物业设施设备保养手册
消防设备——消防卷闸
设备类别 主机类设备 辅助类设备 一级保养(普通)频次 1次/月 二级保养(精密)频次 1次/年 保养类型:一级保养(普通) 保养内容: 1. 联动测试; 2. 消防卷闸下无堆物; 3. 检测卷闸门接地,良好且可靠; 4. 手动升降卷闸,检查运行是否平稳; 5. 清洁卷闸导轨,导轨无变形; 6. 检查手动按钮箱完好。 保养类型:二级保养(精密) 保养内容: 1. 卷轴、电动机、轨道清洁、润滑; 2. 测卷轴电动绝缘电阻,不小于0.5M?(每半年一次); 3. 拆卸电机电源接线端盖,检查、紧固接线; 4. 检查卷轴上下限位开关,安装应牢固可靠。
物业设施设备保养手册
通用类设备——设备电源控制柜
设备类别 主机类设备 辅助类设备 一级保养(普通)频次 1次/月 二级保养(精密)频次 2次/年 设备电源控制柜的维护保养:各种机电设备电气控制柜 保养类型:一级保养(普通) 保养内容: 1. 保持控制柜表面与内部清洁、整洁; 2. 检测控制柜外壳接地,良好且可靠; 3. 检查按钮、指示灯、开关、仪表等部件的完整性,各种仪表、灯、牌指示应正常良好。各紧固件不应有松动; 4. 观察、检查箱内电线、元器件、压接端子有无过热、变色现象,有无发热烧焦的痕迹,如有发热烧焦的情况,立即处理; 5. 紧固所有接线螺栓,保证接线接触良好; 6. 检查并维护继电器、接触器下列部件: a、 可见部件弹簧有否损坏; b、 灭弧罩、胶木件是否损坏,同时清洁灭弧罩内的灰尘; c、 清除主、付接触点上的氧化物、熔化物,保持接触点平整、光洁; d、 检查机械和电气连锁装置是否可靠,机械活动部分应灵活。 7. 检查并调整时间继电器:压力、温度、液位调节器,热继电器,失压保护继电器的整定值,使之符合控制线路的要求; 8. 试验控制箱的各控制动作情况,保证控制正常。 保养类型: 二级保养(精密) 保养内容: 1. 整理不规范的电线,使箱内接线外观整齐,清洁; 2. 全面检查、紧固所有接线螺栓,保证接线接触良好; 3. 检查控制板前后全部零件,螺丝、垫圈有过热、锈蚀时拆下清洁或换新; 4. 检查各连接导线和线头编号是否损坏,若有损坏及时更换; 5. 对控制设备中的变阻器、电阻、自耦变压器、电源变压器、电抗器等应检查是否有短路、开路等隐患; 6. 检查并调整过电流继电器的整定值,使之符合控制设备的要求。
物业设施设备保养手册
通用类设备——水泵
设备类别 主机类设备 辅助类设备 一级保养(普通)频次 1次/月 二级保养(精密)频次 1次/年 水泵的维护保养:生活水泵,热水泵,冷冻、冷却泵,稳压泵,排水泵,排污泵,潜水 泵。 保养类型:一级保养(普通) 保养内容: 1. 保持设备内外清洁、整洁; 2. 检查、调整水泵、阀门、表具,无跑、冒、滴、漏; 3. 检测机组外壳接地,良好且可靠; 4. 检查、补充转轴润滑油,加注润滑油; 5. 检查压力表、阀门、水泵渗漏、更换填料(每2周); 6. 拆除电机前后端盖,清除电机叶轮上的积灰(每季度); 7. 检查密封圈是否老化,外壳锈蚀情况,连接软管紧固(每季)。 备用泵可按上述内容每2月或每半年执行 保养类型: 二级保养(精密) 保养内容: 1. 拆除电机前后端盖,清除电机叶轮上的积灰; 2. 拆卸电机电源接线端盖,检查、紧固接线; 3. 测电机绝缘电阻不小于0.5M?;(每年二次) 4. 检测电机工作电流,应在正常范围内; 5. 检查机组轴承,风叶、叶轮、注润滑油; 6. 更换机组联轴器缓冲垫圈; 7. 检查、调整或更换盘根; 8. 紧固机组螺栓; 9. 清洁机组外壳,如锈蚀或脱漆严重时应重新油漆; 10. 水泵每年解体保养一次,更换轴承、盘根及锈蚀的零部。
物业设施设备保养手册
通用类设备——风机
设备类别 主机类设备 辅助类设备 一级保养(普通)频次 1次/月 二级保养(精密)频次 1次/年 保养类型:一级保养(普通) 保养内容: 1. 检测风机外壳、风机开关箱、金属电线管接地良好且可靠; 2. 风机运转时轴承声音是否正常; 3. 机体避震,风管软接头及调节阀是否正常; 4. 风机、风叶清洁(每季度); 5. 检测工作电流,应在正常范围内(每季度)。 暴气风机、排风机参照以上方法进行 保养类型: 二级保养(精密) 保养内容: 1. 拆卸电机电源接线端盖,检查、紧固接线,测绝缘电阻不小于0.5M?(每半年); 2. 检查风机电机轴承、风叶加注润滑油; 3. 拆除电机后端盖,清除电机叶轮上的积灰; 4. 机体及支承架重新油漆; 5. 风机电动机分解保养。(每二年一次) 暴气风机、排风机参照以上方法进行