好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器停送电操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变压器停送电操作规程

一、风险提示:

1、高空坠落、高空坠物 2、触电 3、电弧烧伤

4、必须监护人到现场监护 5.六级以上风不得进行操作 操作流程图

操作前准备 变压器停送电操作 验电 清理现场 工作结束

操作操作步骤、内容、方法及要存在风险 风险控制措施 应用辅助工具用具 顺序 求

1 操作前检查 1.1 操作人员必须持证上岗,穿易伤人 正确穿戴劳动保护用品、持证

戴好劳动保护用品。 上岗

1.2 必备工具用具准备齐全,并触电;高空坠落 在校检有效期内使用 检查

1.3 正确使用工具用具 触电 在校检有效期内使用 1.4 明确工作票要求,核对操作触电 严格按工作票操作

设备名称和位置

2 操作步骤 2.1 变压器停电 2.1.1 拉开变压器所带全部负荷,触电;弧光灼伤 侧身拉断空开;戴绝缘手套;绝缘手套;护目镜

使变压器处于空载状态。 护目镜

2.1.2 连接绝缘操作杆,连接部位操作杆脱落砸认真检查

连接紧密、无松动。 坏设备及人员

2.1.3 严格执行脚扣操作规程登人员掉落 按照规程执行 杆至变压器操作台。

2.1.4 双手持绝缘操作杆依次拉触电;弧光烧毁加强操作人员实操训练;戴绝绝缘手套;操作杆

开变压器高压跌落开关。拉设备 缘手套 断速度要快,尽量减小弧光 弧长。拉开后的跌落开关应 处于自然下垂位置。

2.1.5 使用验电器验电后,才可进触电 加强操作人员实操训练 高压验电器;万用表

行变压器及变压器下方所 带负荷的线路或设施维修 工作。

2.2 变压器送电

2.2.1 触电;弧光灼伤 侧身拉断空开;戴绝缘手套;绝缘手套;护目镜 拉开变压器所带全部负荷,

护目镜 使变压器处于空载状态。

2.2.2 连接绝缘操作杆,连接部位操作杆脱落砸认真检查 连接紧密、无松动。 坏设备及人员

2.2.3 严格执行脚扣操作规程登人员掉落 按照规程执行 杆至变压器操作台。

2.2.4 触电;弧光烧毁加强操作人员实操训练;戴绝绝缘手套;操作杆 双手持绝缘操作杆依次送

设备 缘手套 合变压器高压跌落开关。送 合要平稳、果断、速度要快, 尽量减小弧光弧长。每送一 项时要立即观察线路及设 施有无异常,无异常后才可 继续投送。

2.2.5 跌落开关送合后,应用绝缘操用力太大设施损作杆轻击试验送合紧密程度,加强操作人员实操训练 坏掉落伤人 达到连接紧密、无脱落现象。

2.2.6 触电 加强操作人员实操训练 万用表 听变压器工作声音,无异常杂 音后,用万用表测量变压器低 压出口电压,达到标准要求, 无缺项或电压偏差大等现象。 如变压器声音异常或电压质量 达不到标准,应立即对变压器 进行停电操作,并查找出原因 解决后,方可再次进行变压器 送电操作。

3 工作结束 3.1 清理现场,检查现场一切正常

后,拆卸绝缘操作杆,并妥善 保管。防止受潮、弄脏及损坏。 人员撤离。 二、应急处置程序:

1、发生高空坠落、高空坠物,立即停止操作,对伤者脱进行紧急处置,若伤势严重,立即拨打120紧急求助,并报告。

变压器停送电操作规程

变压器停送电操作规程一、风险提示:1、高空坠落、高空坠物2、触电3、电弧烧伤4、必须监护人到现场监护5.六级以上风不得进行操作操作流程图操作前准备变压器停送电操作验电清理现场工作结束操作操作步骤、内容、方法及要存在风险风险控制措施应用辅助工具用具顺序求1