑,阳角方正,接缝严密无漏浆。

(5)支设时应做到梁侧模包底模,并且梁侧模位于顶板模板的下方以便形成快拆体系。

(6)梁模板的清扫口留设在梁模两端,以方便清扫。 (三)顶板模板

(1)顶板模板采用15mm厚木胶合板,支撑用DWJ碗扣架搭设满堂红脚手架;顶板模板支撑与梁模板支撑分开,各自成体系。顶板碗扣架立杆间距为1200×1200mm,第一道横杆距地300mm,以上每1200mm一道,立杆顶端加可调顶托。顶托上放100×100mm方木作主龙骨,方木上间隔300mm铺50×100mm方木次龙骨。